Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой сборник необходимо применять при составлении сметы на проектные работы "Реконструкция здания Арбитражного суда" по видам работ: приточно-вытяжная вентиляция, гидромодуль, кондиционирование, система отопления, холодильный центр? Заказчик просит сделать смету в федеральных расценках.
Сообщение отредактировал Nolania - Четверг, 17.12.2009, 12:30
Дата: Четверг, 17.12.2009, 12:51 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация:
Статус: Offline
Для определения стоимости проектирования зданий судов возможно применение пунктов 3 и 4 Таблицы 25 Главы 8 СБЦ -2003 «Объекты жилищно-гражданского строительства» (Разъяснение к СБЦ 2006г), а обычно, по п. 1 и 2. При реконструкции применяется повышающий коэффициент до 1,5 по согласованию с Заказчиком. В расчет включается стоимость тех разделов, на которые создается проектная документация. Сначала считают общую стоимость строительства здания суда. Затем выделяются разделы на которые составляется ПД. Удельный вес в процентах берут из таблицы по приложению. Будьте внимательны, есть масса повышающих, влияющих на стоимость.
Дата: Четверг, 17.12.2009, 12:52 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Nolania,
Quote (Nolania)
Заказчик просит сделать смету в федеральных расценках.
у Вас проектирование, а не СМР. Там другие справочники. Ваш случай - "Объекты жилищно-гражданского строительства", 2003, здесь в каталоге файлов есть.
Дата: Четверг, 17.12.2009, 12:57 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
mouse, спасибо за ответ. То есть сначала я должна сделать расчет на все здание суда, а потом рассчитать только отдельное помещение? Заказчику необходима РД на реконструкцию зала заседаний на 200 мест.
Добавлено (17.12.2009, 12:57) --------------------------------------------- Kateriko, спасибо, я разобралась, что необходимы СБЦ. Вот только возникло затруднение с проектированием гидромодуля
Дата: Четверг, 17.12.2009, 12:59 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация:
Статус: Offline
Милочка, не помещение, а раздел проекта. У Вас, я вижу, ОВ (точно) и ВК(возможно). Соответственно 7% и 6% от общей стоимости, если по пунктам 1 и 2 Таблицы 25; если по п. 3-4, то ОВ стоит уже 14%. Удачи
Дата: Четверг, 17.12.2009, 13:04 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
За фамильярное обращение спасибо. Ваша информация для меня полезна. И Вам удачи!
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:22 | Сообщение #
Майор
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 85
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Необходимо составить смету на проектирование систем вентиляции на котлостроительном заводе ( в серверной).Какой сборник лучше применить?
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:33 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (kiss-a)
проектирование систем вентиляции на котлостроительном заводе ( в серверной).Какой сборник лучше применить?
серверные в АБК не отличаются. применяйте СБЦ ОЖГС административного здания
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.