Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Смета на проектирование Аппаратно-программного комплекса
FrankДата: Среда, 07.05.2014, 11:30 | Сообщение # 1
Рядовой
Череповец
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Череповец
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.
Есть необходимость "осметить" договорную сумму порядка 1500000 руб. Со сметным делом встречаюсь впервые, поэтому есть непонятные моменты.

АПК представляет собой систему распознавания на основе IP-видеокамер, компьютеров-обработчиков данных и некоторого количества вспомогательных программируемых контроллеров, датчиков и прочих устройств, связанных между собой посредством СКС.

Пробовал считать по видеонаблюдению [СБЦ Объекты связи 2010 г. т.20 п.7]. Не хватает почти половины суммы. И не нашел, по какой формуле считается СБЦ Объекты связи 2010 т.20 п.10 (видеосервер), т.е. когда одна из постоянных величин базовой цены отсутствует. В методических указаниях на этот случай пример есть, но он не подходит, не те входные данные. Количество видеосерверов у меня получается равным 15.

Прошу ткнуть носом, какие еще сборники могу использовать для расчета, чтобы "добить" до нужной суммы?


Сообщение отредактировал Frank - Среда, 07.05.2014, 13:30
 
HohohoДата: Среда, 07.05.2014, 14:11 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
А покажите, пожалуйста, сметку, которая у Вас получается, а то разговор ни о чем. Ну и ТЗ, наверное, стоит.


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related


Сообщение отредактировал Hohoho - Среда, 07.05.2014, 14:12
 
FrankДата: Среда, 07.05.2014, 15:07 | Сообщение # 3
Рядовой
Череповец
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Череповец
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Смету прикладываю. Пересчитал с другими коэффициентами, получилось получше, но всё равно недостаточно.

Из СБЦП- 2001-02 ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ п 2.46

Цитата
под узлом сети считать: комплект персональной ЭВМ (в комплектации, позволяющей ПЭВМ работать в автономном режиме); рабочую станцию локальной сети, сетевые принтеры, сетевые мониторы, сетевые накопители и другие устройства; задействованные порты активного оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС); информационные розетки структурированной кабельной сети (СКС), задействованные порты коммутационного оборудования СКС.

1 узел = 1 задействованный порт = 1 розетка, правильно понимаю?

ТЗ показать не могу - соглашение о неразглашении.
Прикрепления: 4114554.xlsx (23.3 Kb)


Сообщение отредактировал Frank - Среда, 07.05.2014, 15:14
 
HohohoДата: Среда, 07.05.2014, 15:26 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
=(36610+4750*(0,4*12+0,6*24))*66/24*3,64*1,1 - вот более правильная формула (хотя она все равно до конца неверная, и лучше по трудозатратам эту часть пересчитать),
Также есть смысл, наверное, добавить пункт 10: 85,45*3,64*1000=311038.
кроме этого, в соответствии с п. 2,45 общих положений
- ценами пункта 10 таблицы не учтено проектирование кабельных линий для передачивидеоинформации от наружных камер, кабельной канализации, отдельно стоящих опор
(мачт) для установки камер. Т.е., добавляйте как минимум кабели, как максимум- все остальное вышеперечисленное.

Добавлено (07.05.2014, 15:26)
---------------------------------------------
В первой формуле скобки перенес.



И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related


Сообщение отредактировал Hohoho - Среда, 07.05.2014, 15:26
 
artems563Дата: Среда, 07.05.2014, 16:25 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата Frank ()
И не нашел, по какой формуле считается СБЦ Объекты связи 2010 т.20 п.10 (видеосервер), т.е. когда одна из постоянных величин базовой цены отсутствует.

b=0
=> C=a
т.е. у вас получится что-то такое:
85,45*Кст*Кинф*Кр*N*... И уже получается порядка 5 млн... Возможно есть смысл ввести Кповтора согласно п.3.2 МУ-2009 если у вас видеосерверы идентичны и дабы сильно не пугать заказчика.

Можно еще добавить:ЛВС (т.24, пп.2-7); СКС (т.24 пп.8-13), т.к. расценкой на видеокамеры не учтена кабельная разводка; АРМ (т.24 п.1); оборудование помещения под оборудование связи (т.22, п.1)

Добавлено (07.05.2014, 16:25)
---------------------------------------------

Цитата Hohoho ()
=(36610+4750*(0,4*12+0,6*24))*66/24*3,64*1,1

Вот про это 66/24 как то вообще не так))). В случае когда Xзад>2*Xmax ЦИП говорит что расценка для такого показателя не применима.
Я б попробовал без экстраполяции поставить значение, может так заказчик пропустит. Ну или
Цитата Hohoho ()
по трудозатратам


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
HohohoДата: Среда, 07.05.2014, 16:59 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
Цитата artems563 ()
Вот про это 66/24 как то вообще не так)
Угу, примеров не было, но по логике же вещей подсчет либо верный, либо может быть понижающим коэффициентом уменьшен, т.к. дороже они за одну камеру сверх 24 брать не должны, а вот уменьшить понижающим К - завсегда пожалуйста.


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related
 
FrankДата: Пятница, 16.05.2014, 17:30 | Сообщение # 7
Рядовой
Череповец
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Череповец
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, очень помогли.
Заказчик принял в таком виде (см. вложение).
Применил понижающий договорной коэффициент.
Прикрепления: _1.xlsx (25.2 Kb)


Сообщение отредактировал Frank - Пятница, 16.05.2014, 17:31
 
hardaДата: Среда, 31.10.2018, 14:31 | Сообщение # 8
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Коллеги, есть запрос на составление сметы на поставку программно-аппаратного комплекса (серверы + работы по инсталляции). Кто может помочь, просьба написать на [email protected] Денис
 
abk63Дата: Среда, 31.10.2018, 15:22 | Сообщение # 9
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
harda, а
Цитата harda ()
помоч
в рублях сколько?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
0pq0Дата: Среда, 13.02.2019, 12:00 | Сообщение # 10
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! У меня тот же вопрос, что и в сообщении №3.
Исходя из п.2.46 справочника (под узлом сети считать: комплект персональной ЭВМ (в комплектации, позволяющей ПЭВМ работать в автономном режиме); рабочую станцию локальной сети, сетевые принтеры, сетевые мониторы, сетевые накопители и другие устройства; задействованные порты активного оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС); информационные розетки структурированной кабельной сети (СКС), задействованные порты коммутационного оборудования СКС), можно сделать вывод, что "1 узел = 1 задействованный порт = 1 розетка"? 
Или нужно ориентироваться на наименование расценки "локальная вычислительная СЕТЬ с числом узлов", то есть сеть в целом, объединяющая в себя и розетки, и порты?
У нас 3 здания - это 3 узла или для каждого здания можно рассчитывать розетки и порты как отдельные узлы?
 
Andrey79Дата: Среда, 13.02.2019, 12:32 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата 0pq0 ()
для каждого здания НУжно рассчитывать розетки и порты как отдельные узлы?
 
0pq0Дата: Среда, 13.02.2019, 13:07 | Сообщение # 12
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Andrey79, а как это доказать заказчику, который иного мнения?? Тот трактует иначе, 3 помещения = 3 узла  wacko
 
Andrey79Дата: Среда, 13.02.2019, 13:15 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата 0pq0 ()
а как это доказать заказчику, который иного мнения?? Тот трактует иначе, 3 помещения = 3 узла

Процитировать то, что вы писали выше - цитату из т.ч. сборника.
В данном случае узлом никак не может быть помещение... если только у вас проектируется всего три розетки, по одной в каждом помещении...
Причем обратите внимание, что розетки - это для расчета СКС...
А для ЛВС четко прописано -  (под узлом сети считать: комплект персональной ЭВМ (в комплектации, позволяющей ПЭВМ работать в автономном режиме); рабочую станцию локальной сети, сетевые принтеры, сетевые мониторы, сетевые накопители и другие устройства; задействованные порты активного оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС)...
 
0pq0Дата: Среда, 13.02.2019, 13:39 | Сообщение # 14
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Andrey79, Спасибо большое!
 
StihiRДата: Понедельник, 11.10.2021, 16:16 | Сообщение # 15
Майор
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Посчитан административно-бытовой корпус по таблице 25, СБЦ "Объекты жилищно-гражданского строительства", по ТЗ внутри должна быть аппаратная, нужно ли ее учитывать дополнительно по сбц "Объекты связи", таблица 20 (с коэф на встраиваемое помещение)?
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика