Реконструкия газового хозяйства. ТЭЦ
ПартизанДата: Понедельник, 10.08.2009, 05:51 | Сообщение # 1
Рядовой
Ангарск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
У нас на ТЭЦ собираются проводить реконструкцию газового хозяйства - заменить старые компрессора на компрессора GA 90, наростить фундаменты, плюс замена окон на ПВХ-окна.
На СМР вроде бы смету сделал, а как обсчитать стоимость проектных работ под это дело? Может кто сталкивался с подобным?
Подскажите пожалуйста!
Прикрепления: 90.xls (242.5 Kb)
 
ufdhbrДата: Понедельник, 10.08.2009, 08:13 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
(МИНЭНЕРГО СССР)
МИНИСТЕРСТВО АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ СССР
(МИНАТОМЭНЕРГО СССР)

СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ 1

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

(с изменениями и дополнениями)

МОСКВА 1990

Утвержден
Министерством энергетики и электрификации СССР
Министерством атомной энергетики СССР
16 марта 1987 г. (протокол № 8)
по согласованию с Госстроем СССР
(письмо АЧ-999-6/5 от 27.02.87)

СЦ1-36-35-Б итд, посмотрите в этом сборнике.



Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
Galina53Дата: Понедельник, 10.08.2009, 08:29 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
 
Mr_ViRaДата: Понедельник, 10.08.2009, 10:14 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
Партизан, еще есть справочник "Объекты энергетики. РАО ЕЭС. 2004 г.". Посмотрите, может поможет


"Система ПИР" (разработчик)
 
ПартизанДата: Понедельник, 10.08.2009, 11:30 | Сообщение # 5
Рядовой
Ангарск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся!!!
Удачи вам и здоровья!
 
laraconstrДата: Среда, 16.09.2009, 16:59 | Сообщение # 6
Сержант
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, мне необходимо посчитать смету на проектирование котельной (газовой)
Котельная на микрорайон, мощьностю 4,7 МВт
Подскажите, каким сборником воспользоваться
 
Mr_ViRaДата: Среда, 16.09.2009, 18:10 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
laraconstr, СЦ-91-01 "Раздел 1. Объекты энергетики" таблицы 1.6 и 1.7 - "Отдельная котельная. Топливо газ (мазут)"


"Система ПИР" (разработчик)
 
laraconstrДата: Среда, 16.09.2009, 18:16 | Сообщение # 8
Сержант
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Mr_ViRa,
я его уже штудировала, там в зависимости от стоимости строительства, а мне надо от натуральных показателей.
 
Mr_ViRaДата: Среда, 16.09.2009, 18:22 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
laraconstr, вы уверены, что его штудировали? В этом справочнике как раз от натуральных показателей: http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11451/index.htm


"Система ПИР" (разработчик)
 
vladnikДата: Среда, 16.09.2009, 18:26 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
СБЦ 2006 г. Газооборуд и газ-е пром. предпр., зданий и сооруж.
 
laraconstrДата: Среда, 16.09.2009, 18:28 | Сообщение # 11
Сержант
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
у меня вот такой сборник
а ваша ссылка не работает, если не сложно, прикрепите файл
Прикрепления: 7992881.doc (58.5 Kb)
 
Mr_ViRaДата: Среда, 16.09.2009, 18:34 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
laraconstr, Раздел 1 выложен на сайте: http://cmet4uk.ru/load/39-1-0-446


"Система ПИР" (разработчик)
 
laraconstrДата: Среда, 16.09.2009, 18:49 | Сообщение # 13
Сержант
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Mr_ViRa, благодарю, я ее исспользую, там все равно немного не то , у меня котельная производит воду, а там пар, но думаю разница не большая

Добавлено (16.09.2009, 18:49)
---------------------------------------------
вот возник вопрос,а какой инфляц. коэф. применить?

 
Mr_ViRaДата: Среда, 16.09.2009, 18:51 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
111  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1863
Репутация: 63
Статус: Offline
laraconstr, пункт 9 введения к 1-й главе справочника вам не поможет?

Добавлено (16.09.2009, 18:51)
---------------------------------------------
91-й год, проектные работы - 23.36



"Система ПИР" (разработчик)
 
laraconstrДата: Среда, 16.09.2009, 18:52 | Сообщение # 15
Сержант
Пермь
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
вобщем, яприменила 22,87 к ценам 95 года
Mr_ViRa,
как вы думаете правильно
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.