Добрый день! Есть дорога, на ней расположена "Камера переключения " ее необходимо демонтировать и снова запроектировать, здесь же демонтировать водопровод 200 м, и так же его запроектировать заново. Расчет сделали по сборнику Энергетики для (камеры), вышло 280 тыс. руб. Не прошла смета одобрения у Заказчика-дорого. Пытаюсь по сборнику СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИМОСКВА 2008 г. таб .3, п.22. Расчет С= 27,54*(1,2)*(40%)*3,64, 1,2- коэф. на реконструкцию. Правильно ли я делаю, и этот ли сборник принимаю. Может кто-то сталкивался с подобным задание, будем благодарны за подсказку. спасибо!
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:39 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
allabozko, этот справочник действующий. Главное чтобы вы смогли доказать коэффициент на реконструкцию, у вас есть какие либо изменения (например: диаметра, протяженности, направления? чтобы это не получился кап. ремонт). И вы попробуйте не 1,2, а 1,5 поставить, чего сразу так опускаться или он у вас уже согласован с заказчиком?
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:51 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
Максимус, спасибо! Изменения будут только в месте нового их расположения, а диаметр, L, направление-останется прежними.Какой же сборник лучше применить СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА р01., гл16, т69, п.12 или же СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МОСКВА 2008 г. таб .3, п.22. Может подскажите, коэффициент на однотипность, оказывается 2 камеры будет.Пожалуйста,сегодня нужно сдаться)
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:11 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
allabozko, 7. Базовыми ценами пп.22-24 учтено проектирование одной камеры. Цена проектирования каждой последующей однотипной камеры определяется с коэффициентом 0,3.
Добавлено (26.08.2013, 09:57) --------------------------------------------- а коэффициент для этого сб.на реконструкцию аж до 2,0
Добавлено (26.08.2013, 10:11) --------------------------------------------- allabozko, с чего вдруг вы полезли в электроэнергетику, когда есть справочник “Объекты водоснабжения и канализации”? А реконструкцию самого водовода вы будете брать по ОВиК, это как-то странно будет выглядеть. Посмотрите все коэфф-нты справочника.
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 11:11 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
Да, вы правы, вот теперь в сборнике “Объекты водоснабжения и канализации” 2012 (2001-07-2.3-04-018) применю "Узлы управления (камеры, колодцы для обслуживания задвижек, гидрантов). Посмотрите смету, пожалуйста).
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 12:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (allabozko)
Да, вы правы, вот теперь в сборнике “Объекты водоснабжения и канализации” 2012 (2001-07-2.3-04-018)
только называется он "Коммунальные инженерные сети и сооружения"
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 12:34 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо! А как на счет смет? хоть верно сделаны???
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 12:36 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация:
Статус: Offline
К коэффициентам в смете тоже надо обоснования писать: пункты МУ, Общих положений СБЦ, Письма с индексами... По ОП СБЦ КИСиС 2012 коэф. повторного применения 0,2 а не 0,3 (п.2.3.3/11) К=1,2 - на демонтаж. Нет такого коэффициента. У вас же реконструкция. В шапке у вас написано "Рабочая документация", при этом нету коэффициента стадийности... Да и наверное какие-то изыскания, обследования должны выполняться еще
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 12:40 | Сообщение #
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 12:54 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
artems563, спасибо! Но, вы знаете не будет изыскания, обследования. С нашей стороны посчитать только перенос камеры и сетей. Из СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИМОСКВА 2008 г. п.7 Базовыми ценами пп. 22÷24 учтено проектирование одной камеры. Цена проектирования каждой последующей однотипной камеры определяется с коэффициентом 0,3.
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
allabozko, а шрифтами обязательно играться? в глазах рябит. и обычным шрифтом все прекрасно видно и читаемо. зачем курсивы и выделения?
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 14:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (allabozko)
Из СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МОСКВА 2008 г. п.7 Базовыми ценами пп. 22÷24 учтено проектирование одной камеры. Цена проектирования каждой последующей однотипной камеры определяется с коэффициентом 0,3.
Читайте внимательнее МУ-2009. Нельзя расценки брать из одного СБЦ, а коэффициенты из другого. В СБЦ КИСиС 2012 г. на повторное применение проектных решений есть свой коэффициент. К тому же часть глав в
Цитата (allabozko)
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ МОСКВА 2008 г.
не действует (см. реестр на сайте Минрегионразвития), и нужно пользоваться СБЦ КИСиС 2012
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 15:31 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 53
Репутация:
Статус: Offline
СБЦ КИСиС 2012 а можно попросить на него ссылку, почитаю, изучим)
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 18:05 | Сообщение #
Снегурочка 2012
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1164
Репутация:
Статус: Offline
artems563, может я отстала от жизни, но смотрю п. 59 реестра и вижу этот справочник. И к тому же в теме не городской водопровод.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.