Здравствуйте!Очень срочно!Помогите пожалуйста начинающему сметчику!Необходимо сделать смету на проект для установки электросчетчиков в подстанции. Решила взять справочник Объекты энергетики. Мои размышления такие: 1. По примерной спецификации от проектировщиков набросала смету. 2. Перевожу получившееся значение в цены 1991 года и про таблице справочника определяю стоимость проектирования в ценах 1991 3.Далее коэффициентом инфляции нахожу текущую стоимость. Получается жутко мало! Подскажите что я делаю не так? Можно ли испльзовать коэффициент до 2, считая, что это техперевооружение?
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 09:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
покажите расчет =)
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 09:57 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Hohoho, а м.б. вместе с ТЗ..??
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 11:03 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 208
Репутация:
Статус: Offline
а можно поподробнее что за счетчики? Я беру установку самого счетчика по СБЦ коммунальные сети и сооружения 2012 таб. 34 п.11 + АСУТП по одноименному сборнику.
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 15:05 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
Возможно, что это система АИИС КУЭ? тогда проектирование должно быть дорого.
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:47 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Тагил
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! в подстанцию устанавливаются электросчетчики с трансформаторами тока, автоматизированной системы не подразумевается, будут ножками ходить показания снимать))) Расчет мой такой: стоиомсть работ в ценах 2001 - 15374,93р (смр+ПНР) +13333,3 оборудование (коэффициент 3 на оборудование дает заказчик). Итого 28708,29 р. Далее коэффициентом 16,41 переводим в цены 1991 (коэффициент из системы ГАРАНт аэро "справка об изменении расчетных индексов сметной стоимости по Свердловской области"").Считаем:28708,23/(16,41*1000000)=0,0017 млн руб по справочнику берем 8,5% - получаем 0,00015 млн, далее коэффициентом 3,6 (проектные работы в уровне 2001) устанавливаем текущую стоимость 535, 3 (без НДС) рубля за проект, маловато будет! Конечно, изначально стоимость сметы небольшая,да и работ фактически тоже немного, может есть еще какие варианты, обосновать более приличную стоимость проектных работ?
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 16:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
Верочка2012, так это, у Вас уровень цен 1991 года получается после "28708,23/(16,41*1000000)=0,0017". Надо брать 27,77 вместо 3,6.
Сообщение отредактировал Hohoho - Понедельник, 24.06.2013, 16:58
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:36 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Тагил
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Hohoho)
Верочка2012, так это, у Вас уровень цен 1991 года получается после "28708,23/(16,41*1000000)=0,0017". Надо брать 27,77 вместо 3,6
В справочнике "Объекты энергетики 1996" уровень цен получается 1995?
Верочка2012, так это, у Вас уровень цен 1991 года получается после "28708,23/(16,41*1000000)=0,0017". Надо брать 27,77 вместо 3,6
Все равно маловато денежек получается))))
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
Вы же сами говорите, что в уровень цен 1991 года переводите =) Но разницы никакой нет.
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:39 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Тагил
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Страшилка)
Я беру установку самого счетчика по СБЦ коммунальные сети и сооружения 2012 таб. 34
Рассчитала по этому справочнику, получились более адекватные цены. расчет прикрепляю к сообщению. прокомментируйте пожалуйста!Уточню исходные данные: в подстанцию устанавливаются 15 трансформаторов тока и 5 цифровых электросчетчиков. коэффициент техперевооружения из тех части общих положений.
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
Верочка2012, считайте тогда по трудозатратам или по АСУ ТП.
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:49 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Тагил
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Hohoho)
Верочка2012, считайте тогда по трудозатратам или по АСУ ТП.
По АСУ ТП здесь никак нельзя по определению, показания будут снимать вручную)по трудозатратам никогда этому заказчику не докажешь, только в убыток себе...
Добавлено (24.06.2013, 18:49) --------------------------------------------- Еще один маленький вопрос. Как правильнее переводить из 2001 в 1991. Одним общим как я на СМР + коэффициент на текущие цены. Или по раздельным статьям?
Дата: Вторник, 25.06.2013, 09:53 | Сообщение #
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 208
Репутация:
Статус: Offline
Верочка2012, по поводу первого расчета по сборнику Объекты энергетики 1996года, 8,5% мы берем от суммы 2001года, тоесть от 28708,29*8,5%*3,6=8784,74 руб. Второй расчет мне больше понравился, только коэффициент на техперевооружение не понятен.
Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:06 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Верочка2012)
устанавливаются 15 трансформаторов тока и 5 цифровых электросчетчиков.
Диспетчерское управление энергетическими объектами (электростанциями, подстанциями): в основной электросети - никаким боком к АСКУЭ Устройства телемеханики (сторона КП):объекты ТИ или ТР - аналогично, телемеханика - это отдельный раздел, хотя немного и соприкасающийся Измерительный преобразователь электрических и неэлектрических величин, усилитель - чисто ТТ установить, но это не касается счетчиков Итого с учетом уральского коэффициента 15% - максимум для ПИРов - 1,08
Цитата (Верочка2012)
По АСУ ТП здесь никак нельзя по определению, показания будут снимать вручную
и зачем весь огород? с ПИРами? что в проекте-то будет?
Дата: Вторник, 25.06.2013, 10:39 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Тагил
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Тагил
Сообщений: 17
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (abk63)
Цитата (Верочка2012)По АСУ ТП здесь никак нельзя по определению, показания будут снимать вручную
и зачем весь огород? с ПИРами? что в проекте-то будет?
В том то и дело, если бы АСКУЭ было набрала бы баллов по справочнику АСУТП и все. проект подразумевает установку счетчиков в подстанции, соответственно с ТТ. Весь проект)))
Второй расчет мне больше понравился, только коэффициент на техперевооружение не понятен
из общих положений учитывается по согласованию с заказчиком. Установку узлов учета разве нельзя назвать техперевооружением? (подразумевается экономический эффект)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.