Согласно П.2 О.У. СЦНПР-91 продолжительность неблагоприятного периода времени для Московской области с 20.10-05.05 = 6.5 месяцев (коэфф. удорожания 1.4). Заказчик утверждает, что до "6 месяцев" и исправляет на 1.2, ссылаясь на неназванный ГСН. Кто прав? Какой ГСН может отменять нормативы СЦНПР-91?
Дата: Четверг, 09.08.2012, 08:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Лакинск
Награды:
Группа: Заблокированные
Город: Лакинск
Сообщений: 1706
Репутация:
Статус: Offline
Stardah, ГСН 81-05-02-2007 для СМР смотрите...и непонятно что у Вас строительство или проектирование ?
Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:25 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 126
Репутация:
Статус: Offline
Провокатор, У меня "научно проектные работы по памятникам истории и культуры". Утверждается Минкультом, а не Росстроем. Вопрос: ГСН распространяется на реставрацию? (ИМХО - нет)
В ГСН 81-05-02-2007 нет упоминания слова "реставрация", как и таблицы продолжительности "зимнего" периода...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.