abk63, artems563, спасибо за информацию. Так узел учета горячей воды (циркуляционной и ГВС) - это что, просто преобразователь расхода, что ли? Я так понял, что "....узел учета — это комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров".
Добавлено (01.08.2013, 11:04) --------------------------------------------- artems563, в моем понимании это в данном конкретном случае вообще одно и то же (УУТЭ и узел учета горячей воды). Вот если бы написано было конкретно про расход горячей воды, а так то ведь - узел учета. Значит он измеряет и прочие параметры теплоносителя, не только расход.
Добавлено (01.08.2013, 11:11) --------------------------------------------- Сама то расценка звучит как узлы учета горячей воды на подающеми обратном трубопроводе с применением водомеров. Т.е. в расценке не только водомеры сидят.
Сообщение отредактировал Hohoho - Четверг, 01.08.2013, 11:13
Дата: Четверг, 01.08.2013, 11:34 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Hohoho, просто подозреваю. что это на самом деле УУТЭ на горячей воде. просто водомер - это как у меня в с/у счетчики на воду стоят. если к ним добавить термометры, которые будут еще и температуру измерять, то можно будет вычислить с помощью калькулятора (ну или еще чего) кол-во потребленной мною тепловой энергии поэтому и написал
Цитата (abk63)
по сумме данная расценка как раз адекватна стоимости ПИР УУТЭ.
Дата: Четверг, 01.08.2013, 11:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо Вам.
Дата: Четверг, 01.08.2013, 11:59 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
В тепловых сетях и нужно. Скажите, пожалуйста, а УУТЭ - это учёт тепловой энергии, который берут из ТП?
Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
узел учета тепловой энергии
Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (abk63)
Hohoho, просто подозреваю. что это на самом деле УУТЭ на горячей воде.
тогда не понятно почему в таблице "Городской водопровод" находится, а не в теплосетях.
Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация:
Статус: Offline
artems563, а черт его знает, может составители ошиблись,или мы чего-то не понимаем. Но в расценке написано трубопровод, а не водо....
Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:19 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо большое! Значит Вы сразу правильно ответили (Табл. 4, п. 16).
Добавлено (02.08.2013, 17:19) --------------------------------------------- Подскажите, пожалуйста. При проектировании по новому сборнику насосной станции (табл.10 п.1.) - до 45 м3/ч., получается высокая стоимость 423 118. Нужно ли при этом брать относительную стоимость по табл. 44 (т.е. понижающий коэффициент) или можно оставить так (смущает, что стоимость самой напорной канализации всего 208 780)?
Дата: Вторник, 06.08.2013, 11:21 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
Если протяженность канализации небольшая, а производительность насосной высокая, то почему стоимость проектирования насосной не может оказаться выше стоимости проектирования канализации. А насосная что из себя представляет? Если это заглубленная станция полной заводской готовности, то, конечно, некоторые разделы проекта не нужно учитывать при расчете стоимости ПИР.
Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:37 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
Насосная станция производительностью 21 м3/час, углублённая, полной заводской готовности. Поясните, пожалуйста, как не учитывать некоторые разделы? Спасибо.
Дата: Среда, 07.08.2013, 17:07 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
светик1225, примерно как-то так, т.е. рассчитанная стоимость проектирования умножается в итоге на 0,417 (это пример для стадии "П", для рабочки другие проценты). 41,7% = (Проект организации строительства - 3%; Архитектурные решения - 5%; Система водоотведения - 0%; Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов - 5%; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 0%; Система водоснабжения - 0%; Система электроснабжения - 7%; Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 8%; Смета на строительство - 2,7%; Сети связи - 0%; Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - 0%; Конструктивные и объемно-планировочные решения - 11%; Схема планировочной организации земельного участка - 0%; Система газоснабжения - 0%; Технологические решения - 0%; Пояснительная записка - 0%; Мероприяти по по обеспечению доступа инвалидов - 0%)
Дата: Четверг, 08.08.2013, 10:43 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Дата: Пятница, 09.08.2013, 09:18 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация:
Статус: Offline
Всегда, пожалуйста!
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:30 | Сообщение #
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста. По новому сборнику, в п. 2.4.8. (при проектировании сетей канализации до 100м. в расчёт цены принимается длина сети - 100м.) Всё понятно. Но когда протяжённость сети напорной канализации всего 4 метра, а расцениваешь как 100м., получается приличная сумма (183000 руб.). Вопрос: нужно ли при этом применять понижающий коэффициент? .
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:58 | Сообщение #
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
Cветик 1225! Наш госзаказчик в таком случае требует применения понижающего коэффициента, ссылаясь на п. 2.1.3 Методических указаний (№ 620), и называет его "разница трудоемкости проектных работ".