Приветствую Вас Гость :: RSS :: Вторник :: 04.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Новые сборники СБЦ - ссылки, обсуждение
Tanja55Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 13:11 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 мая 2012 года № 198
6 июля 2012 года

Об утверждении государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты атомной энергетики»
Источник:
http://www.minregion.ru/documents/existing_documents/1898.html

На сайте Минстроя опубликованы тексты действующих СБЦ - http://www.minstroyrf.ru/trades....14
после перехода по ссылке необходимо открыть раздел "СПРАВОЧНИКИ БАЗОВЫХ ЦЕН"


Работаю в программе А0
 
HohohoДата: Четверг, 01.08.2013, 11:11 | Сообщение # 271
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
abk63artems563, спасибо за информацию. Так узел учета горячей воды (циркуляционной и ГВС) - это что, просто  преобразователь расхода, что ли? Я так понял, что "....узел учета — это комплект приборов и устройств, обеспечивающий учет тепловой энергии, массы (объема) теплоносителя, а также контроль и регистрацию его параметров".

Добавлено (01.08.2013, 11:04)
---------------------------------------------
artems563, в моем понимании это в данном конкретном случае вообще одно и то же (УУТЭ и узел учета горячей воды). Вот если бы написано было конкретно про расход горячей воды, а так то ведь - узел учета. Значит он измеряет и прочие параметры теплоносителя, не только расход.

Добавлено (01.08.2013, 11:11)
---------------------------------------------
Сама то расценка звучит как узлы учета горячей воды на подающеми обратном трубопроводе с применением водомеров. Т.е. в расценке не только водомеры сидят.


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related


Сообщение отредактировал Hohoho - Четверг, 01.08.2013, 11:13
 
abk63Дата: Четверг, 01.08.2013, 11:34 | Сообщение # 272
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Hohoho, просто подозреваю. что это на самом деле УУТЭ на горячей воде.
просто водомер - это как у меня в с/у счетчики на воду стоят. если к ним добавить термометры, которые будут еще и температуру измерять, то можно будет вычислить с помощью калькулятора (ну или еще чего) кол-во потребленной мною тепловой энергии
поэтому и написал
Цитата (abk63)
по сумме данная расценка как раз адекватна стоимости ПИР УУТЭ.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
HohohoДата: Четверг, 01.08.2013, 11:57 | Сообщение # 273
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
abk63, спасибо Вам.


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related
 
светик1225Дата: Четверг, 01.08.2013, 11:59 | Сообщение # 274
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
В тепловых сетях и нужно. Скажите, пожалуйста, а  УУТЭ - это учёт тепловой энергии, который берут из ТП?
 
HohohoДата: Четверг, 01.08.2013, 12:03 | Сообщение # 275
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
узел учета тепловой энергии


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related
 
artems563Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:11 | Сообщение # 276
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата (abk63)
Hohoho, просто подозреваю. что это на самом деле УУТЭ на горячей воде.

тогда не понятно почему в таблице "Городской водопровод" находится, а не в теплосетях.


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
HohohoДата: Четверг, 01.08.2013, 12:46 | Сообщение # 277
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
artems563, а черт его знает, может составители ошиблись,или мы чего-то не понимаем. Но в расценке написано трубопровод, а не водо....


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related
 
светик1225Дата: Пятница, 02.08.2013, 17:19 | Сообщение # 278
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое! Значит Вы сразу правильно ответили (Табл. 4, п. 16).

Добавлено (02.08.2013, 17:19)
---------------------------------------------
Подскажите, пожалуйста. При проектировании по новому сборнику насосной станции (табл.10 п.1.) - до 45 м3/ч., получается высокая стоимость 423 118. Нужно ли при этом брать относительную стоимость по табл. 44 (т.е. понижающий коэффициент) или можно оставить так (смущает, что стоимость самой напорной канализации всего 208 780)?

 
proryblДата: Вторник, 06.08.2013, 11:21 | Сообщение # 279
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
Если протяженность канализации небольшая, а производительность насосной высокая, то почему стоимость проектирования насосной не может оказаться выше стоимости проектирования канализации. А насосная что из себя представляет? Если это заглубленная станция полной заводской готовности, то, конечно, некоторые разделы проекта не нужно учитывать при расчете стоимости ПИР.


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
светик1225Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:37 | Сообщение # 280
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Насосная станция производительностью 21 м3/час, углублённая, полной заводской готовности. Поясните, пожалуйста, как не учитывать некоторые разделы? Спасибо.
 
proryblДата: Среда, 07.08.2013, 17:07 | Сообщение # 281
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
светик1225, примерно как-то так, т.е. рассчитанная стоимость проектирования умножается в итоге на 0,417 (это пример для стадии "П", для рабочки другие проценты).
41,7% = (Проект организации строительства - 3%;
Архитектурные решения - 5%;
Система водоотведения - 0%;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов - 5%;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 0%;
Система водоснабжения - 0%;
Система электроснабжения - 7%;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 8%;
Смета на строительство - 2,7%;
Сети связи - 0%;
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - 0%;
Конструктивные и объемно-планировочные решения - 11%;
Схема планировочной организации земельного участка - 0%;
Система газоснабжения - 0%;
Технологические решения - 0%;
Пояснительная записка - 0%;
Мероприяти по по обеспечению доступа инвалидов - 0%)


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
светик1225Дата: Четверг, 08.08.2013, 10:43 | Сообщение # 282
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
 
proryblДата: Пятница, 09.08.2013, 09:18 | Сообщение # 283
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 793
Репутация: 20
Статус: Offline
Всегда, пожалуйста!


Проект мира был прекрасен, но и он проходил экспертизу!
 
светик1225Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:30 | Сообщение # 284
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста. По новому сборнику, в п. 2.4.8. (при проектировании сетей канализации до 100м. в расчёт цены принимается длина сети - 100м.) Всё понятно. Но когда протяжённость сети напорной канализации всего 4 метра, а расцениваешь как 100м., получается приличная сумма (183000 руб.). Вопрос: нужно ли при этом применять понижающий коэффициент?
 .
 
JazДата: Понедельник, 19.08.2013, 12:58 | Сообщение # 285
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Cветик 1225!
Наш госзаказчик в таком случае требует применения понижающего коэффициента, ссылаясь на п. 2.1.3 Методических указаний (№ 620), и называет его "разница трудоемкости проектных работ".
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика