режимноналадочные испытания котлов
nata1980Дата: Пятница, 16.01.2009, 14:12 | Сообщение # 1
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 34
Репутация: 1
Статус: Offline
подскажите кто спец.в этом деле проверяющие завернули нам коэф.0,7 на второе и третье испытание водогрейного котла,говорят необходимо применять коэффициент 0,4


 
anjaДата: Пятница, 16.01.2009, 14:42 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Питер/затам где может нету и инета
Награды:
8  
Группа: Проверенные
Город: Питер/затам где может нету и инета
Сообщений: 493
Репутация: 17
Статус: Offline
зависит от состава работ,см. ТЧ разд 8,удельный вес-40%, к=0,7 ко всем разделам кроме 8,читайте тч внимательнее,хотя при желании можно и 0,7-но необх расписать и доказать


Рассчитывая стоимость, помни о технологии и не забывай сказку А.С.Пушкина...
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.