Дата: Понедельник, 26.09.2016, 08:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаav_00 ()
Извлечение из письма от 05.08.2010 №29174-ИП/08)
здесь, к подобным письмам и к пособию Горячкина, мне приводят аргумент, что данные извещатели выпускаются с 2012г. ---------------------------------------------------------------------------- abk63, сомневаюсь в компетентности подобных писем. уже не первый раз сталкиваюсь в противоречиях самим себе в них (особенно добило, когда наш гус начал писать писульки сами себе противоречащие). подрядчик сейчас аргументирует тем, что паспорта на извещатели не совсем грамотно составлены. ----------------------------------------------------------------------------- я пока остановилась на своих умозаключениях из сообщения 27
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 10:17 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Ну не может он выдавать аналоговые данные по температуре.. в силу своей внутренней схемотехники и паспортной схемы подключения и последующих из этого алгоритмов работы. Проконсультироваться можно на профильных форумах.. http://www.0-1.ru/Discuss/ http://forum-bolid.ru/faq.php?mode=rules
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 10:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМарика ()
мне приводят аргумент, что данные извещатели выпускаются с 2012г
идиотизм, а не аргумент... давайте МДС-40 и сборник п02 тоже отменим, они создавались раньше, чем датчики начали выпускать...
мне казца, вас просто забалтывают, не более того...
Приложение 2.7 Группы каналов (часть 2 отдел 1), строка 2 "...при этом комбинированный датчик пожароохранной сигнализации (ПОС) учитывается как один дискретный канал."
Сообщение отредактировал av_00 - Понедельник, 26.09.2016, 10:26
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 16:14 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Обычно за канал принимали "зону" обслуживания ОПС, т.к. настраивается именно зона, а не датчик, в одной "зоне" может быть 2, 3, 4 и т.д. датчиков, но не менее двух. Оповещатели (табло, сирены и т.п.) можно принять за 1 канал - выходящий, если оповещатели тоже разбиты на зоны, то кратно зонам оповещения.
Сообщение отредактировал McDyr - Понедельник, 26.09.2016, 16:37
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 16:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
McDyr, Горячкин думает по другому
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 16:44 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Вот схема (не совсем типичная) - я бы 5 каналов посчитал: 2 зоны извещателей и 3 зоны оповещения.
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 16:52 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ПрЭлестно.. предлагаю посчитать ФСЕ как одЫн канал.. большой и толстый..
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 17:05 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
ПрЭлестно.. предлагаю посчитать ФСЕ как одЫн канал.. большой и толстый..
Заказчики обычно только ЗА.
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 17:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMcDyr ()
Заказчики обычно только ЗА.
а зачем в таком случае вообще ПНР учитывать?
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 17:29 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаav_00 ()
Приложение 2.7 Группы каналов (часть 2 отдел 1), строка 2"...при этом комбинированный датчик пожароохранной сигнализации (ПОС) учитывается как один дискретный канал."
Что за "комбинированный датчик пожароохранной сигнализации"? Что имеется ввиду под "комбинированный"?
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 18:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMcDyr ()
под "комбинированный"?
возможно то, что сказано в выдержке из письма в Сообщении #30
Дата: Вторник, 27.09.2016, 08:53 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаav_00 ()
возможно то, что сказано в выдержке из письма в Сообщении #30
Может быть это смешно, но там не сказано, что такое "комбинированный". Ясно одно, что там имеется ввиду способ передачи данных, но вот сколько с ОПС работал, комбинированными называли датчики с несколькими способами обнаружения, например тепловой+задымление.
Дата: Вторник, 27.09.2016, 10:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаMcDyr ()
комбинированными называли датчики с несколькими способами обнаружения, например тепловой+задымление
ЦитатаМарика ()
Болид уже утверждает, что датчики передают на контроллер значения запыленности, задымленности и температуры
Сообщение отредактировал av_00 - Вторник, 27.09.2016, 10:13
Дата: Среда, 28.09.2016, 08:57 | Сообщение #
Полковник
Киров
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Странно, что ж они о таком технологическом прорыве не указали в паспорте на данное изделие? А то, что сам ППК не в состоянии понимать значениязапыленности, задымленности и температуры они не упомянули?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.