Пусконаладка в зимнее время.
AhaltekinetsДата: Среда, 24.02.2010, 08:37 | Сообщение # 1
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
В сборнике ГСНр81-05-02-2001 таблица 3 показано деление России по температурным зонам с указанием зимних периодов и коэффициентов к нормам. Но этот сборник для ремонтно- строительных работ. Возможно ли применять эти коэффициенты для пуско-наладочных работ (если они проводятся вне помещения), и если да- на какой документ опереться?
Заранее признательна всем, кто откликнется!
 
tuleninДата: Среда, 24.02.2010, 08:44 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
А сть такое же и на строительство, буковки "р" там нет...
 
AhaltekinetsДата: Среда, 24.02.2010, 08:57 | Сообщение # 3
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть на строительство, но подходит ли этот сборник для ПНР ? Существует ли такой сборник именно для ПНР?Мне нужно применить северный коэффициент 1,5 (это для 5 зоны) в смете для измерения сопротивления растеканию тока заземлителей ТП. Насколько это будет правомерно?
 
agolaДата: Среда, 24.02.2010, 09:02 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Княгинино
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Княгинино
Сообщений: 378
Репутация: 7
Статус: Offline
Quote (Ahaltekinets)
и если да- на какой документ опереться

МДС 81-40.2006 Таблица 2 п.17 smile
 
AhaltekinetsДата: Пятница, 05.03.2010, 01:46 | Сообщение # 5
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
biggrin Agola, спасибо за помощь! Применила коэффициент 1,1(при темп. воздуха на раб. месте ниже нуля п.17) и еще перемножила его на 1,3-(изм. в электроустановках, находящихся под напряжением п.5)- получился общий коэфициентик 1,5)))
 
agolaДата: Пятница, 05.03.2010, 07:12 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Княгинино
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Княгинино
Сообщений: 378
Репутация: 7
Статус: Offline
Ahaltekinets, shades icecream
 
NordДата: Пятница, 05.03.2010, 08:43 | Сообщение # 7
Генерал-полковник
Москва
Награды:
34  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Ahaltekinets)
Применила коэффициент 1,1(при темп. воздуха на раб. месте ниже нуля п.17) и еще перемножила его на 1,3-(изм. в электроустановках, находящихся под напряжением п.5)- получился общий коэфициентик 1,5))

Ну не знаю насчёт К=1,1...
А вот насчёт К=1,3 - нельзя его применять на 100% работ. Посмотрите техчасть сборника ПНР - какой % работ заложен на подготовительные работы и т.п. бумажно-организационные. На эту часть работ, эту часть расценки - нельзя применять К под напряжением. Поскольку для изучения документации повышенное напряжение не является усложняющим фактором, да и вообще можно бы и "выйти из-под напряжения". То же самое, думаю, и с К=1,1. Если есть отапливаемые помещения в период производства ПНР - туда и следует пройти для проведения подготовительных работ.

Quote (Ahaltekinets)
получился общий коэфициентик 1,5

Вообще-то 1,1*1,3=1,43



Северный ветер

Сообщение отредактировал Nord - Пятница, 05.03.2010, 08:44
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика