Где найти определение понятия "точка" относительно ПНР?
gelliДата: Вторник, 26.01.2010, 11:10 | Сообщение # 1
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация: 2
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, где можно найти чёткое определение понятия "точка" относительно ПНР, а именно, что подразумевает единица измерения "точка" в расценке ТЕРп 01-11-011-1 "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами"?
 
Galina53Дата: Вторник, 26.01.2010, 11:24 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
gelli, Наверное, все гораздо проще, чем вам кажется, и здесь под словом "точка" подразумевается место, в котором производится замер.
 
gelliДата: Вторник, 26.01.2010, 12:28 | Сообщение # 3
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация: 2
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, вот и хотелось бы знать, в каких таких особых местах положено производить подобные измерения при электромонтажных работах выше 0.00 в жилом доме. В каждой ли розетке нужно производить замеры или например только в щитке?
 
mouseДата: Вторник, 26.01.2010, 13:14 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
Ну вообще, весь перечень необходимых ПНР в электрике содержится в ПУЭ.
А ПУЭ по поводу этой расценочки говорит следующее:
1.8.39 Заземляющие устройства
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
Следует проверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с заземлителем. Надежность сварки проверяется ударом молотка.
Не думаю, что по розеточке да молоточком.
По этой расценке проверяются корпуса щитов, металлические детали эл. двигателей и пр. Ну и под точкой, очевидно, подразумевают место сварки.
А насчет ПНР выше 0 в жилом здании - там очень малый набор работ.
В инете есть выложенные программы ПНР, поищите, поразбирайтесь. Вряд ли Вам здесь дадут курс лекций по ПНР.
 
gelliДата: Вторник, 26.01.2010, 13:18 | Сообщение # 5
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация: 2
Статус: Offline
mouse, Большое спасибо! Очень полезная информация. А можно подробнее, что за программы по ПНР? Что именно искать?
 
mouseДата: Вторник, 26.01.2010, 13:29 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
Программа пусконаладочных работ описывает компекс необходимых проверок и измерений в электроустановках (ну и не только в электроустановках). Ссылочку дать не могу , но есть очень большой сайт об этом. Просто наберите в поисковике программы ПНР.
 
KaterikoДата: Вторник, 26.01.2010, 14:01 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
gelli, проще говоря:
от заземлителя до ГЗШ - точка замера
от ГЗШ до заземляющей шины щита - точка замера
от заземляющей шины щита до заземляющего контакта на устройстве - точка замера
 
gelliДата: Вторник, 26.01.2010, 14:25 | Сообщение # 8
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация: 2
Статус: Offline
Kateriko, большое спасибо! Только где бы об этом можно было прочитать?... Дело в том, что в смете указано одно количество точек при проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, а в протоколе - в три раза больше. Вот это меня и заставило задуматься huh
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.