Где найти определение понятия "точка" относительно ПНР?
Дата: Вторник, 26.01.2010, 11:10 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, где можно найти чёткое определение понятия "точка" относительно ПНР, а именно, что подразумевает единица измерения "точка" в расценке ТЕРп 01-11-011-1 "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами"?
Дата: Вторник, 26.01.2010, 11:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
gelli, Наверное, все гораздо проще, чем вам кажется, и здесь под словом "точка" подразумевается место, в котором производится замер.
Дата: Вторник, 26.01.2010, 12:28 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, вот и хотелось бы знать, в каких таких особых местах положено производить подобные измерения при электромонтажных работах выше 0.00 в жилом доме. В каждой ли розетке нужно производить замеры или например только в щитке?
Дата: Вторник, 26.01.2010, 13:14 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация:
Статус: Offline
Ну вообще, весь перечень необходимых ПНР в электрике содержится в ПУЭ. А ПУЭ по поводу этой расценочки говорит следующее: 1.8.39 Заземляющие устройства 2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Следует проверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений и присоединений. Не должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с заземлителем. Надежность сварки проверяется ударом молотка. Не думаю, что по розеточке да молоточком. По этой расценке проверяются корпуса щитов, металлические детали эл. двигателей и пр. Ну и под точкой, очевидно, подразумевают место сварки. А насчет ПНР выше 0 в жилом здании - там очень малый набор работ. В инете есть выложенные программы ПНР, поищите, поразбирайтесь. Вряд ли Вам здесь дадут курс лекций по ПНР.
Дата: Вторник, 26.01.2010, 13:18 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
mouse, Большое спасибо! Очень полезная информация. А можно подробнее, что за программы по ПНР? Что именно искать?
Дата: Вторник, 26.01.2010, 13:29 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация:
Статус: Offline
Программа пусконаладочных работ описывает компекс необходимых проверок и измерений в электроустановках (ну и не только в электроустановках). Ссылочку дать не могу , но есть очень большой сайт об этом. Просто наберите в поисковике программы ПНР.
Дата: Вторник, 26.01.2010, 14:01 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
gelli, проще говоря: от заземлителя до ГЗШ - точка замера от ГЗШ до заземляющей шины щита - точка замера от заземляющей шины щита до заземляющего контакта на устройстве - точка замера
Дата: Вторник, 26.01.2010, 14:25 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация:
Статус: Offline
Kateriko, большое спасибо! Только где бы об этом можно было прочитать?... Дело в том, что в смете указано одно количество точек при проверке наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, а в протоколе - в три раза больше. Вот это меня и заставило задуматься
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.