| Здравствуйте. 
 Дано - система учета и управления электроснабжением. Если упрощенно - имеем шкаф автоматизации и управления с ЖК монитором на котором отображаются и с которого  можно задавать параметры работы оборудования. Шкаф связан с АРМ оператора, АРМ дублирует работу шкафа и имеет некоторые другие возможности. Шкаф получаем с установленным ПО, на АРМ надо инсталлировать, доработать, настроить. Каналы посчитаны, количество сигналов известно, Количество устанавливаемого ПО определено. Дальше просматриваются варианты -:
 а. Брать расценку на инсталляцию и базовую настройку ПО, а остальное считать по каналам. (типа пришли к варианту ТЕРп02-01)
 б. Считать настройку системы по каналам до щита, а дальше  - как настройку функций ПО.
 Интересно - как считать функции - сколько сигналов, столько функций?
 Люди, которые будут выполнять ПНР не понимают языка, которым написана наша техчасть,  да и у меня нет ясности - как считать функции,  где кончается функциональная настройка ПО и начинается автономная наладка АС.
 и еще раньше в АРМ было понятно: монитор - средство отображения информации, клавиатура - средство воздействия, 2 разных канала.  А если мы все делаем при помощи одного устройства? Формально как обосновать 2 канала?
 |