Дата: Понедельник, 07.10.2013, 09:43 | Сообщение #
Полковник
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 165
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! не нашла в поисковике похожей темы. Суть в чем, пусконаладка систем АИИС КУЭ, шкафы, контроллеры, модемы, конверторы, счетчики...Система трехуровневая: ИИК, ИВКЭ, ИВК. Расчет ПНР производится по 3-ей категории, на что Заказчик пишет, что это вообще 1 категория, а 3 категория ( для справки) это это система пожаротушения резервуарного парка, котораясобирает информацию с пожарных датчиков. Не могу найти информацию по данному вопросу. Дополнительно: шкаф укомплектован полностью. В его сотаве очень много оборудования и счетчики и модемы, и синхронизатор времени.... включаю в смете настройка и конфигурирование по 10м, т.к шкаф необходимо предналаживать после монтажа, на что Заказчик пишет, что все компоненты настраиваются в процессе пусконаладки.
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 10:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Natusya, ну насчет 1 категории Зак погорячился, ну и 3ю я бы не дал. 2- смело можно доказать. Смотрите ТЧ к сборнику ПНР в таблице четко прописано, что относится к II категории.
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 11:15 | Сообщение #
Полковник
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 165
Репутация:
Статус: Offline
по таблице в т.ч, прописано что 1-2 категории, одноуровневые, 3 категория многоуровневая, у нас в ТЗ написано СИСТЕМА ТРЕХУРОВНЕВАЯ.
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 11:16 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Natusya, не вижу полной информации (проекта), но судя по всему, у Вас должны быть системы ВСЕХ трех категорий
Дата: Вторник, 08.10.2013, 09:08 | Сообщение #
Полковник
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 165
Репутация:
Статус: Offline
По расчету каналов, с 1 счетчика берется 1 канал? Или нужно брать в расчет А+,А-....? Система осуществляет сбор, хранение и передачу данных по счетчику, организует дозвон по модему, ведет точно время. Соответственно УСПД нельзя считать просто каналообразующим оборудованием. Также в контроллере идет настройка каналов измерения, т.е. каналы счетчика (А+,А-,R+,R-) "привязываются" к каналам контроллера. Эти каналы именуются для корректного отображения на центре сбора.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.