Здравствуйте! Подскажите, пжл, какие документы должен предоставить подрядчик после проведения ПНР вхолостую, помимо КС-2. (ПНР по вентиляции). Заранее спасибо.
Дата: Среда, 16.05.2012, 11:35 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
полузаполненые паспорта вентсистем
Дата: Среда, 16.05.2012, 11:37 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
полузаполненые паспорта вентсистем
Может это выглядет и смешно. Но меня озадачил генер. найти хоть что-нибудь.
Дата: Среда, 16.05.2012, 11:56 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
а что искать? итогом ПНР вентсистем является паспорт. бланк паспорта изготавливается вхолостую. и туда заносятся все данные из работ, которые проводятся вхолостую. включая схемы, индивидуальные ПНР оборудования и т.д. не делаете только комплексные испытания (т.е. не включаете все установки одновременно, и не налаживаете расходы воздуха при всех включенных в рабочем режиме установок)
Дата: Среда, 16.05.2012, 12:05 | Сообщение #
Подполковник
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Репутация:
Статус: Offline
О громное спасибо.
Дата: Среда, 16.05.2012, 13:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
abk63, в 11:56 Вы рассказали о каком-то технологическом процессе и о выводе его на заданный (запроектированный) режим?
Дата: Среда, 16.05.2012, 13:04 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
Вы рассказали о каком-то технологическом процессе и о выводе его на заданный (запроектированный) режим?
Галина, нет. обычная вентиляция в боулинге. (я уже давно как пример привожу) по проекту все сделали, но проектировщик ошибся. приток в 2 раза меньше вытяжек (8 шт.) оказался. и устраняли "под нагрузкой"
Дата: Среда, 16.05.2012, 13:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
по проекту все сделали, но проектировщик ошибся. приток в 2 раза меньше вытяжек (8 шт.) оказался. и устраняли "под нагрузкой"
Что значит "
Quote (abk63)
устраняли "под нагрузкой"
? Как именно "устраняли"? То есть, тот же проектировщик, который ошибся, всё перепроектировал? Пришлось демонтировать и вновь монтировать другое оборудование?
Дата: Среда, 16.05.2012, 14:29 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Галина, я думал, Вы следили за теми моментами, правда давно уже было, и может быть даже на форуме СтройСофта. но повторю. подрядчик спроектировал вентиляцию и кондиционирование, естественно, под свое оборудование. не дешевое. привезли, смонтировали всю систему (1 приточка и 8 вытяжек) я на момент окончания монтажа попал в надзор заказчика, чтобы подготовить все документы для сдачи. на стадии подготовки документов по вентиляции и обнаружил этот дисбаланс, естественно, предупредил об этом исполнителя. в принципе, человек я полуконфликтный, с определенного жизненного момента не люблю людей обманывать. поэтому совместно начали искать наиболее дешевые варианты решения проблемы. ну ошибся молодой мальчишка "немного". каждую систему рассчитал по нормам, а баланс воздуха не сошелся. в конце-концов, после основательной ПНР (при первом запуске директор заказчика, мастер спорта по вольной борьбе в тяжелом весе с усилием двери в свое детище открывал ) уменьшили вытяжки до минимума по требованиям СНиП и т.д. (в туалете не оставались запахи, из кухни в зал также не шло, в бильярдной дым от сигарет уходил нормально). ставили шибера и (забыл как называется точно) ... короче типа шайб на трубопроводе. на приточке пришлось ставить частотник для регулирования ее производительности в зависимости от давления в здании. естественно автоматику немного пришлось усложнить, но она и сразу была сделана по человеческим требованиям. в результате, за счет суммы ПНР (не резал, но и лишнего не давал) подрядчик вышел без убытков, единственно, побегали с ним (гл. инж.) вместе по зонам, чтобы расходы отрегулировать. но и сейчас хожу на объект со спокойной совестью и с удовольствием.
но именно с тех пор я усиленно убеждаю заказчика не экономить на ПНР "под нагрузкой"
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.