Электроизмерительные работы
СкубидуДата: Среда, 27.07.2011, 16:12 | Сообщение # 1
Полковник
Коломна
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Коломна
Сообщений: 186
Репутация: 25
Статус: Offline
Подскажите с какой периодичностью нужно проводить электроизмерения. И каким документом это регламентируется.
 
Nata71Дата: Среда, 27.07.2011, 16:39 | Сообщение # 2
Подполковник
Быково
Награды:
20  
Группа: Проверенные
Город: Быково
Сообщений: 104
Репутация: 17
Статус: Offline


Работаю в Турбо сметчик
г.Москва, Электромонтажные работы,измерения.....
 
СкубидуДата: Среда, 27.07.2011, 16:47 | Сообщение # 3
Полковник
Коломна
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Коломна
Сообщений: 186
Репутация: 25
Статус: Offline
Nata71, спасибо. Но что-то я там не нашла с какой периодичностью. например раз в год или реже.
 
Andrey79Дата: Среда, 27.07.2011, 16:57 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Скубиду, там надо было перейти по ссылке на документ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, приложение (ПТЭЭП)
http://www.megaomm.ru/868.html
 
glawarДата: Понедельник, 14.11.2011, 22:04 | Сообщение # 5
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
По всем вопросам касающимся электролаборатории можете обращаться к этим профессионалам http://www.megaomm.ru/elektrolaboratoriya.html (не реклама, сам общался знаю что говорю)
Если грубо, то Всё зависит от вида электроизмерений. и они бывают (примерно):
1. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.
2. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками.
3. Измерение удельного сопротивления земли.
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов.
5. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.
6. Проверка систем молниезащиты.
7. Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования напряжением до 1000 В.
8. Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до 1000 В.
9. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью.
10. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью.
11. Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1000 В на срабатывание по току.
12. Проверка устройств защитного отключения.
13. Проверка устройств АВР. Для первых действуют

для каждого вида измерений действует своя норма. Нормы описаны в ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), приложение 3.1, в таблице с 1 по 38. вот тут эти таблицы http://www.megaomm.ru/858.html
Из опыта скажу, основные измерения проводятся один раз в три года. Но!!! ответственный за электрохозяйство может сокращать сроки и планировать измерительные работы чаще.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.