Помогите, плиз, с телефонизацией.Кроме оборудования по спецификации, что еще учитывают?
Дата: Вторник, 16.09.2008, 06:34 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 99
Репутация:
Статус: Offline
Еще учитывают монтаж этого оборудования. Т.е. в смете раздел №1-монтажные рабрты, раздел №2-оборудование и материалы не учтенные расценками(т.е. то, что у Вас в спецификации). Примеры смет по телефонии есть в разделе "Сметы на монтаж и пусконаладку"
Дата: Среда, 17.09.2008, 22:41 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Это понятно, кроме того, что есть в спецификации :прозвонка и тд и тп
Дата: Среда, 29.10.2008, 15:36 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Прозвонку нужно в разделе№ 3 Пусконаладочные работы посчитать.
Дата: Среда, 29.10.2008, 15:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
самое главное телефонный кабель не забудьте...
Дата: Среда, 29.10.2008, 17:23 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Не надо никакой пусконаладки,в 10 сборнике навалом тестирования,настройки,проверки,прозвонки на любой вкус..конечно в соответствующем разделе...
Дата: Пятница, 23.01.2009, 13:06 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
Вот примерный набор работ по слаботочке, в зависимости от особенностей позиции могут меняться:
46-03-009-1 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах размером до 130х130 мм 100 шт. 46-03-009-3 Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см. 100 шт. 10-01-038-01 Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку 1 м. 10-01-038-02 Спуск-подъем желоба 1 шт. 08-02-153-01 Короба для прокладки кабелей внутри зданий 100 м. 08-02-409-4 Труба ПВХ по потолкам, диаметр, мм, до 50 100 м. 08-02-412-01 Затягивание кабелей в трубы 100 м. 08-02-399-1 Прокладка кабеля UTP в коробах 100 м. 10-01-039-06 Розетка с подготовкой места установки 1 шт. 10-01-014-01 Кросс (шкаф/бокс) абонентских линий 1 шт. 10-01-014-01 Миниколонна 1 шт. 10-01-051-15 Разделка и включение кабеля UTP (4 пары в панель) 10 концов 10-06-013-02 Измерение переходного затухания на смонтированном участке на ближнем конце (на одной частоте) 100 изм 10-06-013-03 Измерение переходного затухания на смонтированном участке на дальнем конце (на одной частоте) 100 изм
Дата: Среда, 13.05.2009, 13:21 | Сообщение #
Рядовой
Екатеринбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Екатеринбург
Сообщений: 4
Репутация:
Статус: Offline
Будьте добры подскажите какую расценку применить на монтаж волоконно-оптической панели, телефонной панели и органайзера 19". И поясните пожалуйста что такое кросс?
Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 17:10 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 108
Репутация:
Статус: Offline
Я вот тоже не знаю по какой расценке брать монтаж этого органайзера, может как DIN-рейку или это совершенно не то? Подскажите кто сталкивался!
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 05:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
АлЁнчик79, из ине-та: КРОСС - коммутационно-распеределительное оборудование систем связи. Это такой шкаф или железный ящик (могут быть и другие конструкции), куда приходят и откуда выходят телефонные кабели. Скроссировать - значит распределить какой-нибудь телефонный номер.
Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Понедельник, 15.02.2010, 05:20
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 08:31 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sib@)
по какой расценке брать монтаж этого органайзера
в простонародье "кабельный организатор" Это 19" оборудование, монтируемое в шкаф, некая панель для укладки (упорядочивания) кабелей и патч-кордов, отходящих от активного оборудования или патч-панелей. м11-04-008-01
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 08:52 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Kateriko, а почему из 11? Вообще-то это "коробочек с дырдочками-прорезями"...Обычно устанавливается с монтажной панелью..или укреплен уже на кожухе щита..Способ крепления 2-4-6 винтов.. и все. Вес до 100-200грамм (пластиковый и того легче..но не блок до 5кг из 11мЫ время установки -до 5минут Если уж дошли до такого(поэлементного монтажа).. то может как "рамку".. (изините..длинно..но не "понимаю"(принимаю) сборку по винтикам в слаботочке..)
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 09:00 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
Quote (vladnik)
Вообще-то это "коробочек с дырдочками-прорезями"
да, так и есть и времени на монтаж действительно "ни о чем" уходит
Quote (vladnik)
почему из 11
из года в год берем по этой расценке, экспртиза пропускает всегда, я ж не настаиваю.
Quote (vladnik)
то может как "рамку"..
это имеете в виду: м10-01-001-03?
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 09:06 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Kateriko)
экспртиза пропускает всегда,
понятненько..значится недавно из вашей сметы вычеркивал.. "шуткуете"..кто-нидь "выткнет же" за 30челочасов....последние расценки
Дата: Понедельник, 15.02.2010, 09:10 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, Вы не ответили, какая альтернатива?
Quote (vladnik)
значится недавно из вашей сметы вычеркивал
нет, не заметили, наверное
Сообщение отредактировал Kateriko - Понедельник, 15.02.2010, 09:11
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.