Дата: Понедельник, 20.07.2020, 13:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
murena12, надо смотреть схему
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 13:22 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
murena12,
Цитатаmurena12 ()
Устройство дистанционного пуска адресное «УДП 513-ЗАМ»
это просто пускатель, только покрашенный в черный цвет, поэтому пусть подрядчик в м8 это ключевое слово ищет и не лезет в 1 отдел...
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 13:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
abk63, понятно, будем рыть дальше. P.S. Ваше пособие очень помогает, но МПН и УПД там нет(
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 13:44 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmurena12 ()
УПД там нет
ручные извещатели есть. а так... сейчас перерабатываться все это будет немного...
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 13:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
abk63, на них тоже смотрела
Добавлено (20.07.2020, 14:00) --------------------------------------------- abk63, , подскажите, Прибор управления SONAR SPM-C20085-DW можно взять по м10-08-001-03?
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 14:18 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmurena12 ()
Прибор управления SONAR SPM-C20085-DW можно взять по
ТЕРм10-04-111-06 т.к. это Пожарный прибор настенного либо стоечного исполнения, который позволяет организовать СОУЭ 3 типа и музыкальную трансляцию Количество зон 20 Количество линий 20 Сразу и ПНР учитывается...
Дата: Понедельник, 20.07.2020, 14:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
abk63, как я далека от слаботочки. Я на эти расценки даже и не смотрела. Спасибо огромное
dozor, и вам спасибо большое за помощь
Добавлено (27.07.2020, 12:02) --------------------------------------------- Вот есть у меня в смете РИП ИВЭПР 2х7 БР (3 шт.) и к нему аккумуляторная батарея 12В 12/А/ч (3 шт.) На РИП применена м10-02-016-06, а аккумуляторы только стоимость или что-нибудь подобрать, например, из таблицы м10-08-003? И подрядчик все выше перечисленное обозначил как оборудование, на аккумуляторы взял расценку ГЭСНм11-03-001-01. Кроме того на мой взгляд, аккумуляторов нужно 3х2=6 шт., или возможна комплектация РИП половиной батарей?
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
murena12, вообще-то
Цитатаmurena12 ()
м10-02-016-06
жирновата расценка ТЕРм10-08-003-03 вот эта в самый раз)
Цитатаmurena12 ()
как оборудование
нет, аккумулятор не обслуживается, он как материал однозначно А по самой расценке. .к примеру "прибор аппарат.." по м08
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:56 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
dozor, спасибо за разъяснение.
Дата: Пятница, 04.09.2020, 16:17 | Сообщение #
Полковник
Белореченск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белореченск
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Добрый вечер, коллеги! Подскажите, пожалуйста. Блок индикации и управления С2000-БКИ Подрядчика расписывает количество сигналов (каналов) данного устройства AI-2, DO-40 АI обосновывает так, что прибор осуществляет "постоянный контроль напряжения в ситеме (целостность), состояние извещателей, т.е. по этим каналам посредством измерения напряжения определяется режим работы извещателя(неисправность, сработка, внимание)". Я же считаю, что он не прав, т.к. AI и AO - это аналоговые входы и выходы, которые производят измерение сигнала во времени, т.е передачу каких то параметров, изменяющихся во времени, на пульт. Рассудите. И еще? Сколько у данного прибора каналов? Для расчета сметы ПНР?
Дата: Пятница, 04.09.2020, 16:20 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаbrumary ()
Для расчета сметы ПНР
каналы считать не надо, если они монтировались по м10 сборнику....
Дата: Пятница, 04.09.2020, 16:23 | Сообщение #
Полковник
Белореченск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белореченск
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
А если не по ГЭСНм10?
Дата: Пятница, 04.09.2020, 18:38 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаbrumary ()
А если не по ГЭСНм10?
тогда надо
Дата: Понедельник, 07.09.2020, 08:50 | Сообщение #
Полковник
Белореченск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белореченск
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
Вопрос повторю. Может кто-то подскажет. Блок индикации и управления С2000-БКИ Подрядчика расписывает количество сигналов (каналов) данного устройства AI-2, DO-40 АI обосновывает так, что прибор осуществляет "постоянный контроль напряжения в ситеме (целостность), состояние извещателей, т.е. по этим каналам посредством измерения напряжения определяется режим работы извещателя(неисправность, сработка, внимание)". Я же считаю, что он не прав, т.к. AI и AO - это аналоговые входы и выходы, которые производят измерение сигнала во времени, т.е передачу каких то параметров, изменяющихся во времени, на пульт. Рассудите.
Дата: Вторник, 06.04.2021, 12:51 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 258
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые! Следующие перечисленные ниже устройства (я в пожарной сингнализации новичок, есть только список оборудования), это оборудование???: Извещатель пожарно-дымовой ДИП 34-А С2000 -ИП Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 Сирена Табло "Выход" КОП 25 ИПДЛ Пульт С2000М "Болид" С2000-КДЛ С2000-КПБ С2000-СП2 Сигнал-20 П SMD "Болид" ПИГР Комп UPS 750 Блок бесперебойного питания БРП-12-03/14 Блок бесперебойного питания РБП-12-3/28 Заранее спасибо!
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.