Здравствуйте, коллеги! Прошу Вас оказать помощь. Первый раз делаю подобную смету.
Необходимо смонтировать шкаф напольный телекоммуникационный с оборудованием и подключить его. Есть только спецификация на оборудование. Я составила смету, пожалуйста, поправьте меня, если где ошиблась и подскажите. Что нужно добавить
1.Шкаф напольный телекоммуникационный 19” 41U ФЕРм10-03-001-01
1.1 Горизонтальный кабельный органайзер 19” 5 колец 1U ФЕРм10-03-001-04
1.2 Кросс оптический 19”на 3 адаптерные панели ФЕРм11-04-008-01
1.3 Адаптерная панель на 6 симплексных SC адаптеров ФЕРм11-04-008-01
1.4 Заглушка для оптического кросса на место адаптерной панели ФЕРм10-03-001-04
1.5 Патч-панель телефонная 19”, 50портов RJ-12 ФЕРм11-04-008-01
1.6 Патч-панель неэкранированная 19”,24 порта RJ-45 категория 5е ФЕРм11-04-008-01
1.7 Патч-панель неэкранированная 19”,45 порта RJ-45 категория 5е ФЕРм11-04-008-01
1.8 Блок-вентиляторов в крышу шкафа ФЕР20-03-001-01
1.9 Хомут-липучка (не расценивала)
1.10 Маркировочная вставка, телефонная синяя (не расценивала)
1.11 Маркировочная вставка, информационная желтая (не расценивала)
1.12 Шнур коммутационный, неэкранированный 4-х парный категории 5е RJ-45 ФЕРм08-02-148-01
1.13 Телефонные коннекторы RJ-12 (30 шт) ФЕРм10-04-066-07
Так же взяла расценку ФЕРм10-01-051-15 (надо ли ее применять здесь и какое взять количество 30*2=60???)
1.14 Шина заземления 19” ФЕРм10-03-001-04
1.15 Комплект проводов для заземления шкафа (не расценила. Какую можно взять расценку??)
1.16 Замок для шкафа Eco ФЕРм11-04-008-01
Далее взяла расценку ФЕРм10-06-055-02 (УССЛК)
И расценку ФЕРм10-01-052-11 (кроссировка)
Буду очень благодарна за Ваши комментарии и поправки. Спасибо.
 
abk63Дата: Среда, 25.04.2012, 14:09 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (k020385)
Необходимо смонтировать шкаф напольный телекоммуникационный с оборудованием и подключить его. Есть только спецификация на оборудование.


Quote (k020385)
1.Шкаф напольный телекоммуникационный 19” 41U


а все остальное - состав шкафа, который состоит из комплектующих.
это примерно как придете в магазин за хлебом и будете покупать муку, воду, яйца, разрыхлитель и т.д. (зависит от сорта хлеба biggrin )
есть такое слово - калькуляция, которое и определяет стоимость хлеба


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ГБДата: Среда, 25.04.2012, 14:18 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
k020385,
1.8 убрать (обычно стоит, либо по м11)
1.12 убрать(не монтаж кабеля, тем более по 148!)
1.13 возьмите по -15, кол-во 30 концов
1.16 убрать (обычно стоит)
 
k020385Дата: Среда, 25.04.2012, 15:06 | Сообщение # 4
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
ГБ, большое спасибо!
Скажите. а на вентиляторы по 11 сборнику какую можно применить расценку?


Сообщение отредактировал k020385 - Среда, 25.04.2012, 15:07
 
GoodmanДата: Среда, 25.04.2012, 15:21 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
Если это блок вентиляторов на шкаф, то можно взять по 11 как ТЭЗ

Добавлено (25.04.2012, 15:21)
---------------------------------------------
11-04-008-...



Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
k020385Дата: Среда, 25.04.2012, 15:33 | Сообщение # 6
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Goodman,
Взяла 11-04-008-1, только вопрос, взять количество 2 шт или 8
Блок-вентиляторов в крышу шкафа, 4 вентилятора всего 2 блока
 
GoodmanДата: Среда, 25.04.2012, 15:51 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
11  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 501
Репутация: 20
Статус: Offline
Вы устанавливаете блок или отдельно вентиляторы? 1 блок = 1 ТЭЗ (по весу)


Системы безопасности. Системы передачи данных. ПИР. СМР. ПНР.
_________________________________________
Why are we here? Coul'd be in Las Vegas...
 
k020385Дата: Пятница, 27.04.2012, 10:12 | Сообщение # 8
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Goodman,
Большое спасибо)

Добавлено (27.04.2012, 10:12)
---------------------------------------------
Goodman,
Если можно, подскажите еще.
Как правильно расценить:
Рамка-суппорт под 2 модуля 45х45 25шт. я взяла ФЕРм10-04-066-07
Коробка для миниканала с телефонной розеткой 10 шт. я взяла ФЕРм10-04-066-07
Телефонная розетка RJ-11 кат 5е 25 шт. я взяла ФЕРм10-04-066-07.
Затем ФЕРм10-01-051-15 "Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2" взяла 25*2=50 концов кабеля.
мне кажется я что-то продублировала, это так? и правильно ли я взяла подключение?

 
ГБДата: Пятница, 27.04.2012, 10:21 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
k020385, Пока Goodman, а нет, отвечу. Монтаж всех компонентов розеток, монтируемых в короб, я беру по м08 (розетка для наруж. проводки) по кол-ву розеток (независимо от их "портовости"). Разделку не надо (она входит в расценку по м08). И не забудьте о тестировании линий по кол-ву портов.


Сообщение отредактировал ГБ - Пятница, 27.04.2012, 10:22
 
k020385Дата: Пятница, 27.04.2012, 10:42 | Сообщение # 10
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
ГБ,
Я правильно поняла, надо взять:
Рамка-суппорт под 2 модуля 45х45 ФЕРм08-03-591-08
Коробка для миниканала с телефонной розеткой ФЕРм08-03-591-08
Телефонная розетка RJ-11 кат 5е ФЕРм08-03-591-08
Для тестирования какую применить?
 
ГБДата: Пятница, 27.04.2012, 10:54 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
k020385, 1. Если мне не изменяет память, рамка суппорт-это не все, из чего состоит розетка (там еще и keystone должен быть...)
2,3-да
4- я беру по м10-06-013-2 + -3 по кол-ву портов (по цене близко к реальным деньгам). Но некоторые коллеги возражают против такой расценки...
 
k020385Дата: Пятница, 27.04.2012, 11:01 | Сообщение # 12
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
ГБ,
Quote (ГБ)
1. Если мне не изменяет память, рамка суппорт-это не все, из чего состоит розетка (там еще и keystone должен быть...)

В спецификации не указан, но возможно проект не очень хорошо сделан.
м10-06-013-2 Правильно ли я понимаю. что количество измерения равно количеству приборов (то есть 25 розеток - 25 измерений у меня будет)?
 
ГБДата: Пятница, 27.04.2012, 11:07 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
k020385,
Quote (k020385)
Рамка-суппорт под 2 модуля 45х45
говорит о 2х-портовости этого устройства..
 
k020385Дата: Пятница, 27.04.2012, 11:50 | Сообщение # 14
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
ГБ,
т.е. нужно умножить на 2, соответственно 50?
Скажите, а если розетка RJ-45, применяется таже расценка или уже ФЕРм10-04-066-07? или все-равно ФЕРм08-03-591-08?
Извините, я понимаю, что для Вас это наверно звучит очень глупо, простите чайника)


Сообщение отредактировал k020385 - Пятница, 27.04.2012, 11:52
 
ГБДата: Пятница, 27.04.2012, 11:52 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
k020385, Да, для
Quote (k020385)
Рамка-суппорт под 2 модуля
 
  • Страница 1 из 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика