Автоматизация дымоудаления
koshaДата: Вторник, 20.09.2011, 09:53 | Сообщение # 1
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Составляю смету на АДУ... blink
1. Электропривод противодымного клапана - ТЕРм08-01-101-01
2. Электромагнит переменного тока -ТЕРм08-03-542-01
3. Выключатель путевой - ТЕРм08-03-538-04
4. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ТЕРм10-08-001-02
5. Устройство коммутационное -ТЕРм10-02-016-06
6. Блок защиты линии - ?
7. Блок сигнально-пусковой - ТЕРм10-08-001-06
8. Кабель КВВГнгLS-4х1,5, 10х1,5, КСВЭВ 4х0,5, 2х0,5, ШВВП-2х0,75 в стальной трубе, виниловой трубе - ТЕРм08-02-148-01
в кабель-канале - 08-02-147-01
9. коробка ответвит. - 10-8-019-01
10. Щит приборов ЩП1 (навесной, бокс 1-1-Н 250х350х170) - ТЕРм11-06-001-01
11. Арматура светосигнальная -
12. Диод полупроводниковый
13. Клеммы сименс
Помогите пжлста с выбором расценок.... cry
 
veronikaДата: Вторник, 20.09.2011, 09:57 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (kosha)
1. Электропривод противодымного клапана - ТЕРм08-01-101-01

eek м11 механизмы исполнительные.
Quote (kosha)
в кабель-канале - 08-02-147-01

сам кабель канал ФЕРм08-02-390-01 кабель в нем ФЕРм08-02-402-01 с учетом
Quote (kosha)
коробка ответвит
тогда
Quote (kosha)
коробка ответвит. - 10-8-019-01

не надо
Quote (kosha)
Арматура светосигнальная -

ФЕРм08-01-081-01


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
koshaДата: Вторник, 20.09.2011, 13:21 | Сообщение # 3
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika, спасибо....:flower:

Добавлено (20.09.2011, 13:21)
---------------------------------------------
megaphone

 
шантальДата: Понедельник, 26.09.2011, 19:20 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
Quote (kosha)
6. Блок защиты линии - ?
7. Блок сигнально-пусковой - ТЕРм10-08-001-06

Вряд ли по м10 и по отделу ПС, скорей всего ТЕРм11-02-02-02 или м11-3-1-2

Добавлено (26.09.2011, 19:20)
---------------------------------------------

Quote (kosha)
8. Кабель КВВГнгLS-4х1,5, 10х1,5, КСВЭВ 4х0,5, 2х0,5, ШВВП-2х0,75 в стальной трубе, виниловой трубе - ТЕРм08-02-148-01

Согласно тех. части м11 силовые кабели - монтируем по м8, слаботочные, телефонные, связи и т.п. - по м10! smile
 
ГБДата: Понедельник, 26.09.2011, 20:22 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
kosha,
Quote (kosha)
8. Кабель КВВГнгLS-4х1,5, 10х1,5, КСВЭВ 4х0,5, 2х0,5, ШВВП-2х0,75 в стальной трубе, виниловой трубе - ТЕРм08-02-148-01

См. раздел 6 Сети проводок в зданиях и сооружениях м08.
шанталь,
Quote (шанталь)
Согласно тех. части м11 силовые кабели - монтируем по м8, слаботочные, телефонные, связи и т.п. - по м10!

Приведите расценочку для слаботочного кабеля в гофротрубе из м10 cool

Добавлено (26.09.2011, 20:22)
---------------------------------------------
шанталь,
Quote (шанталь)
Вряд ли по м10 и по отделу ПС

А я думаю, как раз оттуда... cool


Сообщение отредактировал ГБ - Понедельник, 26.09.2011, 20:22
 
veronikaДата: Понедельник, 26.09.2011, 20:28 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (ГБ)
Приведите расценочку для слаботочного кабеля в гофротрубе из м10

я например искала... не нашла... пришлось кабель связи монтировать по м08... wacko


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
шантальДата: Среда, 28.09.2011, 19:55 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
ГБ, делается автоматизация, и согласно Михаэлису, надо брать по м11. А с кабелем каждый раз голову ломаю, во всех указаниях пишут, что слаботочка по м10 - беру м10-1-55-2 применительно!! smile

Добавлено (28.09.2011, 19:40)
---------------------------------------------
ГБ, а из приведенных кабелей слаботочных как бы нету!!! biggrin только силовые и шнур!! smile

Добавлено (28.09.2011, 19:53)
---------------------------------------------
ГБ, а телефонный кабель в траншее ТППЭП по какому сборнику монтировать будете по м10 или м8?? постоянно мучаюсь этим вопросом, указания в тех. частях противречат расценкам в них же!! Пишут черным по белому что связь, телефония, оптика и слаботочка по м10 - а расценок очень мааало!!!! wacko

Добавлено (28.09.2011, 19:55)
---------------------------------------------

Quote (kosha)
10. Щит приборов ЩП1 (навесной, бокс 1-1-Н 250х350х170) - ТЕРм11-06-001-01

скорей уж м8-3-573-04
 
ГБДата: Четверг, 29.09.2011, 09:57 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
шанталь,
Quote (шанталь)
беру м10-1-55-2 применительно!!

Да, если в проекте голый кабель по стене...
Quote (шанталь)
телефонный кабель в траншее ТППЭП по какому сборнику монтировать будете по м10 или м8??
По м10, если назовете расценку cool
kosha,
Quote (kosha)
5. Устройство коммутационное -ТЕРм10-02-016-06

Безусловно, нет.
 
шантальДата: Четверг, 29.09.2011, 20:00 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
ГБ, то есть если я правильно вас поняла, вы все кабели по м8 берете??? про ТППЭП можно так ТЕРм10-06-003-01, например? happy
 
veronikaДата: Четверг, 29.09.2011, 20:06 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
шанталь, в м10 нету кабелей в гофре или стальных трубах... поэтому все это приходится брать по м08. без разницы - связь ли, силовой ли... единственное - есть прокладка сетей в кабельной канализации - из АСЦ труб, уложенных по 34 сборнику


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
шантальДата: Четверг, 29.09.2011, 20:18 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
veronika, то есть согласно вашей логике смонтировать кабель в трубе гораздо дешевле, чем по стене по м10??? wink
 
veronikaДата: Четверг, 29.09.2011, 20:27 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (шанталь)
то есть согласно вашей логике смонтировать кабель в трубе гораздо дешевле, чем по стене по м10???

а где я такое сказала?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
шантальДата: Четверг, 29.09.2011, 20:39 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
veronika,
Quote (veronika)
шанталь, в м10 нету кабелей в гофре или стальных трубах... поэтому все это приходится брать по м08. без разницы - связь ли, силовой ли

по м8 дешевле получается если затягивание в трубу или прокладку в коробах! smile
 
veronikaДата: Четверг, 29.09.2011, 21:18 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
шанталь, а что трубу еще смонтировать надо - это вы не учитываете?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
шантальДата: Четверг, 29.09.2011, 21:19 | Сообщение # 15
Генерал-майор
Москва
Награды:
41  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация: 96
Статус: Offline
veronika, так трубу в любом случае монтировать надо, и по м8 и по м10!! Причем тут труба?? dry
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.