Смета на установку системы мониторинга Контакт GSM-5
свободный_художникДата: Пятница, 06.05.2011, 10:18 | Сообщение # 1
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Составляю смету на монтаж централизованнной системы мониторинга. Есть смонтированные системы АПС на 10 объектах. С помощью GSM модулей надо увязать все на один объект. Поставить 10 модулей, 1 компьютер и на него мониторинговый центр. Без пректа. Заказчик так все зарезал, что упали ниже себестоимости :(((

Камнем предкновения стали ПНР. Я пишу наладку 10 систем на 2 канала + одну систему на 10 каналов, или за место системы на 10 каналов установку ПО по ФЕРп-ам... Пропускает только наладку одной системы. Либо 10 систем по 2 канала либо одну систему на 10. Как объяснить, что работы и там и там идут?

Как в таких случаях составить смету на ПИР?

Как вы ставите объектовый прибор контакт GSM-5? Заказчик пропускает по самой мизирной расценке: ТЕРм 10-8-1-7

Добавлено (06.05.2011, 10:18)
---------------------------------------------
я непонятно написал? или никто с такой проблемой не сталкивался?



Работаю в А0 с 2007 года
 
ГБДата: Пятница, 06.05.2011, 10:35 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
свободный_художник, Что эта система делает: принимает сигнал о пожаре (АПС=пож. сигнализ?) с 10 объектов и что дальше..
 
Andrey79Дата: Пятница, 06.05.2011, 10:42 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Quote (свободный_художник)
или никто с такой проблемой не сталкивался?
- пока нет biggrin

Насколько я понял ситуацию система все же будет одна.
Предложенные расценки лично меня не устраивают, я бы взял ФЕРм10-02-016-06 - эта более подходит для прибора. Далее настройку системы по 6 отделу раздел 4 ФЕРм10. + приемо сдаточные испытания...
Впринципе, свои выводы, посидев с инженерами я обосновать смогу...

http://www.legion-td.ru/catalog/items_description.php?id=1538&from=cat
а это прибор о котором идет речь...

 
свободный_художникДата: Пятница, 06.05.2011, 11:34 | Сообщение # 4
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Andrey79, спасибо что отозвались smile

да прибор тот

он передает сигнал о пажаре на http://www.legion-td.ru/catalog/items_description.php?id=3099&from=cat

подключенную к компьютеру

Есть несколько работающих отдельных систем АПС и на каждую из них надо поставить прибор и настроить на него систему. Вот в чем заковыка.
Непонятно как считать ПИР (не брать же площади всех объектов) и как учесть пусконаладку самого прибора если технадзор пропускает только ПНР одной системы.



Работаю в А0 с 2007 года
 
KaterikoДата: Пятница, 06.05.2011, 11:35 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
Andrey79,
Quote (Andrey79)
ФЕРм10-02-016-06
- тоже не подходит, на мой скромный взгляд...может, м10-8-1-12+м10-06-068-15?....


Сообщение отредактировал Kateriko - Пятница, 06.05.2011, 12:01
 
свободный_художникДата: Пятница, 06.05.2011, 11:48 | Сообщение # 6
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
попробую договорится на раценки по терм 10-6-68... только дорогущие они зато вполне коректны


Работаю в А0 с 2007 года
 
KaterikoДата: Пятница, 06.05.2011, 11:55 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
свободный_художник, еще я категорически против
Quote (Andrey79)
+ приемо сдаточные испытания...
 
Andrey79Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:10 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Quote (Kateriko)
м10-8-1-12
- на мой взгляд тоже слегка не подходит уж скорее как доп. плату установить + настройка по
Quote (Kateriko)
м10-06-068-15
- согласен.

Quote (Kateriko)
еще я категорически против
Quote (Andrey79)
+ приемо сдаточные испытания...
- интересно почему? выборочно проверить от 10 подобъектов передачу цифровых сигналов на центральный пульт? Наверное потому что там сидит ГАЗ 66 biggrin
 
KaterikoДата: Пятница, 06.05.2011, 12:16 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
Andrey79,
Quote (Andrey79)
как доп. плату установить

думала об этом, смутило то, что система АПС , поэтому в м10-08-...потянуло smile . м10-06-068-17 - очень "тяжелая" расценка по составу и по цене.

Андрюш, ща генералиссимус ГБ придет и все наши теории порушит cry



Сообщение отредактировал Kateriko - Пятница, 06.05.2011, 12:21
 
свободный_художникДата: Пятница, 06.05.2011, 12:20 | Сообщение # 10
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
победа!!! 10-6-68-15 пропустили


Работаю в А0 с 2007 года
 
Andrey79Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:22 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Quote (Kateriko)
думала об этом, смутило то, что система АПС , поэтому в м10-08-...потянуло
- я то жк так сначала думал, пока не увидео прибор в рельности... smile все же установка из
8 -го отдела это всего лишь два шурупа. а тут немного другое...
Quote (Kateriko)
м10-06-068-17 - очень "тяжелая" расценка по составу и по цене.
- согласен , надо бы ее давно адаптировать...
Но сейчас можно посмотреть в ФЕРп 02 второй раздел, там можно подобрать расценки...они более подходят для данного случая, все же это и есть АС...

Добавлено (06.05.2011, 12:22)
---------------------------------------------

Quote (Kateriko)
Андрюш, ща генералиссимус ГБ придет и все наши замыслы порушит
- да со старшими по званию не спорят biggrin Тем более я не раз убеждался в компетенции ГБ, в данной отрасли...и всегда прислушиваюсь к его советам...
 
KaterikoДата: Пятница, 06.05.2011, 12:25 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
Andrey79,
Quote (Andrey79)
Тем более я не раз убеждался в компетенции ГБ,
аналогично smile Просто шучу...
 
Andrey79Дата: Пятница, 06.05.2011, 12:30 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Kateriko, Катя, а это Вам!

в знак уважения!
 
ГБДата: Пятница, 06.05.2011, 13:00 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Пришел...(Столь высоких оценок, честное слово, не заслужил..)
Я не вижу здесь автоматики (когда из объекта поступает информация и система воздействует на объект). Поэтому п02 здесь, думаю, не применим. Больше подходит м10-06-068. М.б. -15 с объемом=10. Это по настройке. По монтажу что-то из м10-08.
 
KaterikoДата: Пятница, 06.05.2011, 13:22 | Сообщение # 15
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
42  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация: 30
Статус: Offline
Andrey79, я не Катя, но всё равно спасибо smile


Сообщение отредактировал Kateriko - Пятница, 06.05.2011, 13:26
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.