Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж резисторов ВС 0,25 Вт, 75 Ом., если их вообще необходимо отдельно ценить. Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 26.04.2011, 11:59 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
пчЭла,
Quote (пчЭла)
их вообще необходимо отдельно ценить
Если их 5-50, то на фоне остальных работ -нет. Но, если вся работа и заключается в их монтаже, то посмотрите м11-08-001-4. (и то дороговато)
Дата: Вторник, 26.04.2011, 12:05 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
ГБ, Спасибо! В проекте их заложено 32 шт. Тогда брать отдельно не буду.... Еще раз спасибо за отклик!
Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:41 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация:
Статус: Offline
пчЭла, ФЕРм08-1-080-01 можно и так!
Дата: Пятница, 13.05.2011, 17:56 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а прямые затраты 21 руб за шт, думаю не дорого. по составу работ то в обчем-то подходит???
Дата: Суббота, 14.05.2011, 18:46 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а реле и диоды тогда как? монтируем или нет???
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 12:03 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 284
Репутация:
Статус: Offline
abk63, ФЕРм10-01-039-06- Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки, а такой расценочкой пользоваться мона?? Если монтируется ОПС в промышленном цехе, то почему я не могу резисторы, реле и диоды монтировать по м8???
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 12:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (шанталь)
Если монтируется ОПС в промышленном цехе, то почему я не могу резисторы, реле и диоды монтировать по м8??? smile
нет...моё мнение и оно совпадает с
Quote (abk63)
данную работу может делать человек с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 свыше 1 кВ
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 14:33 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 709
Репутация:
Статус: Offline
abk63, шанталь, я эту мелочь беру по ЦМО11-580-13 с пересчетом, пока никто "за хвост" не хватал . Как всегда, ни к чему не призываю
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 15:06 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Kateriko)
эту мелочь беру по ЦМО11-580-13 с пересчетом
Наверное, вот это правильно. Было такое же разъяснение в "Консультациях и разъяснених..." Горячкина, с пояснением, что резисторы следует тносить к оборудованию.
Quote (abk63)
монтаж этих резисторов должен быть произведен на заводе, либо в период ПНР (когда его номинал подбирается по факту произведенных измерений)
В период монтажа резистор должен быть подобран из условия обеспечения паспортных характеристик прибора. А в период ПНР - резистор должен быть подобран на сооветствие требованиям проекта. Если они жёстче, чем к прибору, то резистор может быть заменён.
Quote (ГБ)
Если их 5-50, то на фоне остальных работ -нет.
Я бы сказала, что нет такого правила. Нет критерия в нормативах - до 10 резисторов не сметим, а начиная с 11-го сметим. Есть основания, есть расценка 1984 базы, есть понятный пересчёт по письму ВА-5079/06 от 15.10.2004. Надо расценивать.
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 15:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Nord)
Есть основания, есть расценка 1984 базы
Всё...Для бюджета нет такой базы... И как быть? Через м08
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 16:26 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Для бюджета есть такая база, и именно в части отсутствующих в СНБ-2001 расценок. См. письмо, на которое я ссылаюсь
Quote (Nord)
ВА-5079/06 от 15.10.2004
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 17:12 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Nord, а как же РЕЕСТР сметных нормативов... Старенькое письмо...А в РЕЕСТРЕ МИНРЕГИОНА нет ни одногонорматива из базы 84г...
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 17:21 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
Очень просто. Экспертиза при проверках смет знает про это письмо. И сметная стоимость по смете, включающей отдельные расценки из базы 1984 г., спокойненько признаётся достоверной. Например, в части монтажа антенн проходят расценки, по измерениям методом трёх земель тоже.
И совершенно не факт, что автору темы это понадобится. Да и мало кто через это проходит сейчас.
Ну а будет затык - так нет проблем норму 1984, под которую ЕНиР и ТК есть, ценами 01.01.2000 расценить и согласовать эту инд. расценку
Дата: Понедельник, 16.05.2011, 17:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Nord, да всё так...Только вот если нет ТЕР в Реестре-пока-пока, нет пр-та пока-пока... А вои м10 пжлста... или там сб.34..пжлста...нет такого... Всё у них по ГСС.. даже не думают... не пропустят... Просто выборочно как-то... ТО нельзя по ц.84, монтаж можно...Конечно мы бюджет рассматриваем...да?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.