господа энергетики. Расскажите как учесть демонтаж провода Вл 500 кВ с учетом 3 проводов в фазе, итого - 9 проводов, расценка ФЕР33-01-025-09, 10. Какой коэф. на демонташшшшш принимать то?
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:17 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, а каким каком количество проводов влияет на Кдем? по МДС
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, техчасть 33 сб
1.33.20. Работы на демонтаж проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ необходимо определять по соответствующим расценкам на их подвеску без учета стоимости материальных ресурсов с применением к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин и механизмов коэффициенов:
на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ - 0,75;
на демонтаж шести проводов ВЛ 330 кВ:
до 1 км - 0,7, св. 1 км - 0,75;
про 500 кВ - ни слова.
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:22 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
если только брать коэф. для 330 кВ. но там для 6 проводов. насколько правомерно его применять?
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:23 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, ..даже не задумывался бы.. брал для 330кВ
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, наверное вы правы. я что-то в запарке подумала что демонтаж 9 проводов это другой коэффициент, и типа 0,75*1,5 надо но К больше 1 на демонтаж показалось применять нелогичным )))
Дата: Среда, 18.10.2017, 14:25 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, раз ничего не дано, брать как для 330 кВ
Дата: Среда, 18.10.2017, 15:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
abk63, понятно. изначально смутило именно
Цитатаveronika-2 ()
в запарке подумала что демонтаж 9 проводов это другой коэффициент, и типа 0,75*1,5 надо но К больше 1 на демонтаж показалось применять нелогичным )))
т.к. для 330 К=0,7 для 6 проводов указан ))) мысль была что если 9 проводов то К другой должен быть. ну в запарке и не такое бывает хи-хи
Дата: Среда, 18.10.2017, 15:55 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
и даже по замене Замена дефектного участка провода цифры одинаковы
Дата: Среда, 15.08.2018, 06:46 | Сообщение #
Лейтенант
Иркутск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иркутск
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! нужна помощь специалистов. Помогите пожалуйста с применением коэффициентов. Демонтирую линию 35 кВ. Пересечения ВЛ 0,4 - 5шт, каб. связи - 1 шт, а/д - 5 шт, нефтепровод - 1шт (всего 12 пересечений) применяю коэф. на демонтаж 0,75, коэф на "Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 кВ при совмещении в одном пролете нескольких пересечений с препятствиями." = 1,12 (ОЗП ЭМ) т.е. надо этот коэффициент применить 11 раз? или взять коэф 3,478 (1,12 перемноженное 11 раз)? или я вообще все не так поняла! заранее благодарна!
Сообщение отредактировал mariya_irk - Среда, 15.08.2018, 07:06
Дата: Среда, 15.08.2018, 08:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
mariya_irk, что-то вы какой-то бред придумали. у вас пересечений сколько вообще? почему вы в 1 пересечение все запихали? этот кеоэффициент применяется если у вас в пролете 2 и более препятствий например ВЛ и автодорога. тогда коэф рассчитывается так: 1+0,12*(количество препятствий-1)
Сообщение отредактировал mariya_irk - Среда, 15.08.2018, 09:00
Дата: Среда, 15.08.2018, 09:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmariya_irk ()
12 пересечений
mariya_irk, у вас в 1 пролете 12 штук? вы уверены? или все-таки у вас разные пролеты? просмотрела вами перечисленное... не может быть в одном пролете столько пересечек. вам нужно определиться с пролетами, и отсюда уже плясать. не будет у вас в 1 пролете столько препятствий. и объем у вас будет не 1 шт, а гораздо больше. и скорее всего совмещения будут минимальные
Дата: Среда, 15.08.2018, 09:46 | Сообщение #
Лейтенант
Иркутск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иркутск
Сообщений: 58
Репутация:
Статус: Offline
вот что пишут в ПОДе: Может дороги (как дороги второстепенного значения ) не брать. и тогда получится 5+1+1=7 пересечений и К= 1+0,12*6=1+0,72=1,72.
и тогда получится 5+1+1=7 пересечений и К= 1+0,12*6=1+0,72=1,72.
mariya_irk, НЕТ, все не так. у вас сколько пролетов? не написано в ВОР, уточните. вам только суммарную длину линии дали. а должны указать что в таком то пролете у вас автодорога, в другом - пересечение с ВЛ, и т.д. и остальной участок - это просто ВЛ без пересечений. у вас не может быть 1 пролет с пересечением стольких препятствий в нем. по любому есть промежуточные опоры, которые у вас не указаны тогда у вас например будет 10 пересечений, в 2 пролетах - по два препятствия,, и демонтаж 0,5 км линии
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.