Укладка кабеля в траншею
SveтикДата: Четверг, 06.11.2008, 03:45 | Сообщение # 1
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста сколько процентов надо брать на изгибы и повороты при укладке кабеля в траншею???
И есть ли какой-нибудь документ, где написано скоько чего надо. У меня есть письмо 1975 года, где написано брать 6% от длины траншеи, но может что новое вышло, а я не знаю?
 
ufdhbrДата: Четверг, 06.11.2008, 07:00 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
нормы расхода кабеля даны в тех. части (конец) или 5 % на неучтённые материалы.

Добавлено (06.11.2008, 07:00)
---------------------------------------------
2 % кабель



Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
ВеллаДата: Четверг, 06.11.2008, 07:58 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
2% - это нормы отхода, на заделки, разделки и прочее.
Есть еще в СНиП 3.05.06-85 - 3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
А вот в эти 6%, я думаю, входят и нормы отхода, и запас..


АДВИТА
 
pticaДата: Четверг, 06.11.2008, 08:37 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Награды:
5  
Группа: Проверенные
Сообщений: 191
Репутация: 10
Статус: Offline
У меня есть выборка из справочника с очень полезными табличками пр расходу земли вынимаемой и засыпаемой обратно, но к сожалению нет самого названия этого справочника. А вот в новом справочнике по эл.сетям 0,4-35кВ и 110-1150кВ том3 Е.Ф.Макарова на стр.205 сказано про 1-2% для "исключения возможости возникновения опасных мех. напряжений при смещении почвы и температурных деформациях...."


 
ВеллаДата: Пятница, 07.11.2008, 09:36 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
Светик, а дайте письмо почитать, я у себя не нашла.


АДВИТА
 
INTANNAДата: Пятница, 07.11.2008, 22:09 | Сообщение # 6
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Мы 5% берем от длины кабеля.
 
ВеллаДата: Понедельник, 10.11.2008, 03:58 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
А на каком основании?

С частниками проще - можно договориться и без официальных бумажек.



АДВИТА
 
SveтикДата: Пятница, 14.11.2008, 08:05 | Сообщение # 8
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот письмо
Прикрепления: 7654564.jpg (393.3 Kb)
 
ВеллаДата: Пятница, 21.11.2008, 02:11 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
Это циркуляр Тяжпромэлектропроекта 1975 года о снижении запаса кабеля, предусматриваемого в проектах.
вроде как предложение экономить кабель:). Он выпущен к нормали Н160-74, так вот - вопрос в чем??? имеют ли данные документы силу? И нет ли еще чего-нибудь?? И вот эту нормаль бы увидеть...


АДВИТА
 
Galina53Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:06 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Вот что пишет Горячкин:
Отходы кабеля на практике могут быть выше нормы отходы из приложения 2 к ГЭСНм-2001 №8.
Для вычисления фактической длины КЛ необходимо к длине трассы добавить:
-3% на змейку;
-длину кабеля внутри сетевого сооружения (до концевых воронок от стенок РП, ТП, КТПН, ГРЩ);
-длину концов кабеля с каждого барабана, сдаваемых в лабораторию ПРС для испытаний;
-длину отрезаемых нахлестов, оставляемых для установки соединительных муфт;
-длину кабеля на наклон (провис) при выполнении проколов;
-длину кабеля, заводимого в закрытые распредустройства ПС высоковольтной сети.
 
GhostspbДата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:19 | Сообщение # 11
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, Подскажите источник, хочется полностью почитать и сравнить с нормативами
 
Galina53Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:57 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Ghostspb, пожалуйста: "Консультации по вопросам ценообразования в строительстве" часть 2 (2007г.), стр.92,93.
 
tuleninДата: Понедельник, 23.11.2009, 17:02 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (СМЕТАНКА53)
3% на змейку;

Не верно (хоть он и Горячкин), в СНиПе строго и до 1.5%... Именно "до", а не свыше...
Quote (СМЕТАНКА53)
длину кабеля внутри сетевого сооружения (до концевых воронок от стенок РП, ТП, КТПН, ГРЩ);
-длину концов кабеля с каждого барабана, сдаваемых в лабораторию ПРС для испытаний;
-длину отрезаемых нахлестов, оставляемых для установки соединительных муфт;
-длину кабеля на наклон (провис) при выполнении проколов;
-длину кабеля, заводимого в закрытые распредустройства ПС высоковольтной сети.

Это всё и есть нормативный отход, по крайней мере большинство... Так что только нормативный отход и плюсом змейка


Сообщение отредактировал tulenin - Понедельник, 23.11.2009, 17:04
 
Galina53Дата: Понедельник, 23.11.2009, 17:39 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
tulenin, а Горячкин и не говорит о СНиП.
Quote (СМЕТАНКА53)
Отходы кабеля на практике могут быть выше нормы
 
tuleninДата: Понедельник, 23.11.2009, 17:48 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
или ниже.... smile
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.