Электроконвектор
Elena101001Дата: Пятница, 16.04.2010, 09:08 | Сообщение # 1
Лейтенант
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день коллеги. Большая просьба, может кто знает расценку на установку электроконвектора. Заранее спасибо.
 
vladnikДата: Пятница, 16.04.2010, 09:18 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Elena101001)
электроконвектора
-как составная часть ЧЕГо?
-электроотопление =сб.8 печь,электрополотенце
-вентиляция=20сб (крутится,дует)
 
Zlata8772Дата: Четверг, 18.07.2013, 15:26 | Сообщение # 3
Лейтенант
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
Прошу помочь, нужна установка конвектора,отопительного, взяла 18-03-001-03, а количество единиц от чего зависит? Площадь здания 684


Сообщение отредактировал Zlata8772 - Четверг, 18.07.2013, 15:28
 
Andrey79Дата: Четверг, 18.07.2013, 15:29 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата (Zlata8772)
количество единиц от чего зависит?

 от мощности устанавливаемого конвектора smile
 
СерьгаДата: Четверг, 18.07.2013, 15:31 | Сообщение # 5
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Zlata8772, От проекта зависит. Максимальное значение 100Вт/м2.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Zlata8772Дата: Четверг, 18.07.2013, 15:41 | Сообщение # 6
Лейтенант
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
ААА, спасибо, надо знать мощность конвектора.
 
Andrey79Дата: Четверг, 18.07.2013, 15:45 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Цитата (Серьга)
Максимальное значение 100Вт/м2.

 
откуда такая информация? какой-то новый документ?
 
В  старых советских нормам, насколько мне известно, была введена такая единица  измерения - ЭКМ, она характеризовалась площадью эквивалентной поверхности нагрева. За 1 экм принималась площадь эквивалентной поверхности нагрева, передающей тепловой поток в 506 Вт при =64,5 °С и М=17,4 кг/(ч·экм) для радиаторов и ребристых труб или 300 кг/ч для конвекторов при движении теплоносителя по схеме "сверху вниз".
Для секционных радиаторов и конвектора без кожуха 1 экм - =0,56 кВт,
для конвекторов с кожухом 1 экм=0,57 кВт.
 
 
СерьгаДата: Четверг, 18.07.2013, 15:53 | Сообщение # 8
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Andrey79, Не... ЭКМ это не то... Вы зря людей такими понятиями пугаете.  biggrin Так проверяются расчеты систем ТС. Проектировщиками.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
Andrey79Дата: Четверг, 18.07.2013, 15:57 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Серьгаsmile т.е. я хотел сказать что всегда считал что теплоотдача на 1 м2 минимум 0.5 кВа , а Вы говорите 0,1 - вот я и уточняю, где это прописанно, для повышения самообразования ...


Сообщение отредактировал Andrey79 - Четверг, 18.07.2013, 16:00
 
vladnikДата: Четверг, 18.07.2013, 16:10 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата (Серьга)
Максимальное значение 100Вт/м2
эьо..хум я.. а 102 неззя? сдал экзамен-забыл..

 Andrey79, у меня,к примеру, в доме 9/180=0,05квт/м2 котловой мощности, с учетом кпд-еще меньше.. А конвекторов установлено на 18 кВТ.. это о чем-нидь говорит ?

вообще это усредненно-прикидочный параметр, служит просто для грубой оценки.. получен  путем усреднения расчетов теплотехнических параметров  для различных домов  в соответствии со старым СНиПом.
 
СерьгаДата: Четверг, 18.07.2013, 16:17 | Сообщение # 11
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Andrey79, 500Вт/м2... очень много. Систем ТС с такими показателями,думаю, не существует. Это не прописано, это расчеты. Обычные теплотехнические. Когда мы правильно подберем ограждающие конструкции, окна, двери... То получим какие то пеплопотери к примеру (привяжу к площади) 45-60Вт/м2. Что-бы нам восполнить эти теплопотери и нагреть воздух в помещении до заданных параметров, нам нужно выделить тепло.  Средний показатель 70-100Вт. Если ниже или выше (особенно выше) то возможна ошибка в расчете. К примеру если взять ваш показатель в 500Вт м/2 то это означает, что мы отапливаем стеклянный домик или гараж из тонкой стали при температуре наружного воздуха -30'с.

Добавлено (18.07.2013, 16:17)
---------------------------------------------

Цитата (vladnik)
вообще это усредненно-прикидочный параметр, служит просто для грубой оценки.. получен  путем усреднения расчетов теплотехнических параметров  для различных домов  в соответствии со старым СНиПом.
Согласен полностью.


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
vladnikДата: Четверг, 18.07.2013, 16:24 | Сообщение # 12
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Дополню..  речь о теплопотерях. Если ,к примеру перекрытия просто Неутеплены или совсем плохо,то теплопотери запросто могут составить и 300 и даже 500вт/м2.
Просто греть бум улицу..
 
Zlata8772Дата: Четверг, 18.07.2013, 16:29 | Сообщение # 13
Лейтенант
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 74
Репутация: 0
Статус: Offline
Какие Вы умные, я поцтолом. cry


Сообщение отредактировал Zlata8772 - Четверг, 18.07.2013, 16:32
 
СерьгаДата: Четверг, 18.07.2013, 16:31 | Сообщение # 14
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
vladnik, Ну так я о том же. 
Цитата (Серьга)
500Вт м/2 то это означает, что мы отапливаем стеклянный домик
vladnik, Мне преподаватель один показывал, воплощенный проект стеклянного дома. Сложно описать полностью, но если в двух словах, то стекла там до фига! Так вот он фотки показывал... Зимой, вокруг дома зеленая трава!  biggrin Чтоб я так жил...


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
vladnikДата: Четверг, 18.07.2013, 16:37 | Сообщение # 15
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Zlata8772, не умные,а опытные..
исключительно для вас :
Цитата (Zlata8772)
Площадь здания 684 *0,1=68,4 кВТ.. количество штук-по количеству окон в здании
НО!!! не факт,что совпадет с проектом!

Добавлено (18.07.2013, 16:37)
---------------------------------------------
Сереж, есть пара домиков в Карелии,в коих пришлось поучаствовать.. Остекление  более 70%, теплотехника- около 90вт на м2. Стеклопакет немецкий. По наблюдениям расчеты совпали с реалиями.. трава зимой под снегом..  biggrin

 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.