Shiko77Дата: Вторник, 09.03.2010, 21:00 | Сообщение # 1
Полковник
Москва
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 161
Репутация: 2
Статус: Offline
Здраствуйте! Может кто подскажет как разценить монтаж "Выключатель трехполюсной: с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток до 2000 А"
 
CamillaДата: Вторник, 09.03.2010, 22:29 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация: 35
Статус: Offline
Shiko77, посмотрите ФЕРм08 - там вроде прямая расценка есть - выключатели автоматические smile
 
Shiko77Дата: Среда, 10.03.2010, 23:30 | Сообщение # 3
Полковник
Москва
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 161
Репутация: 2
Статус: Offline
Смотрели мы ФЕРм08, но ничего такого не нашли sad
 
abk63Дата: Четверг, 11.03.2010, 00:32 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Shiko77, марку выключателя напишите.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Shiko77Дата: Четверг, 11.03.2010, 13:57 | Сообщение # 5
Полковник
Москва
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 161
Репутация: 2
Статус: Offline
Марка АВ2М
 
abk63Дата: Четверг, 11.03.2010, 14:03 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
ФЕРм08-01-058 в зависимости от привода.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Четверг, 11.03.2010, 14:09 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63, wink а не ОЙ? до 0,4кв..526 группа+привод..
 
abk63Дата: Четверг, 11.03.2010, 15:17 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Владислав. Этот до 2000 А. С приводом. http://ec74.ru/?id=page24 Поэтому ФЕРм08-01-058. А по 526 до 630 А. Поэтому марку и спрашивал.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Четверг, 11.03.2010, 16:15 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Алексей, они в разной "весовой" категории.. мои их ставили..при реконструкции существующих РУ, до 4-5 штуков в день..
-РУ 0,4кв и 35-220кв "чуть-чуть" разнятся.. biggrin (не один эксперт,понимающий, НЕ пропустит)
-ошиновка 630 и 2000..по весу и технологии -3 коп. разницы
-а привод..по весу тоже БУ сильно отличаться.. и по длине штанг и по трудоемкости.. (как аргумент рубильники 0,4 -выключатели нагрузки 35)

Выбор расценки применительно-это дело сметчика,кой и бу еюную обосновывать..и защищать.. smile

 
abk63Дата: Четверг, 11.03.2010, 17:43 | Сообщение # 10
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Вообще-то это из РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 КВ. И по составу работ, особенно Установка и регулировка выключателя. Установка и регулировка привода. Соединение выключателя с приводом. Изготовление и установка тяг и тягоуловителей. больше подходит в данном случае, чем Изготовление и установка конструкций. Установка выключателей.
И это еще при том, что предлагаемая мной расценка подешевле будет. biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Shiko77Дата: Понедельник, 29.03.2010, 20:31 | Сообщение # 11
Полковник
Москва
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 161
Репутация: 2
Статус: Offline
Спасибо, огромное! Но вот у меня вопрос такой (и наверное в большей степени к abk63, т.к я склонна к его варианту): если у нас привод и ручной и электромагнитный одновременно - как быть?
 
abk63Дата: Вторник, 30.03.2010, 05:05 | Сообщение # 12
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
ФЕРм08-01-058-02+ФЕРм08-01-057-01(02)


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Galina53Дата: Вторник, 30.03.2010, 07:27 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Если знающие толк в электромонтаже сметчики ( abk63, vladnik) не пришли к согласию, то что делать остальным? (вопрос риторический).
vladnik, скажите, пожалуйста, если вы предлагаете 526 группу, то в каком тогда случае (для выключателей каких марок) применима расценка 08-01-058?
 
abk63Дата: Вторник, 30.03.2010, 07:56 | Сообщение # 14
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
СМЕТАНКА53, по 526 группе монтируются выключатели в таких устройствах
http://www.vvkelsh.ru/?page=glavnue_raspredelitelnue_schiti_grsh

по 08-01-058... в таких http://www.kef.ru/kso_kso-285_292_298.shtml

Отличаются тем, что первые являются вводными у потребителей, а вторые - отходящими на ТП, РП, РТП и т.д.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Вторник, 30.03.2010, 08:19 | Сообщение # 15
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
biggrin Наглядненько...

СМЕТАНКА53, smile с Алексеем мы друг-друга поняли.. просто автоматик попался из "новых технологий" где тока применительно..

Алексей! жизнь продолжается... Simens 1600А 0,4кв в рамках модернизации.. Заказчик настаивает на калькуляции.. biggrin

 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.