08-03-574
vladnikДата: Вторник, 30.03.2010, 11:10 | Сообщение # 16
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
о-xo, biggrin 5 присоединений (штуков) по 2.5мм2
но при затягивании по 412группе S=5*2,5=12,5мм2
 
о-xoДата: Вторник, 30.03.2010, 11:54 | Сообщение # 17
Генерал-лейтенант
Таганрог
Награды:
71  
Группа: Проверенные
Город: Таганрог
Сообщений: 748
Репутация: 33
Статус: Offline
Вот, вот, я про затягивание...

Добавлено (30.03.2010, 11:54)
---------------------------------------------
С затягиванием поняла, так и считала...
теперь
ТЕРм08-02-144-01 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5
тот-же кабель 5х2,5 - так?
ТЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечение, мм2, до:35 или
ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечение, мм2, до:6

shy вот ей-богу стыдно, но хочу быть уверенной...

 
abk63Дата: Вторник, 30.03.2010, 11:56 | Сообщение # 18
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (о-xo)
ТЕРм08-02-144-01 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5
тот-же кабель 5х2,5 - так?
ТЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечение, мм2, до:35

так. biggrin



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
о-xoДата: Вторник, 30.03.2010, 12:00 | Сообщение # 19
Генерал-лейтенант
Таганрог
Награды:
71  
Группа: Проверенные
Город: Таганрог
Сообщений: 748
Репутация: 33
Статус: Offline
abk63, спасибо за терпение.... flower
 
АльбинаДата: Среда, 12.05.2010, 12:06 | Сообщение # 20
Лейтенант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 48
Репутация: 1
Статус: Offline
Уважаемые форумчане, можно вопросик, тока пжл не осуждайте м.б. за глуппые вопросы:
- по какой расценке можно взять отключение жил в опорах наружного освещение
- подключение (можно ли на подключение взять 08-03-574 и 08-02-158-18) используются Сжимы ответвительные У734
- распределение нагрузки по фазам (чередование)
 
GhostspbДата: Четверг, 13.05.2010, 09:43 | Сообщение # 21
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (Альбина)
- по какой расценке можно взять отключение жил в опорах наружного освещение

Если меняется кабель, и работа состоит именно в отключении от устройства ( без демонтажа устройства ), я обычно беру 02-144 с понижающим коэф-ом.
Если снимается и кабель и устройства, то отдельно отключение не берется.
Quote (Альбина)
- подключение (можно ли на подключение взять 08-03-574 и 08-02-158-18) используются Сжимы ответвительные У734

Скорее всего не получится, сжимы можно взять как ресурс, работа по подключению будет учтена в прокладке кабеля. Если меняется только кабель, то подключение нового кабеля учитывается по 02-144

Quote (Альбина)
- распределение нагрузки по фазам (чередование)

Учтено в проектных работах, соответственно входит в стоимость оных. Очень похоже на пусконаладку, но можно только по результатам измерения токовых нагрузок выполнить, а расценок на такие измерения в 01п вроде нет...
 
abk63Дата: Четверг, 13.05.2010, 10:34 | Сообщение # 22
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
расценок на такие измерения в 01п вроде нет...

Quote (Альбина)
- распределение нагрузки по фазам (чередование)

ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
GhostspbДата: Четверг, 13.05.2010, 19:28 | Сообщение # 23
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
abk63,
Quote (Альбина)
- распределение нагрузки по фазам (чередование)

и
Quote (abk63)
ФЕРп01-11-024-01 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ: до 1.

Это несколько разные вещи в моем понимании....
Если распределение нагрузки, то это делают проектировщики, распределяют токовую нагрузку на L1, L2, L3, а затем уже эксплуатация уравнивает нагрузки по фазам по факту измерений в часы пиковых нагрузок.
Фазировка проверяется пусконаладочным персоналом "фазометром" и дает только в результате правильную последовательность чередования фаз ( А-В-С, С-А-В, В-С-А )
Если автора вопроса интересует именно "чередование", то расценка на фазировку- как раз то, что нужно.., если "распределение" нагрузки по фазам- расценок на это я не встречал еще.
 
abk63Дата: Пятница, 14.05.2010, 06:29 | Сообщение # 24
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
В данном случае ситуация скорее всего такова. Проектировщики в свое время заложили магистраль кабелем 4-5 х.... Магистраль уже лежит. Потому что проводят следующие виды работ

И определить ее (фазу) при условии, что все жилы кабеля одного цвета можно по расценке

Quote (abk63)
ФЕРп01-11-024-01

Quote (Альбина)
отключение жил в опорах наружного освещение

Quote (Альбина)
подключение

Светильник наружного освещения должен быть подключен по проекту к определенной фазе. Вот выбор этой фазы и есть

Quote (Альбина)
- распределение нагрузки по фазам (чередование)

У меня сейчас на объекте ребята на 194 опорах такую работу проводят, пытаются работу, сделанную ранее "горе-электриками" к проекту привести. Чтобы конечные светильники на линиях зажечь. Без перекладки кабеля. Всего-то вместо меди алюминий уложили и подключили как придется. Поэтому в данном случае работа как раз и заключается в определении А-В-С.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
лесенкаДата: Пятница, 14.05.2010, 07:38 | Сообщение # 25
Призер конкурса Мисс Сметный Портал
Новосибирск
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 240
Репутация: 13
Статус: Offline
Я восхищаюсь теми кто понимает в электрике!!!!!!!!!!!!!!!!!! respect respect respect мне при словах кабель,ЛЭП и тп.... в дрожь бросает!!! sad


http://www.ticker.7910.org/as1csQW0g410001Nzc3NTlvZHwwMDAwMTUzanz-IPHs5fL36Oog8_bl.gif
 
GhostspbДата: Пятница, 14.05.2010, 13:59 | Сообщение # 26
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Алексей
В данном случае Вы правы абсолютно smile , фазировка + отключение/подключение вот необходимый и достаточный набор расценок, причем фазировок столько, сколько столбов smile
Теперь у меня самого родился вопрос, как быть, когда распределение нагрузок выполняют на уровне ГРЩ-ВРУ-ЩР-ЩС, где фазировка выполнена уже, а измерения надо клещами проводить, причем многократно для получения статистики?. Понимаю, что к монтажу никакого отношения не имеет, но на всякий случай, хотелось бы понимать, с какого сборника можно притянуть расценку на измерения токоизмер. клещами. В 01п там нет подобного.
 
abk63Дата: Пятница, 14.05.2010, 15:17 | Сообщение # 27
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
это 13 разделом п1 учитывается.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
pinpongДата: Пятница, 29.06.2012, 12:42 | Сообщение # 28
Сержант
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите!
Работа такая: демонтируется панель по 571 с 0,3 в лом, отключается по 574 с 0,6, монтируется новая панель, подключение по 574. Кабель остается прежний. это вариант подрядчика. Но я считаю, что отключение в данном случае нужно взять по 144. Ведь не производится "раскомплектование" проводов. Да и возможно подкл. тоже по 144... как правильно?
 
OrlinkaДата: Пятница, 29.06.2012, 16:12 | Сообщение # 29
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
pinpong, вот в этой темке сообщение 15 посмотрите http://cmet4uk.ru/forum/33-3582-1


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
pinpongДата: Пятница, 29.06.2012, 16:59 | Сообщение # 30
Сержант
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо! видела эту тему. просто хотела конкретно под мой случай. разберусь, ладно smile
 
  • Страница 2 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.