Vic_RmДата: Вторник, 04.08.2020, 04:41 | Сообщение # 1
Рядовой
Южно-Сахалинск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Применять расценку ФЕРм08-03-600 для монтажа подвесного счетчика на сети 0,4кв. нельзя, так как расценка не соответствует по составу работ и механизмов. Соответственно и норма времени не соответствует.
Применить расценку ФЕРм08-01-080-02 нельзя,т.к. она применяется в ЗРУ 3-20кв.
Экспертиза откажет и формально она права, но разница в стоимости работ в 5 раз.


Сообщение отредактировал Vic_Rm - Вторник, 04.08.2020, 06:11
 
Sane4kaДата: Вторник, 04.08.2020, 08:08 | Сообщение # 2
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
180  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5431
Репутация: 227
Статус: Offline
В итоге, как оценивать такую работу?


(работаю в "А0")
 
abk63Дата: Вторник, 04.08.2020, 08:17 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18740
Репутация: 600
Статус: Offline
Цитата Sane4ka ()
В итоге, как оценивать такую работу?
ФЕР33-04-016-05


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
Vic_RmДата: Вторник, 04.08.2020, 09:41 | Сообщение # 4
Рядовой
Южно-Сахалинск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Sane4ka ()
В итоге, как оценивать такую работу?
    Вот и хотелось бы спросить разработчиков нормативки. Естественно, применяю расценку ФЕР33-04-016, но если попадается сметчик, желающий получить наличными или просто накозявить, то ситуация становится безысходной. С ЕНиРами было проще, доказывать, поэтому нормативка должна допускать такую возможность.


Сообщение отредактировал Vic_Rm - Вторник, 04.08.2020, 09:44
 
vladnikДата: Вторник, 04.08.2020, 09:42 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб
Награды:
282  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 14219
Репутация: 332
Статус: Offline
ИМХО.. м.б. чето не знаю.. про "висючий" счетчик.. )))
но линейщики ставят счетчик на опору в боксе... с обязательной защитой ответвления.. прямой путь в 8м
 
Vic_RmДата: Вторник, 04.08.2020, 09:47 | Сообщение # 6
Рядовой
Южно-Сахалинск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
но линейщики ставят счетчик на опору в боксе
Но ведь бокса то нет, подставить работников можно. Припишут приписки и "По тундре, по железной дороге". Потому и спрашиваю кто как приспособился. Я не так часто сметы ваяю, но технологию знаю, поскольку монтирую сам.


Сообщение отредактировал Vic_Rm - Вторник, 04.08.2020, 09:50
 
ЛюдочкаДата: Вторник, 04.08.2020, 09:48 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1245
Репутация: 120
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
ФЕР33-04-016-05

А почему развозка материалов оснастки опор...?
Может, тогда уже по ФЕР33-04-30-01/02? Но монтаж 1го счетчика за 3,76-4,38 чел-часа представить сложновато, да и не для всех модификаций приборов учета потребуется установка конструкций под оборудование.
 
abk63Дата: Вторник, 04.08.2020, 09:48 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18740
Репутация: 600
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
ИМХО.. м.б. чето не знаю.. про "висючий" счетчик..
трансформатор тока есть тороид. счетчик подвешивается на СИП с помощью диэлектрической палки и передает показания по джи-пи-эсу... года 2 назад тема была...


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
vladnikДата: Вторник, 04.08.2020, 09:49 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб
Награды:
282  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 14219
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата Vic_Rm ()
бокса то нет
А ЧТО по этому поводу пишут в НОРМАТИВКЕ?
Пример счетчика по кл.IP65- ссылка?
ЧТО насчет защиты? там же..

Добавлено (04.08.2020, 09:50)
---------------------------------------------
abk63, ну в этом варианте да.. вот не вижу таких экссклюзивов в "моем" поле зрения

 
abk63Дата: Вторник, 04.08.2020, 09:53 | Сообщение # 10
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18740
Репутация: 600
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
вот не вижу таких экссклюзивов в "моем" поле зрения
так это...
автор с Сахалина и
Цитата Vic_Rm ()
технологию знаю, поскольку монтирую сам.
а я там в Новой Деревне по ТЗ такие в проект закладывал...


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
vladnikДата: Вторник, 04.08.2020, 09:55 | Сообщение # 11
Ценовой инженер
СПб
Награды:
282  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 14219
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
по ТЗ такие в проект закладывал...
biggrin вот и объявился виноватый эксклюзивщик)))
 
Vic_RmДата: Вторник, 04.08.2020, 09:56 | Сообщение # 12
Рядовой
Южно-Сахалинск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Южно-Сахалинск
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
счетчик подвешивается на СИП с помощью диэлектрической палки и передает показания по джи-пи-эсу
Никаких палок, счетчик подвешивается на провод нейтрали, через него проходит и ноль и фаза. А передача данных может и через маршрутизатор и по радиоканалу быть (Матрица, Фобос, Стриж и т.д)

Добавлено (04.08.2020, 09:59)
---------------------------------------------
Цитата abk63 ()
а я там в Новой Деревне по ТЗ такие в проект закладывал
Да сама технология-сказка, Работать одно удовольствие. Трехфазники векторную диаграмму рисуют. А вот с расценками нужно поспешить, нельзя в убыток работать. Может знает кто как к разработчикам достучаться?


Сообщение отредактировал Vic_Rm - Вторник, 04.08.2020, 10:01
 
abk63Дата: Вторник, 04.08.2020, 10:04 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18740
Репутация: 600
Статус: Offline
Цитата Vic_Rm ()
Никаких палок
да ладно... как без палки на готовую линию вешать? и замену делать...
хотя у вас возможно такие

https://ic.pics.livejournal.com/jury_tv....nal.jpg

тогда еще ФЕР33-04-013-06


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
vladnikДата: Вторник, 04.08.2020, 10:07 | Сообщение # 14
Ценовой инженер
СПб
Награды:
282  
Группа: Проверенные
Город: СПб
Сообщений: 14219
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата Vic_Rm ()
передача данных
м.б. сюда попытаться спрятать монтаж..? притянув 11м сб?
 
abk63Дата: Вторник, 04.08.2020, 10:18 | Сообщение # 15
Сметчик
Оренбург
Награды:
384  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 18740
Репутация: 600
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
м.б. сюда попытаться спрятать монтаж..?
это ПНР АИИСКУЭ... зачем мух с котлетами смешивать?


Самоучитель сметчика на канале Дзен
Методика определения объемов ПНР подстанции
Тесты сметчика
 
Форум сметчиков » Поиск расценок в ГЭСН, ФЕР, ТЕР и пр. » Электромонтажные работы » Монтаж подвесного счетчика электроэнергии (Выбор расценки)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Прочие сервисы

Доска почета

Добавить фото

Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name

Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.