Строится ВЛ-0,4кВ для тех.присоединения. По проекту надо установить промежуточные, анкерные опоры и угловую анкерную опору. Опоры по типовым чертежам. Например, промежуточная опора П4ДБ по чертежу 3.407.5-141-06. По спецификации опора состоит из деревянной стойки и ж/б приставки. Но по проекту ж/б приставку заменяют деревянной. Как расценить такую опору? По 33-4-2-9 и заменить в материалах ж/б приставку на деревянную? Или может по 33-4-2-2 как с подкосом? Ед.изм. - опора, материал -детали опор пропитанные с М3 по проекту.
Дата: Пятница, 08.11.2013, 09:03 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, Ресурс меняйте. И ставьте стоимость по факту.
Дата: Четверг, 26.12.2013, 12:31 | Сообщение #
Полковник
Северск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, впервые составляю, по крайней мере учусь расценивать работы по ВЛ10кВ..... необходим совет знающего: какие расценки применить: 1) Демонтаж провода АС-50/8 в количестве 2970 метров; применяюФЕР33-04-040-03 2) Монтаж провода АС-50/8 в количестве 2970 метров; ФЕР33-04-009-06 3) Монтаж сцепной арматуры НКК-1-1Б в количестве 42штук; ФЕРм08-01-082-01 4) Монтаж сцепной арматуры ПРТ-7-1 в количестве 10 штук; это незнаю как расценить 5) Демонтаж защитной пластиковой трубы Ø 100*4 мм вколичестве 3 метров; ФЕР22-01-021-03 применит. с к=0,6 применительно 6) Монтаж защиты из уголка 80*80*8 в количестве 3 метров; 7) Монтаж хомутов на опоре А10-2+КМ.2 в количестве3 штук;это помоему уже учтено в прокладке вл...... 8) Монтаж заземляющего проводника из круг Ø 10 мм в количестве 2 штук;ФЕРм08-02-472-08прим. 9) Монтаж заземляющего проводника из круг Ø 16 мм в количестве 2 штук;ФЕРм08-02-472-09прим.
Сообщение отредактировал Аромат_счастьЯ - Четверг, 26.12.2013, 12:47
Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:05 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаАромат_счастьЯ ()
3) Монтаж сцепной арматуры НКК-1-1Б в количестве 42штук; ФЕРм08-01-082-014) Монтаж сцепной арматуры ПРТ-7-1 в количестве 10 штук; это незнаю как расценить
ЦитатаАромат_счастьЯ ()
7) Монтаж хомутов на опоре А10-2+КМ.2 в количестве3 штук;
учтено расценками на подвеску проводов
ЦитатаАромат_счастьЯ ()
Демонтаж защитной пластиковой трубы Ø 100*4 мм вколичестве 3 метров; ФЕР22-01-021-03 применит. с к=0,6 применительно6) Монтаж защиты из уголка 80*80*8 в количестве 3 метров
Защита чего? И причем здесь 22-й сборник?!
Заземление есть в 33-м в 4 разделе.
Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:12 | Сообщение #
Полковник
Северск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
Защита чего?
механическаязащита – гофра – труба из ПВХ на опоре( Наопоре № 30.23 смонтирована защитная пластиковая труба Ø 90*4,8 мм с креплением хомутами к опоре) а как тогда демонтировать трубу?
и ещё хотела узнать по демонтажу провода ед.изм.1 опора/3кабеля . у меня 23 опоры. т.е. 23/3 ?
ФЕР33-04-015-01 заземление взяла эту расценку
Сообщение отредактировал Аромат_счастьЯ - Четверг, 26.12.2013, 13:13
Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:24 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаАромат_счастьЯ ()
и ещё хотела узнать по демонтажу провода ед.изм.1 опора/3кабеля . у меня 23 опоры. т.е. 23/3 ?
кол-во 23 опоры будет
ЦитатаАромат_счастьЯ ()
механическаязащита – гофра – труба из ПВХ на опоре
Что защищает труба? Или так, для красоты сделана? Если защита кабеля, то смотрите ФЕРм8, с коэффициентом на демонтаж.
Дата: Четверг, 26.12.2013, 13:35 | Сообщение #
Полковник
Северск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
ФЕРм8, с коэффициентом на демонтаж.
да я все исправила.Посмотрите!!
по п.4 раздела 2 я знаю что он не соответствует, но мне надо увеличить смету.
Сообщение отредактировал Аромат_счастьЯ - Четверг, 26.12.2013, 13:54
Дата: Четверг, 26.12.2013, 14:04 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
п.2 - смотрите таблицу м8-2-409. Коэф-нт на демонтаж взят из другой оперы. Смотрите МДС-37. п.4 - исключить, вся арматура учтена работами на подвеску провода, берете только стоимость.
С уголком не поняла, почему берёте как заземление. Я говорила брать заземление по 33-му для круглой стали.
К=1,2 почему-то берете только на часть расценкок ... Временные ЗиС на ремонт не берут обычно. Зимние тоже считаются на ремонт с К=0,8. Читайте ТЧ ГСН.
п.3 - не поняла, почему объем 0,99км стоит, когда
ЦитатаАромат_счастьЯ ()
2) Монтаж провода АС-50/8 в количестве 2970 метров
Дата: Пятница, 27.12.2013, 06:41 | Сообщение #
Полковник
Северск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
не поняла, почему объем 0,99км
я уже насчет этого спрашивала на форуме, мне объяснили это так: у меня 2970м провода, единица измер. в расценке 1 км линии (3 провода) при 10 опорах.Итого 2970/3/1000=0,99м.
Зимние тоже считаются на ремонт с К=0,8. Читайте ТЧ ГСН.
я обычно брала зимние процент от вида строительства или вида работ, прочитала тех.часть сборника ГСН 81-05-02-2001не нашла я так к=0.8 про который вы говорите
Сообщение отредактировал Аромат_счастьЯ - Пятница, 27.12.2013, 09:00
Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:30 | Сообщение #
Полковник
Северск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
проектик бы посмотреть ...
да я бы сама хотела посм.что там вообще. Мне только записульку передали в виде дефектовки с замечаниями по устранению работ и эти объемы и все! что хочешь то и делай...
Цитатаabk63 ()
у Вас 7 анкерных опор?
опор у меня 23 штуки
скину сейчас лист с замечаниями может яснее станет и смету откорректированную
На счет зимних. Во-первых, вышла новая редакция ГСН 81-05-02-2007. Во-вторых, у Вас неправильный % зимних взят. Томская область относится к 3-ей температурной зоне и пункт другой, у Вас ВЛ-10кВ, а не 35, поэтому п.2.6 = 1,9%. Про К=0,8 написано в п.8 ГСН.
Дата: Пятница, 27.12.2013, 08:57 | Сообщение #
Полковник
Северск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Северск
Сообщений: 220
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
Томская область относится к 3-ей температурной зоне
как к 3-ей когда к V (таблица 7, п.70)в старом гэсн, да и в новом глянула тоже самое) у меня стройка не в самом Томске а в поселке, но это не суть так тут важна.
ЦитатаSane4ka ()
Про К=0,8 написано в п.8 ГСН.
про это прочитала, выходит так ЗУ : 0,8*3,7% =2,96%
странно, не помню ник пользователя тут но мне говорили что ед.измер.подразумевает это: подвеска провода допустим 60м линии , в линии 3 провода-(длинна линии) 60/3/1000=0,02 км
и кому верить? расчет простой. Например длина линии 1,2 км. 16 опор. 16/1,2=13,33... ФЕР33-04-009-06 - 1,2 км ФЕР33-04-009-14 - 3 опоры.
Сообщение отредактировал Аромат_счастьЯ - Пятница, 27.12.2013, 09:00
Дата: Пятница, 27.12.2013, 09:15 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаАромат_счастьЯ ()
как к 3-ей когда к V
Прошу прощения, не туда глянула. Зимние будут
ЦитатаАромат_счастьЯ ()
0,8*3,7% =2,96%
abk63, почему заземление только м8? Как определять, что надо применить тот или иной сборник на заземление при работах на ВЛ?
Дата: Среда, 11.02.2015, 16:23 | Сообщение #
Полковник
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 201
Репутация:
Статус: Offline
Как расценить подвеску дополнительного четвертого неизолированного провода ВЛ-10 кВ
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.