Думаю, что прав подрядчик...: 
 1. Кабель по м/к 
 2. Заделка по 02-158 
 3.Подключение жил по 02-144 
 03-574 в данном случае применять неправильно на основании 5. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела. 
 п.3 на основании:2. В расценках не учтены затраты на: 
 установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-01-057; 
 монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим расценкам отдела 02;  Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п. 
 Вот на основании этих двух вырезок из т.ч. я бы применил 02-144