Монтаж анкерно-опорных плит под стойки СВ 95 линии ЛЭП
Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:38 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 129
Репутация:
Статус: Offline
Обсчитываю линию ЛЭП 0,38кВ под монтаж на нее светильников и СИП. Две анкерных опоры с одним и двумя подкосами и одна одностоечная. Под все стойки в проекте предусмотрено положить плиты П-3м. Так понимаю кладутся на дно в выкопанный под стойку котлован. Подскажите, это учтено уже в расценках или брать отдельно и по какой расценке?????
Сообщение отредактировал Максщ - Вторник, 02.05.2017, 13:41
Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:41 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Максщ,
ЦитатаМаксщ ()
это учтено уже в расценках
в каких расценках? 33 сб и состав работ смотрели?
Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:44 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 129
Репутация:
Статус: Offline
смотрели. Анкерных плит там не указано что устанавливается.
Добавлено (02.05.2017, 13:44) --------------------------------------------- расцеки взял на монтаж стоек 33-04-003-01; 33-04-003-11; 33-04-003-12
Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Максщ, в 33 сб есть отдельные расценки на установку фундаментов.
Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:25 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 129
Репутация:
Статус: Offline
я так думаю возьму 33-04-007-01 до 0,2м3 для ВЛ 35кВ.
Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМаксщ ()
33-04-003-01; 33-04-003-11; 33-04-003-12
для ВЛ 35 не подходит вообще-то
Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:36 | Сообщение #
Подполковник
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 129
Репутация:
Статус: Offline
лучшего не нашел. Только что бурение котлованов будет дублироваться.
Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Максщ, так у вас расценка для опор до 10 кВ принята. а это совсем не 35 кВ. на 35 кВ совсем другие расценки применяться должны
Дата: Среда, 03.05.2017, 08:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМаксщ ()
в проекте предусмотрено положить плиты П-3м
Максщ, у нас под ВЛ 0,4 и 10 кВ ставили опорно-анкерные плиты П3-И именно по расценке ТЕР33-04-007-01. Берите и не переживайте P.S. У питерцев наблюдала сметы с монтажом анкерных плит ДА4 "в составе расценки на монтаж".
Дата: Среда, 03.05.2017, 08:30 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Людочка, так я понимаю у Макса
ЦитатаМаксщ ()
ВЛ 35кВ.
Дата: Среда, 03.05.2017, 10:03 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, у него
ЦитатаМаксщ ()
Обсчитываю линию ЛЭП 0,38кВ
Дата: Среда, 03.05.2017, 10:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, ну как всегда - там одно написал, там другое, а вы догадайтесь я уж про первое сообщение забыла. Тогда как говорит Людочка
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.