Монтаж концевой муфты 35 кВ
123456789Дата: Среда, 27.01.2010, 16:07 | Сообщение # 1
Сержант
Омск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
помогите..какую расценку взять на монтаж концевой муфты 35 кв, есть только до 10 кВ расценка.. cry
 
GhostspbДата: Среда, 27.01.2010, 16:19 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
02-170 есть еще + 02-172 к ней надо ставить, или 02-175 посмотрите
 
Sane4kaДата: Среда, 16.02.2011, 15:00 | Сообщение # 3
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Мне надо поставить концевые муфты внутренней установки CHE-I 12 кВ (150-400) (фирма Cellpack). Как я понимаю, она для силового кабеля 0,4 кВ ВВГнг-LS 4*16. Я нашла инструкцию по установке этих муфт. Там написано, что при монтаже используются горелки для термоусадки. Вообщем, по-составу работу я выбрала расценку м8-2-163-1. Правда в инструкции говорится ещё об уплотнении, а такой вид работ предусмотрен в таблице м8-2-159. Ни в той, ни в другой таблице в ресурсах нет горелок. Так как, всё-таки, правильно?
 
vladnikДата: Среда, 16.02.2011, 15:06 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
концевая муфта внутренней установки=заделка.. во всем сб. 8м только 2группы расценок с технологией "на термоусадку"..
 
Sane4kaДата: Среда, 16.02.2011, 15:15 | Сообщение # 5
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
у меня в смете вообще берут по м8-2-175-1 с К=0,33 ...
 
Nata71Дата: Среда, 16.02.2011, 15:23 | Сообщение # 6
Подполковник
Быково
Награды:
20  
Группа: Проверенные
Город: Быково
Сообщений: 104
Репутация: 17
Статус: Offline
123456789, Таблица № 08-02-175


Работаю в Турбо сметчик
г.Москва, Электромонтажные работы,измерения.....
 
Белка3000Дата: Пятница, 08.02.2013, 15:01 | Сообщение # 7
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
монтаж ответвительная муфта какая расценка?
 
KnopikДата: Понедельник, 11.02.2013, 13:24 | Сообщение # 8
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, всем!
У меня возникли разногласия, помогите, пожалуйста, прояснить.
Муфта концевая Raychem GUST 70-120 с наконечниками (кабель ААШВу 3х95-10).

Какую правильнее взять расценку (кабельная линия 10 кВ) ТЕРм08-02-175-01 "Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая" (применительно) или ТЕРм08-02-164-09 "Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2"
 
dozorДата: Понедельник, 11.02.2013, 16:23 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата (Knopik)
Муфта мачтовая
однозначно не подходит, почитайте что такое мачтовая муфта.
Цитата (Knopik)
ТЕРм08-02-175-01
тоже не подойдет.
У меня есть два варианта
ТЕРм08-02-160-04 - эпоксидная. т.к. прочитав технологию

, но одновременно и термоусаживаемая перчатка присутствует.
ТЕРм08-02-163-02 - второй вариант.
Склоняюсь к первому!
 
KnopikДата: Вторник, 12.02.2013, 06:29 | Сообщение # 10
Сержант
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо огромное!!!
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.