Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить, чтобы оценить работу по протягиванию (затягиванию) кабеля в трубы? Hаботаем в центре города, применяется бестраншейная прокладка кабеля, а так же прокладка в асбоцем.трубах при открытых переходах через дорогу.В 8-м сборнике ТЕРм есть расценка по затягиванию проводов в разделе "Сети проводок в зданиях и сооружениях".Можно ли взять ее "применительно", или есть какой-то более приемлемый вариант?Согласитесь, оценить работу необходимо, только не знаю, как сделать это правильно. Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
Дата: Вторник, 08.12.2009, 14:34 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Есть расценка. Кабели до 35 кВ в трубах. Ее надо применять.
Дата: Вторник, 08.12.2009, 15:22 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Есть такая расценка,она хорошо известна! Но состав работ указанной Вами расценки ничем не отличается от расценок по прокладке кабеля в траншее, в лотках и коробах и т.д., да и ресурсы ее не на много отличаются от ресурсов вышеуказанных расценок.Получается, что В эту расценку не входят какие-нибудь специальные работы, учитывающие непосредственно затяжку кабеля в трубы, а нужно оценить именно эту работу.Ведь есть же такая расценка для "внутрянки"!
Дата: Вторник, 08.12.2009, 17:32 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Dolinka, а что такое СПЕЦИАЛЬНОЕ для наружки вы применяете для затягивания...поделитесь -и,наверное более для вас существенное..., одна расценка-это НЕ показатель стоимости работ..
-есть..но там другое СПЕЦИАЛЬНОЕ или полное его отсутствие..
Дата: Вторник, 08.12.2009, 22:36 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Dolinka)
В 8-м сборнике ТЕРм есть расценка по затягиванию проводов в разделе "Сети проводок в зданиях и сооружениях"
Если воспользуетесь, то потеряете лебедки, барабаны, переговорную связь... Предположим, без лебедки- еще можно обойтись, но без установки барабана- никак уже :), не придумывайте нового, воспользуйтесь существующим
Дата: Среда, 09.12.2009, 04:36 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Dolinka)
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить, чтобы оценить работу по протягиванию (затягиванию) кабеля в трубы? Hаботаем в центре города, применяется бестраншейная прокладка кабеля, а так же прокладка в асбоцем.трубах при открытых переходах через дорогу.
Однозначно 08-02-148. Даже как-то необычно - с чего вам в голову пришла мысль о расценках из внутрянки? Чаще бывает наоборот - непременно хотят в здании в трубах прокладывать по 08-02-148. В затягивании по "Сети проводок в зданиях и сооружениях" учтены работы по установке коробок распаечных. Будете ставить? Тянуть кабель вручную будете? Зачем пытаетесь изобрести велосипед???!!
Дата: Вторник, 10.12.2013, 12:45 | Сообщение #
Майор
Pavlodar
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемые сметчики, возник такой вопрос. В ведомости работ дают, такую работу как "Затяжка кабеля ОК в существующую телефонную канализацию" правильно, что я применила расценку "Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода"? и также дают работу на "Затяжка кабеля ОК в проектируемый канал телефонной канализации" на такой же метраж что и в первой работе. То есть 75 м, на затяжку в существующую и проектируемую телефонную канализацию. Теперь у меня не хватает метража этого кабеля, это ведь две разные работы?
Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСметчикКсения ()
Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода
не факт, канал может быть свободным и в существующей канализации.
Дата: Среда, 11.12.2013, 08:33 | Сообщение #
Майор
Pavlodar
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
не факт
да еще какой не факт, отдала на проверку проект, скорее всего с метражом кабеля напутали.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.