Как оценить затяжку кабеля в трубы
DolinkaДата: Вторник, 08.12.2009, 14:27 | Сообщение # 1
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить, чтобы оценить работу по протягиванию (затягиванию) кабеля в трубы? Hаботаем в центре города, применяется бестраншейная прокладка кабеля, а так же прокладка в асбоцем.трубах при открытых переходах через дорогу.В 8-м сборнике ТЕРм есть расценка по затягиванию проводов в разделе "Сети проводок в зданиях и сооружениях".Можно ли взять ее "применительно", или есть какой-то более приемлемый вариант?Согласитесь, оценить работу необходимо, только не знаю, как сделать это правильно.
Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
 
abk63Дата: Вторник, 08.12.2009, 14:34 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Есть расценка. Кабели до 35 кВ в трубах. Ее надо применять.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
DolinkaДата: Вторник, 08.12.2009, 15:22 | Сообщение # 3
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть такая расценка,она хорошо известна! Но состав работ указанной Вами расценки ничем не отличается от расценок по прокладке кабеля в траншее, в лотках и коробах и т.д., да и ресурсы ее не на много отличаются от ресурсов вышеуказанных расценок.Получается, что В эту расценку не входят какие-нибудь специальные работы, учитывающие непосредственно затяжку кабеля в трубы, а нужно оценить именно эту работу.Ведь есть же такая расценка для "внутрянки"!
 
vladnikДата: Вторник, 08.12.2009, 17:32 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Dolinka, а что такое СПЕЦИАЛЬНОЕ для наружки вы применяете для затягивания...поделитесь
-и,наверное более для вас существенное..., одна расценка-это НЕ показатель стоимости работ..

Добавлено (08.12.2009, 17:32)
---------------------------------------------

Quote (Dolinka)
Ведь есть же такая расценка для "внутрянки"!
-есть..но там другое СПЕЦИАЛЬНОЕ или полное его отсутствие.. wink
 
GhostspbДата: Вторник, 08.12.2009, 22:36 | Сообщение # 5
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (Dolinka)
В 8-м сборнике ТЕРм есть расценка по затягиванию проводов в разделе "Сети проводок в зданиях и сооружениях"

Если воспользуетесь, то потеряете лебедки, барабаны, переговорную связь... Предположим, без лебедки- еще можно обойтись, но без установки барабана- никак уже :), не придумывайте нового, воспользуйтесь существующим smile
 
ВеллаДата: Среда, 09.12.2009, 04:36 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Dolinka)
Подскажите, пожалуйста, какую расценку можно применить, чтобы оценить работу по протягиванию (затягиванию) кабеля в трубы? Hаботаем в центре города, применяется бестраншейная прокладка кабеля, а так же прокладка в асбоцем.трубах при открытых переходах через дорогу.

Однозначно 08-02-148. Даже как-то необычно - с чего вам в голову пришла мысль о расценках из внутрянки? smile Чаще бывает наоборот - непременно хотят в здании в трубах прокладывать по 08-02-148.
В затягивании по "Сети проводок в зданиях и сооружениях" учтены работы по установке коробок распаечных. Будете ставить? Тянуть кабель вручную будете? Зачем пытаетесь изобрести велосипед???!!


АДВИТА
 
СметчикКсенияДата: Вторник, 10.12.2013, 12:45 | Сообщение # 7
Майор
Pavlodar
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемые сметчики, возник такой вопрос. В ведомости работ дают, такую работу как "Затяжка кабеля ОК в существующую телефонную канализацию" правильно, что я применила расценку "Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода"? и также дают работу на "Затяжка кабеля ОК в проектируемый канал телефонной канализации" на такой же метраж что и в первой работе. То есть 75 м, на затяжку в существующую и проектируемую телефонную канализацию. Теперь у меня не хватает метража этого кабеля, это ведь две разные работы?
 
dozorДата: Вторник, 10.12.2013, 15:17 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата СметчикКсения ()
Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода
не факт, канал может быть свободным и в существующей канализации.
 
СметчикКсенияДата: Среда, 11.12.2013, 08:33 | Сообщение # 9
Майор
Pavlodar
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
не факт
да еще какой не факт, отдала на проверку проект, скорее всего с метражом кабеля напутали.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.