Расценка на кабель питающей сети от ВРУ до ЩЭ в сущ. здании
Дата: Четверг, 22.10.2009, 18:33 | Сообщение #
Майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация:
Статус: Offline
Провод ПВ3 1х16 проходит по подвалу в ПВХ трубе от ВРУ до ЩЭ. Далее в готовых каналах стен идет с 1 по 9 этаж. Какую взять расценку: ТЕРм08-02-404 (-1? или -2?) или ТЕРМ08-02-148-1 (здесь кабель до 35 кВ, это меня и смущает). Как правильно?
Дата: Четверг, 22.10.2009, 19:07 | Сообщение #
Генерал-майор
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
ТЕРм08-02-404-2 эту. провод пв-3 их в стояк как минимум 4 будут протаскивать
Дата: Четверг, 22.10.2009, 19:40 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
А если это проводник для системы уравнивания потенциала?. Я бы в таком случае взял 02-472-10 ( с учетом, что он не просто болтаться будет в вертикальном канале а закреплен скобами на этажах) а в трубу в подвале-02-412-3
Дата: Четверг, 22.10.2009, 20:01 | Сообщение #
Генерал-майор
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
А если это проводник для системы уравнивания потенциала?. Я бы в таком случае взял 02-472-10
Думаю так оно и есть. девять этажей 16-м не в каждую же квартиру гнать его будут! Просто Sheva, спросил какую я ответил. Да и что дом 9 этажей не заметил
Дата: Пятница, 23.10.2009, 10:46 | Сообщение #
Майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация:
Статус: Offline
Это распределительная сеть. ТЕРМ08-02-148-1 почему нельзя?
Дата: Пятница, 23.10.2009, 14:35 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Sheva, Потому, что ПВ3 -провод, а не кабель, трудозатраты по кабелю существенно выше..., технология затягивания- разная. Скажите а по 02-148-1 если длина линии допустим 100 м Вы подставлять какой метраж будете тогда? 100 м или 5х100м = 500м фактически при 100 м линии проводов будет 500 м. П.С. На мой взгляд для ПВ3 применима только 02-412-3 +02-412-10 и в каналах и в трубах.. в 02-404 сидят коробки и соединения жил.... потом соединения снова всплывут уже в 03-574... дважды объем возьмете.. в 02-412- только соединения и наконечники... вообщем думайте, что пропустит экспертиза, то и правильно будет..
Сообщение отредактировал Ghostspb - Пятница, 23.10.2009, 14:44
Дата: Суббота, 24.10.2009, 08:56 | Сообщение #
Полковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 224
Репутация:
Статус: Offline
А чем отличается по вашему монтаж например одножильного кабеля от провода?
Я бы, Ghostspb, не была так категорична в различиях по монтажу кабеля и провода. Основное отличие расценок ФЕРм08-02-412-03 от ФЕРм08-02-148-01, это то что первая:монтаж внутри здания, вторая снаружи !!!
Дата: Суббота, 24.10.2009, 09:18 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Pion4ik, хотя бы тем,что кабель (одножильный-многожильный) сеч. более 95мм2 Вы вряд-ли сможете затянуть в трубу без лебедки.. по расц. гр 412:D
Дата: Суббота, 24.10.2009, 13:47 | Сообщение #
Генерал-майор
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 389
Репутация:
Статус: Offline
А у меня вопрос одножильный кабель 16мм это какой ? не приводилось встречать. (кабель подогрева полов и коксиальный не предлагать) Pion4ik, Разница существенная посмотрите калькуляцию строки и состав работ.
ВВГ 1х 16 есть слушай некогда не сталкивался буду знать
Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:26 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Pion4ik, С точки зрения ценообразования особенно в "сети проводок в зданиях и сооружениях"- практически не отличаются, даже если ошибетесь- не страшно, заказчик заметит и попросит исправить. С точки зрения технологии монтажа- лучше в данном вопросе не ошибаться, проверяют уже другие инстанции, исправления их замечаний- уже стоят существенных денег.... Насчет своей категоричности- согласен я с этим борюсь в себе... 02-14... не столько для наружных, сколько для распределительных или питающих...
Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:28 | Сообщение #
Полковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 224
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, а что, провода сечением более 95 мм2 не бывает?
Суть не в этом, а повторюсь..."Основное отличие расценок ФЕРм08-02-412-03 от ФЕРм08-02-148-01, это то что первая:монтаж внутри здания, вторая снаружи " И отличие понятное, ведь ПВХ и металлорукав это ведь не канализация!!!
Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:29 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, когда проблематично затянуть кабель в трубу, натягивают трубу на кабель
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.