Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Можно ли добавить в смету (электрооборудование жилого дома) расценку м08-02-158-14 Заделки концевые сухие: Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 ? смету прикладываю.
м08-02-158-14 Заделки концевые сухие: Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35 ?
-соблюдайте главный принцип построения сборника-расценки из оДного отдела.. -большинство расценок вашей сметы учитывают эти работы -можно добавить присоединения ВНЕШНИЕ к щитам по 574гр
Дата: Четверг, 24.09.2009, 20:35 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Можно и нужно, в противном случае нормальный технадзор у Вас не примет магистральные, питающие кабели. Только готовьтесь к тому, что данные заделки придется предъявлять физически. Не путайте разделку кабеля и заделку. Заделки могут и не присутствовать в спецификации ( если не концевые муфты ), но делать их необходимо на кабелях , сечением выше 10 или 16 квадрат ( не помню точно уже )
Дата: Четверг, 24.03.2011, 10:36 | Сообщение #
Полковник
Белореченск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белореченск
Сообщений: 158
Репутация:
Статус: Offline
доброго времени суток! Не стала открывать новую тему, потому что эта вроде бы подходит к сути моего вопроса! Прокладывают кабель , применяют расценку ГЭСНм08-02-148-01 и ГЭСНм08-02-147-10 и еще берут расценку ГЭСНм08-02-158 "Заделки...". Так вот в чем вопрос: Расценки на прокладку кабеля упомянутые выше учитывают установку заделок или нет?????
Дата: Четверг, 24.03.2011, 11:18 | Сообщение #
Подполковник
Быково
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Быково
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
Quote (brumary)
Расценки на прокладку кабеля упомянутые выше учитывают установку заделок
нет конечно! берутся отдельно
Дата: Вторник, 27.03.2012, 11:53 | Сообщение #
Сержант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Заделки могут и не присутствовать в спецификации ( если не концевые муфты ), но делать их необходимо на кабелях , сечением выше 10 или 16 квадрат ( не помню точно уже )
а не подскажите, где посмотреть можно, что концевые заделки делаются только на кабеле сечением выше 10 или 16?
Дата: Вторник, 27.03.2012, 12:47 | Сообщение #
Сержант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
спасибо!
Дата: Четверг, 12.04.2012, 22:38 | Сообщение #
Рядовой
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Quote (pinpong)
что концевые заделки делаются только на кабеле сечением выше 10 или 16?
если вопрос рассматривать шире то под разделкой подразумевается не только оконцевание наконечником. В ЕНиР 23-7 отдельный пункт был по оконцеванию провода, в сборнике только заделка, поэтому расценка должна распространяться на все сечения.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 22:42 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Kotishe)
распространяться на все сечения.
-обоснуете нормативно? заглянув в ресурсы других расценок..
Дата: Четверг, 12.04.2012, 22:56 | Сообщение #
Рядовой
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
В составе некоторых работ да и в ресурсах учтено только подключение (розетки, светильники - 1,5 - 2,5 ) кинули кабель и сразу подключать?
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 11:18 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
привет всем у меня такой глупый быть может вопрос..пришло замечание - заделки концевые 158-14 обосновать для чего это.... как правильно ответ дать? или может их вообще не надо было брать? у меня прокладка силового кабеля ВВГнг
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
Тоже интересует этот вопрос. Думал что знаю ответ на него, а нет. Согласно Т.ч. сборника м8 написано
1.8.31. В ТЕРм части 8 отдела 1 (скорее всего опечатка должен стоят отдел 2) раздела 1 не учтена стоимость следующихматериальных ресурсов: заделок кабельных (комплект материалов); т.е. получается только стоимость МР. Но как так? ведь на 100 метров кабеля, количество подключений может быть совершенно разным ?
Добавлено (30.11.2015, 15:52) --------------------------------------------- Никто не сталкивался? может разъяснения где встречались по этому поводу?
Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 30.11.2015, 14:51
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
abk63, У меня ТЕРм Ямало-ненецкого округа в редакции 2009 года. И там написано именно так.
А В ФЕРм в редакции 2014г. уже по другому
1.8.31. ВФЕРм части 8 отдела 2 раздела 1 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов: заделок кабельных (комплект материалов);
Сообщение отредактировал den795 - Понедельник, 30.11.2015, 16:05
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 17:15 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Опять идем от ресурсов.. и делаем выводы.. как в соседней теме. НЕВТУСТЕПЬ..