на объекте обычное заземление меняют на МОДУЛЬНАЯ ШТЫРЕВАЯ СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ZANDZ.
Краткое описание работ:
Вертикальные заземляющие электроды необходимой глубины монтируются из 1,5-метровых штырей с медным покрытием, заглубляемых в землю друг за другом с помощью обычного электрического отбойного молотка. Соединение штырей между собой производится простыми резьбовыми муфтами (без сварки). Для подключения заземляющего проводника используется болтовые зажимы.
Подробнее по ссылке: http://www.svpro.ru/zandz-mpgs.htm
я взяла отдельно по позициям: 1.молотки отбойные пневматические 2.компрессоры передвижные 3.рабочие 3 разряд 4.постановка болтов
Я правильно расценила? есть ли прямые расценки, или что то, что можно взять применительно?
Дата: Среда, 20.08.2014, 17:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFolly ()
я взяла отдельно по позициям: 1.молотки отбойные пневматические 2.компрессоры передвижные 3.рабочие 3 разряд 4.постановка болтов
по ЕНиР что ли расцениваете? что за ерунда у вас?
Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:19 | Сообщение #
Сержант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
по ЕНиР что ли расцениваете? что за ерунда у вас?
ТСЭМ-261401 Молотки отбойные ТСЭМ-050102 Компрессоры ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих 3,0 ТЕР09-05-003-02 Постановка болтов
Я не спорю, может и ерунда. а что применить? я не нашла ничего, что можно взять применительно. поэтому и спрашиваю совета. Есть что то, например - забивка арматуры молотом в землю? Или штырей.
Пролезла все сборники с земляными и свайными работами, подъходящего ничего нет.
Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFolly ()
а что применить?
Мне кажется, Вам в монтажном сборнике 08 нужно посмотреть...
Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFolly ()
Есть что то, например - забивка арматуры молотом в землю?
есть... в 33 сб.
ЦитатаFolly ()
Пролезла все сборники с земляными и свайными работами, подъходящего ничего нет.
и не будет - не там ищете
Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:26 | Сообщение #
Сержант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаffns ()
08 нужно посмотреть
думала про это. глядела. Еще раз внимательнее погляжу)
Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFolly ()
думала про это. глядела. Еще раз внимательнее погляжу)
Вам сюда м08-02-471-.. и плюсом можно м08-02-472-...
Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:51 | Сообщение #
Сержант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаffns ()
Вам сюда м08-02-471-.. и плюсом можно м08-02-472-.
В м08-02-472 учтена сварка. У нас сварки нет. Ну допустим, закрыть на это глаза. Единица измерения в этой расценке в штуках. Какой длины заземлитель учтен в этой расценке?
Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
Folly, Вам смету составить?
Дата: Четверг, 21.08.2014, 14:03 | Сообщение #
Сержант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаffns ()
Вам смету составить?
да нет, сама разберусь. в электромонтажном сборнике не сильна. в расценке указаны штуки. в техчасти ничего нет. если я буду знать длину проводника, забиваемого в землю, то я смогу длину своего проводника (15м) поделить на длину проводника, учтенного в расценке, и получить штуки)))
ну и ничего смешного, как мне кажется.
у меня 15 метров забивается в землю молотком, а эта расценка, я так понимаю рассчитана на заземлитель длиной не более метра.
Дата: Четверг, 21.08.2014, 14:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFolly ()
ну и ничего смешного, как мне кажется.
Обидел? странно...Я Вам подсказал направление, всё остальное в Ваших руках!
Дата: Четверг, 21.08.2014, 14:11 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаFolly
а эта расценка, я так понимаю рассчитана на заземлитель длиной не более метра.
интересно, из чего вы сделали такой вывод?
Дата: Четверг, 21.08.2014, 14:14 | Сообщение #
Сержант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаffns ()
Вам
ФЕР33-03-004-02. вот нашла. только одна до 3 метров. мне на мои 15 коэф. 5 брать?
так я и спрашиваю, какой он длины. на другом форуме читала про проводники, там длина 0,7, 0,9 была указана. и прораб мне рисовал также. И тем более он углубляется вручную. Не думаю что 3 метра можно руками закрутить в землю.
Дата: Четверг, 21.08.2014, 14:24 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация:
Статус: Offline
Folly, 33-04-004-02 посмотрите. Там как раз вручную. Трехметровые. И в принципе вертикальные заземлители обычно 3-5 метров по ПУЭ. А заземляющие проводники и заземлители это разные вещи.
Сообщение отредактировал Orlinka - Четверг, 21.08.2014, 14:27
Дата: Четверг, 21.08.2014, 15:00 | Сообщение #
Сержант
Волгоград
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация:
Статус: Offline
Orlinka, спасибо. буду разбираться в проводниках и заземлителях. еще раз повторюсь в электрике плохо соображаю)
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.