Краткое описание работ:

Вертикальные заземляющие электроды необходимой глубины монтируются из 1,5-метровых штырей с медным покрытием, заглубляемых в землю друг за другом с помощью обычного электрического отбойного молотка. Соединение штырей между собой производится простыми резьбовыми муфтами (без сварки). Для подключения заземляющего проводника используется болтовые зажимы.

Подробнее по ссылке: http://www.svpro.ru/zandz-mpgs.htm

я взяла отдельно по позициям:
1.молотки отбойные пневматические
2.компрессоры передвижные
3.рабочие 3 разряд
4.постановка болтов

Я правильно расценила? есть ли прямые расценки, или что то, что можно взять применительно?


[/URL]
 
veronika-2Дата: Среда, 20.08.2014, 17:05 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Folly ()
я взяла отдельно по позициям:
1.молотки отбойные пневматические
2.компрессоры передвижные
3.рабочие 3 разряд
4.постановка болтов

по ЕНиР что ли расцениваете? что за ерунда у вас?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
FollyДата: Четверг, 21.08.2014, 13:19 | Сообщение # 3
Сержант
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
по ЕНиР что ли расцениваете? что за ерунда у вас?
ТСЭМ-261401 Молотки отбойные
ТСЭМ-050102 Компрессоры
ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих 3,0
ТЕР09-05-003-02 Постановка болтов

Я не спорю, может и ерунда. а что применить? я не нашла ничего, что можно взять применительно. поэтому и спрашиваю совета. Есть что то, например - забивка арматуры молотом в землю? Или штырей.

Пролезла все сборники с земляными и свайными работами, подъходящего ничего нет.


[/URL]
 
ffnsДата: Четверг, 21.08.2014, 13:24 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Цитата Folly ()
а что применить?
Мне кажется, Вам в монтажном сборнике 08 нужно посмотреть...
 
veronika-2Дата: Четверг, 21.08.2014, 13:24 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Folly ()
Есть что то, например - забивка арматуры молотом в землю?

есть... в 33 сб.
Цитата Folly ()
Пролезла все сборники с земляными и свайными работами, подъходящего ничего нет.

и не будет - не там ищете


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
FollyДата: Четверг, 21.08.2014, 13:26 | Сообщение # 6
Сержант
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ffns ()
08 нужно посмотреть
думала про это. глядела. Еще раз внимательнее погляжу)


[/URL]
 
ffnsДата: Четверг, 21.08.2014, 13:34 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Цитата Folly ()
думала про это. глядела. Еще раз внимательнее погляжу)
Вам сюда м08-02-471-.. и плюсом можно м08-02-472-...
 
FollyДата: Четверг, 21.08.2014, 13:51 | Сообщение # 8
Сержант
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ffns ()
Вам сюда м08-02-471-.. и плюсом можно м08-02-472-.
В м08-02-472 учтена сварка. У нас сварки нет. Ну допустим, закрыть на это глаза. Единица измерения в этой расценке в штуках. Какой длины заземлитель учтен в этой расценке?


[/URL]
 
ffnsДата: Четверг, 21.08.2014, 13:53 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Follysmile Вам смету составить? flower
 
FollyДата: Четверг, 21.08.2014, 14:03 | Сообщение # 10
Сержант
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ffns ()
Вам смету составить?
да нет, сама разберусь. в электромонтажном сборнике не сильна. в расценке указаны штуки. в техчасти ничего нет. если я буду знать длину проводника, забиваемого в землю, то я смогу длину своего проводника (15м) поделить на длину проводника, учтенного в расценке, и получить штуки)))

ну и ничего смешного, как мне кажется.

у меня 15 метров забивается в землю молотком, а эта расценка, я так понимаю рассчитана на заземлитель длиной не более метра.


[/URL]
 
ffnsДата: Четверг, 21.08.2014, 14:10 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Сообщений: 1768
Репутация: 24
Статус: Offline
Цитата Folly ()
ну и ничего смешного, как мне кажется.
Обидел? странно...Я Вам подсказал направление, всё остальное в Ваших руках! flower
 
OrlinkaДата: Четверг, 21.08.2014, 14:11 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Цитата Folly
а эта расценка, я так понимаю рассчитана на заземлитель длиной не более метра.


интересно, из чего вы сделали такой вывод?


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26
 
FollyДата: Четверг, 21.08.2014, 14:14 | Сообщение # 13
Сержант
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата ffns ()
Вам
ФЕР33-03-004-02. вот нашла. только одна до 3 метров. мне на мои 15 коэф. 5 брать?

Добавлено (21.08.2014, 14:14)
---------------------------------------------

Цитата Orlinka ()
интересно, из чего вы сделали такой вывод?
так я и спрашиваю, какой он длины. на другом форуме читала про проводники, там длина 0,7, 0,9  была указана. и прораб мне рисовал также. И тем более он углубляется вручную. Не думаю что 3 метра можно руками закрутить в землю.


[/URL]
 
OrlinkaДата: Четверг, 21.08.2014, 14:24 | Сообщение # 14
Генерал-полковник
Москва
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1110
Репутация: 53
Статус: Offline
Folly, 33-04-004-02 посмотрите. Там как раз вручную. Трехметровые. И в принципе вертикальные заземлители обычно 3-5 метров по ПУЭ. А заземляющие проводники и заземлители это разные вещи.


Если мимо вас пробежал чёрный Дедка, за ним чёрная Бабка, чёрная Внучка, чёрная Жучка, чёрная Кошка и чёрная Мышка, то Дед вытащил не репку... а высоковольтный кабель.

Код на скидку 10% при первом заказе на http://www.iherb.com MFZ482

Работаю: Гранд-смета 7.0.2
Ранее: Турбо-сметчик 6.2.3, Smeta.ru 8.0.0.26


Сообщение отредактировал Orlinka - Четверг, 21.08.2014, 14:27
 
FollyДата: Четверг, 21.08.2014, 15:00 | Сообщение # 15
Сержант
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Orlinka, спасибо. буду разбираться в проводниках и заземлителях. еще раз повторюсь в электрике плохо соображаю)


[/URL]
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.