И снова про прокладку кабеля и провода
MarrozhДата: Четверг, 31.07.2014, 10:02 | Сообщение # 1
Рядовой
Новокузнецк
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
Наша организация ведет работы по прокладке сетейэлектроснабжения на объекте, финансирование которого осуществляется за счет
внебюджетных средств.
С
Заказчиком возникли споры по нескольким вопросам:
 
1 вопрос: В производственном здании ТП-17 (это 2-х этажная  трансформаторная подстанция размером 17,3 х7,5 м,  высотой 10м)  устанавливается камера трансформатора и
щитовые (планы в осях прилагаются). Выполняется электроснабжение здания. Кабель
марки ВВГнг разной жильности и сечения, прокладывается в
стальных трубах, по конструкциям,  мостам
(полки, лотки, короба).
Для
определения стоимости работ в сметах нами были применены расценки из отдела 2
раздел 1 «Кабельные линии до 500кВ» сборника ТЕРм 08-2001: ТЕРм08-02-148,
ТЕРм08-02-147 (в зависимости от массы кабеля), ТЕРм08-02-144; ТЕРм08-02-158;
ТЕРм08-02-163 (заделки, муфты и присоединение согласно кабельным
журналам).  Эти расценки были приняты
потому, что мы считаем, что работы, проводимые нами, относятся к устройствуканализации для электроснабжения шкафов, трансформатора.
Заказчик
предлагает заменить расценки, взятые нами, на расценки из отдела 2 раздела
6  «Сети проводок в здании и сооружении»
ТЕРм08-2001  таблицы
ТЕРм08-02-398-ТЕРм08-02-405 и ТЕРм 08-02-412, ссылаясь на то, что кабель
прокладывается в здании. А кабель, затягиваемый в трубы, (обращаемвнимание, что кабель разный) нужно расценивать как провод . Либо исключить из
расценок отдела 2 раздела 1 эксплуатацию машин и механизмов.
Вопрос: Прав ли заказчик и как правильно расценить такиеработы?
 
2 вопрос: Ведутся работы по прокладке сетей связи ипожаро-охранной сигнализации в здании АБК.
Кабель
различных марок :UTP сечением 4х2х0,5; 25х2х0,5;
50х2х0,5; 100х2х0,5; ТППэп 10х2х0,5, оптоволокно HF0DD02B5 8жил; КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5; 6х2х0,5; 2х2х0,5 – прокладывается по
проволочным лоткам, в коробах,  в
стальных и гофрированных трубах к шкафам и щитам управления, а от них к
электроприемникам (например: датчикам)
Наша
организация расценивает работы так же как и в первом вопросе (по
ТЕРм08-147-ТЕРм08-148).
Заказчик
же утверждает, что это слаботочные системы и они должны расцениватьсякак прокладка и затягивание провода (ТЕРм08-02-399; ТЕРм08-02-412).
            Вопрос: Как расценить прокладку кабеляпо проволочным лоткам? Как правильно расценивать работы по прокладке данного
кабеля до и после шкафов?
 
Такимобразом, весь спор сводится к одному вопросу: В каком случае применяются
расценки из раздела 2, а в каком - из раздела 6?
 
кодировщикДата: Четверг, 31.07.2014, 10:15 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Цитата Marrozh ()
Ведутся работы по прокладке сетей связи ипожаро-охранной сигнализации
вообще-то это м10..., а чего не хватает - по м8 
Цитата Marrozh ()
«Сети проводок в здании и сооружении»


Работаю в А0
 
veronika-2Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:20 | Сообщение # 3
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата кодировщик ()
вообще-то это м10..., а чего не хватает - по м8

а там всего не хватает. по м10 - открытая прокладка кабеля ОПС предусматривается. по факту открытую проводку мало где вижу.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
vladnikДата: Четверг, 31.07.2014, 10:20 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Marrozh ()
потому, что мы считаем
А изучить названия Разделов.. технологию.. сами расценки.. не судьба..??? А ПУЭ почитать..? если занимаетесь электрикой..
Во втором разделе могут оказаться только линии до распредустройств. Остальное-6
Слаботочка-только 6.
 
MarrozhДата: Четверг, 31.07.2014, 10:35 | Сообщение # 5
Рядовой
Новокузнецк
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
Я понимаю, что читать легко и говорить "почитайте" и т.д. Ещё раз повторюсь, что заказчик внебюджет.Но вы не поверите, безопасник, который строчит замечания, считает, что кабель и провод это одно и то же. А что в ПУЭ написано, только назначение сетей, а в тех. части сборника не обозначено что 2 раздел к распред сетям, а 6 к питанию. Укажите мне на п., пожалуйста ПУЭ и т.ч. Буду очень признательна!

Добавлено (31.07.2014, 10:35)
---------------------------------------------

Цитата veronika-2 ()
а там всего не хватает. по м10 - открытая прокладка кабеля ОПС предусматривается. по факту открытую проводку мало где в

Ну с этим можно согласиться. Мы грубили по 2 разделу, и нужно всю пожарку считать по 6 разделу?
 
кодировщикДата: Четверг, 31.07.2014, 10:46 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Цитата Marrozh ()
нужно всю пожарку считать по 6 разделу
оптоволокно и открытую по м10, а остальное 
Цитата vladnik ()
Слаботочка-только 6.


Работаю в А0
 
vladnikДата: Четверг, 31.07.2014, 10:52 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата Marrozh ()
что заказчик внебюджет.
и ЧТО? Это меняет технологию и правила прокладки кабелей?
Или ....можна похулиганить? И потом бежать на форум: помогите доказать, что умный дурак?
Глянул давеча вашу сметку в соседней теме.. буковы одни..
ПУЭ не содержит указаний на применение тех или иных расценок.
ПУЭ=ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
СНБ содержит расценки на производство работ в соответствии с ТЕХНОЛОГИЕЙ.
И пробелы в знании  не ликвидировать ссылкой на пп и поз.
Хотите знать КАК правильно и ПОЧЕМУ-читайте форум, изучайте технологию. И ЭТОТ вопрос уже отвечался..
 
abk63Дата: Четверг, 31.07.2014, 10:54 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
А изучить названия Разделов.. технологию.. сами расценки.. не судьба..??? А ПУЭ почитать..? если занимаетесь электрикой..Во втором разделе могут оказаться только линии до распредустройств. Остальное-6
Слаботочка-только 6.
ну не совсем я с тобой согласен. насос тоже по 6 берешь? или по 2 все-таки?
с учетом
1.8.30. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.

не, есть вариант ФЕРм08-03-481-20 ...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Четверг, 31.07.2014, 11:03 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63, Лешкаbiggrin это частные случаи и единичные.. Речь о глобальном. 
А насосы давно уже в 6 раздел загнали..  СЭкономливатели  бюджетные.. и НЕ спорю даже.. Копейки.

Добавлено (31.07.2014, 11:03)
---------------------------------------------
Чессно.. достало. Видеть слаботочку и кабеля к светильникам с затягиванием лебедкой..

 
MarrozhДата: Четверг, 31.07.2014, 11:13 | Сообщение # 10
Рядовой
Новокузнецк
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
Или ....можна похулиганить?
Можно и похулиганить, ведь есть предел работ, и до этого безопасника все прекрасно проходило. Ведь если считать как прописывает СНБ, то смета делается дороже, и мы 2 года прекрасно работали и закрывались, не грубя. Сейчас же если всё пересчитать, то цена вырастает, ведь практически все расценки зависят от S сечения. Вы думаете, мы не объясняли Безопаснику, что до шкафа распред сеть, а потом питающая, что в принципе по цене мы проходим, а теперь идет завышение, а руководство завода тем более не идет превышение цены. Вот и пытаемся убедить, что нужно всё вернуть как есть.

Добавлено (31.07.2014, 11:13)
---------------------------------------------
Может это просто не доработка сборников и не четкостей? Ведь и официальные органы дают те же ответы, что и на форуме, читайте ПУЭ.

 
vladnikДата: Четверг, 31.07.2014, 11:24 | Сообщение # 11
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
..... Вообще о чем тогда разговор..???
Вы спросили-Вам ответили. В это раз проверяющий оказался вас умнее.. и правильнее.
Больше чем надо?-Снижайте до желаемой суммы..
 
abk63Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:31 | Сообщение # 12
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
А насосы давно уже в 6 раздел загнали..
у меня пока нет ...
я конечно согласен, что по 2 разделу на 100 м каб выделяется аж 9.92 чел-час ..... это глупость несусветная ....
я про ФЕРм08-02-148-01
но и затягивать 100 м кабеля по ФЕРм08-02-412-01 в течение 4.49 чел-час глупость не меньшая ...
впрочем как и по ФЕРм08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей на 100 метров 15.2 чел-часов ... biggrin
это получится, что монтажник на объекте всего 2 км гофры за месяц должен проложить ... а потом еще туда добавить затягивание, подключение ....


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
MarrozhДата: Четверг, 31.07.2014, 11:47 | Сообщение # 13
Рядовой
Новокузнецк
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 15
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
..... Вообще о чем тогда разговор..???

Я обязательно расскажу, чем сердце успокоится.
 
ГюльчитайДата: Пятница, 01.08.2014, 05:42 | Сообщение # 14
Сержант
Новосибирск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 25
Репутация: 1
Статус: Offline
Скорее всего заказчику не по нраву НР и СП от сборника №8. Предлагаю применить на ТЕРм08 НР и СП от ТЕРм10, т.е. поменять вид работ.
 
Sane4kaДата: Пятница, 01.08.2014, 08:22 | Сообщение # 15
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Цитата Гюльчитай ()
Предлагаю применить на ТЕРм08 НР и СП от ТЕРм10
wacko
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.