edkstovoДата: Четверг, 15.05.2014, 12:25 | Сообщение # 1
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Кто может дать пояснения по поводу работ подлежащих выполнить при применение ниже перечисленных сметных расценках: 
1.ФЕРм 08-02-147-1 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг; ФЕРм08-02-148-1 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг. 
Средний разряд работы – 4; 
В состав данных расценки входит : п.п.6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки (предполагаем измерения сопротивления изоляции). 
При этом проведения измерений сопротивления изоляции и выдачи протоколов измерения, согласно требований РТН необходима зарегистрированная Электротехническая лаборатория с аттестованным административно-техническим персоналом с правом проведения измерений в электроустановках до 1000В.

Для данной работы предусмотрена сметная расценка: 
ФЕРп 01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: 
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 
Средний разряд данной работы: Электромонтажник-наладчик 6 разряда, Инженер по наладке и испытаниям III категории. 
В связи с этим не совсем понятен п.п 6 (состава работ) «Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки» в сметных расценках ФЕРм08-02-147, ФЕРм08-02-148. Что иметься ввиду и какоу официальный документ разъясняющий данный механизм работы.
 
vladnikДата: Четверг, 15.05.2014, 12:38 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Ваша ошибка:
 Цитата edkstovo336236
В состав данных расценки входит : п.п.6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки (предполагаем измерения сопротивления изоляции).  При этом проведения измерений сопротивления изоляции и выдачи протоколов измерения, согласно требований РТН необходима зарегистрированная Электротехническая лаборатория с аттестованным административно-техническим персоналом с правом проведения измерений в электроустановках до 1000В. В соответствии с ПЭЭП (техники безопасности!!!)
Да, измерения производятся и составляется Акт, НЕ имеющий никакой силы для ввода  кабеля в эксплуатацию. Служащий лишь для проверки состояния кабеля перед/ после монтажа. Необходимость этих действий очевидна. Кабель подвергается механическим воздействиям. Обоснование -ПУЭ.
ПНР же производятся при вводе в эксплуатацию ЭУ.
Все работы производятся в соответствии с ПУЭ.


Сообщение отредактировал vladnik - Четверг, 15.05.2014, 12:38
 
edkstovoДата: Четверг, 15.05.2014, 13:08 | Сообщение # 3
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Меня интересует не для чего это делается! (Я сам начальник ЭТЛ)! Меня интересует вопрос что означает п.п. 6 состава работ расценки!
Цена вопроса интересует!
Заказчик требует произвести замеры изоляции и дать заключения лабораторией (аттестованными приборами и аттестованными специалистами) хотя как я понимаю в расценках ФЕРм 08-02-147-1, ФЕРм 08-02-148-1 данная работа не входит! (в использовании оборудовании расценки и в составе работников этого нет). Данная работа предусмотрена в расценке по пусконаладочным работам ФЕРп 01-11-028-01.

Или я не прав?
 
abk63Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:32 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата edkstovo ()
Заказчик требует произвести замеры изоляции и дать заключения лабораторией (аттестованными приборами и аттестованными специалистами)
требуйте доп оплаты по
Цитата edkstovo ()
ФЕРп 01-11-028-01
т.к. в ресурсах
Цитата edkstovo ()
ФЕРм 08-02-147-1
нет работников вашей
Цитата edkstovo ()
ЭТЛ

Добавлено (15.05.2014, 13:32)
---------------------------------------------
форму 15 в И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. посмотрите .... кто ее подписывает .... и сравните с протоколом вашей ЭТЛ



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
av_00Дата: Четверг, 15.05.2014, 13:55 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
167  
Группа: Проверенные
Сообщений: 5857
Репутация: 387
Статус: Offline
Цитата edkstovo ()
Меня интересует вопрос что означает п.п. 6 состава работ расценки!

учтено измерение сопротивления изоляции кабеля монтажниками организациями мегаомметром на предмет отсутствия повреждений в изоляции при транспортировке кабеля и правильности соединения проводов без оформления этих измерений протоколами и записью показателей по каждой цепи и аппарату без подачи напряжения. Испытания повышенным напряжением нормами данной таблицы не учтены.
 
edkstovoДата: Четверг, 15.05.2014, 16:50 | Сообщение # 6
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть у кого документ с обоснованием проведение измерений без выдачи протокола?
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.