3JIobHbIu_Dark, из прикрепленной сметы Вам необходимо исключить: ТЕР01-02-031-02 - учтено расценками по ТЕР33-04-003 (бурение с доработкой грунта вручную). ТЕР33-04-008-03 - заменить на расценку по подвеске СИП-2 (ранее была - ФЕРм08-02-150, за вычетом ЕА1500-3, ES 1500E, ленты F207, скреп NC20, они у Вас пойдут отдельно, насколько я понимаю, в разделе с материалами). Если денег будет очень сильно не хватать, можно подсчитать объем излишнего грунта и что-нибудь с ним сделать (вывезти на полигон, например). Дополнительно добавить переходы, как уже подсказали выше Но их длину из общей длины подвеса провода исключить. И посмотреть, что получится дороже: с переходами или с подвеской провода. На этапе проектирования Вам необходимо прописать в ПОС коэффициенты, учитывающие усложняющие условия производства работ, а именно - стесненность и работы "под напряжением" (вряд ли монтаж ВЛ и освещения у Вас пройдет в голой степи). Поскольку работы Вы явно выполняете в городе / поселке - нужно посчитать работы по обрезке существующих зеленых насаждений (они там будут и от этого Вы никуда не денетесь), а также затраты по вывозу и утилизации того, что срубили. Единственное, для того, чтобы Вам эти затраты зачли, нужно будет запастись подтверждающими документами.
По монтажу КТП: можно попробовать принять стоимость монтажа по ТЕР33 (к сожалению, не видно, что именно Вы хотите монтировать), но добавить стоимость установки трансформатора в КТП (он придет отдельно от нее). По памяти, получится дороже, чем по ФЕРм08-01-025-1.
Сообщение отредактировал Людочка - Среда, 07.05.2014, 10:06
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:02 | Сообщение #
Рядовой
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
установка 2ух трансформаторов тп-1,тп-2, протяжка 5 км проводов СИП. есть 0.4кв и есть 10кв. есть и совместной подвески. в смете все это основное учтено. есть спецификация с зажимами, заземлениями, присутствует плита МУ103 и му104, заземляющий проводник, хомуты, опорно анкерные плиты П-3и, изоляторы, накладка, везальная проволока, какие расценки работ можно взять для этих материалов?
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
3JIobHbIu_Dark, посмотрите
Сообщение отредактировал Aleksej - Среда, 07.05.2014, 10:14
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
Цитата3JIobHbIu_Dark ()
плита МУ103 и му104... ...опорно анкерные плиты П-3и
Их Вы точно забыли Зажимы, хомуты, изоляторы и прочая линейно-сцепная арматура в части монтажа уже учтена расценкой на подвес провода / монтаж опор. Заземление у Вас уже есть. Вязальная проволока - мелкомонтажка, тоже уже есть в смете.
Да я вот сейчас и собираюсь добавить. только какая расценка подойдет для плит?
Добавлено (07.05.2014, 10:14) --------------------------------------------- Людочка, ТЕР33-04-006-02 скорее всего что то вроде этого
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
3JIobHbIu_Dark, ГРАНД вылетел, посмотрите ТЕР33-04-007 для плит П-3И. И забыла совсем: посмотрите, на какую глубину у Вас устанавливаются стойки опор ВЛ, там есть повышающий коэффициент к затратам на бурение (При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм)).
P.S. Забыла про земляные работы под установку плит (ни разу не факт, что они у Вас поместятся в пробуренное под стойку отверстие).
Сообщение отредактировал Людочка - Среда, 07.05.2014, 10:23
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:21 | Сообщение #
Рядовой
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЛюдочка ()
3JIobHbIu_Dark, ГРАНД вылетел, посмотрите ТЕР33-04-007.И забыла совсем: посмотрите, на какую глубину у Вас устанавливаются стойки опор ВЛ, там есть повышающий коэффициент к затратам на бурение (При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм)).
т33-4-7 не подойдет там для ЛВ35, а у меня от 0,38 до 10кВ. .. Глубина не более 2ух метров у меня стойки
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
3JIobHbIu_Dark, ТЕР33-4-7 берем давно для ЖБ плит П-3И, технология работ там соответствует фактически происходящему на площадке.
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:30 | Сообщение #
Рядовой
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЛюдочка ()
ТЕР33-4-7 берем давно для ЖБ плит П-3И, технология работ там соответствует фактически происходящему на площадке.
Допустим добавил я эту расценку. и так же снова идут состав работ бурение котлованов
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:40 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
3JIobHbIu_Dark, хотелось бы посмотреть документ, на основании которого вы смету делаете. Цитата Пони () у вас контур заземления без электродов? Это вы к чему?
К контуру заземления под тп, там всегда электроды
Сообщение отредактировал Sane4ka - Среда, 07.05.2014, 11:32
Дата: Среда, 07.05.2014, 10:42 | Сообщение #
Рядовой
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаПони ()
К контуру заземления под тп, там всегда электроды
Они мне так сильно помогут набрать сумму?
Дата: Среда, 07.05.2014, 11:05 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
3JIobHbIu_Dark, так-то нет... а как насчет пуско-наладки?
Дата: Среда, 07.05.2014, 11:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
Цитата3JIobHbIu_Dark ()
Допустим добавил я эту расценку. и так же снова идут состав работ бурение котлованов
Если правильно понимаю - уширение у основания для установки плиты. Посмотрите размеры плит и примерно сравните с получаемым котлованом - отсюда дополнительно эта "земля".
ЦитатаПони ()
3JIobHbIu_Dark, так-то нет... а как насчет пуско-наладки?
Там очень немного получится. Проверка заземлителей + внутренности КТП
Дата: Среда, 07.05.2014, 11:29 | Сообщение #
Рядовой
Самара
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 11
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЛюдочка ()
Цитата Пони ()3JIobHbIu_Dark, так-то нет... а как насчет пуско-наладки?
Там очень немного получится. Проверка заземлителей + внутренности КТП Там много будет даже очень, если наладку брать...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.