Дата: Понедельник, 27.07.2009, 15:20 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Кто-нибудь сталкивался с работой по устройству сигнальной ленты? Я применила согласно технической части сборника ТЕРМ 10 отдел 06 раздел 3 пункт 6. Заказчик не согласен, говорит, что опознавательная лента и сигнальная лента, которая прокладывается при устройстве теплотрассы- разные вещи
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 15:52 | Сообщение #
Генерал-майор
Княгинино
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Княгинино
Сообщений: 378
Репутация:
Статус: Offline
Из журнала консультации и разъяснения
Ответ: Пока такой расценки нет, поэтому наиболее близким (правильным) будет применить из расценки 8-02-143-1 "Покрытие кабеля кирпичем" только оплату труда рабочих с К=0,1. Каждого последующего - аналогично из расценки 8-02-143-2. Стоимость сигнальной ленты в расценку не включена.
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 16:01 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
agola, я считаю, что покрытие кабеля кирпичом у заказчика вообще вызовет панику. Я считаю, что кирпич уложить сложнее, чем раскатать сигнальную ленту. А может взять по ТЕР26, как полиэтилен. пленку
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 16:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Я не сталкивался, но интересно стало. Что из себя представляет сигнальная лента (материал, как и где прокладывается?)
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 16:17 | Сообщение #
Генерал-майор
Княгинино
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Княгинино
Сообщений: 378
Репутация:
Статус: Offline
Quote (julli82)
А может взять по ТЕР26, как полиэтилен. пленку
Мне кажется не подойдет состав работ не тот.
Ответ я написала как пример, что советуют региональные центры, сама с такими работами не сталкивалась поэтому точно посоветовать какую расценку применить не смогу
Лента сигнальная полипропиленовая Сигнальная лента предназначена для предупреждения о местах прохождения кабеля, трубопроводов различного предназначения и других коммуникаций в грунте и предохранения его от возможных механических повреждений. Лента является стойкой к воздействию почвенных бактерий, щелочей, кислот и сохраняет свои свойства более 50 лет. Укладка сигнальной ленты осуществляется одновременно с прокладкой кабеля, трубопроводов и других коммуникаций в грунт при помощи укладчика.
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 16:17 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
julli82, сигнальная=значится с токопроводящим слоем.. на что похоже? по ком ток побежитЪ? по кабелю в траншее.. но расценка "тяжеловата" для ленты..
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 16:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Так ее видно на поверхности? или под грунтом? как она сигналит тогда? Надо запомнить, никогда не видел подобного, может пригодится когда?
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 17:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Велла, Спасибо, немного представляю теперь, только не пойму почему сигнальная, пусть даже ярко-красная, ее ведь все равно не видно с поверхности?
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 18:02 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
вопрос чем отличается сигнальная от опознавательной... Nerus, попадаются товарищсчи, желающие покопаться в грунте без согласования с соответствующими надзорными службами... линейщики рассказали анекдот: -копает мужик траншею, натыкается на сигналку: Осторожно! кабель! -не верю,-грит, и копает дальше...Нафиг он мне.. Мне канализацию надо проложить.. опять натыкается на ленту: Стой,высокое напряжение!Вызывай скорую,тел.03 остановился,задумался и продолжил копать..видит оптять че-то желтенькое:.... Мы же тебя предупреждали! М...!!!
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 18:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация:
Статус: Offline
Вроде в первом вопросе про теплотрассы говорилось А если про кабели, то мне точно не пригодится
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 21:24 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 1058
Репутация:
Статус: Offline
возможно при прокладке труб/кабеля просто учесть ленту как доп.материал
Дата: Вторник, 28.07.2009, 10:36 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
нам экспертиза не пропустила прокладку сигнальной ленты по 8сб. как покрытие кирпичом, уговорили нас взять применительно по 10сб. "иначе не подпишем" говорят
Дата: Вторник, 15.09.2009, 11:31 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 21
Репутация:
Статус: Offline
А мы берем укладку сигнальной ленты как покрытие кирпичом м08-02-143-1(2) только эксплуатацию машин выкидываем.
Дата: Вторник, 15.09.2009, 11:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (julli82)
опознавательная лента и сигнальная лента
- это одно и тоже... См.сигнал - опознование... И правильно её брать именно в % по ТЧ. При использовании кабеляукладчика - это единый процесс (кабель+лента). и ещё одно назначение этой ленты замена кирпича при траншейной прокладке. Не хочу грубить, но применение расценки с кирпичом вместо ленты - есть непрофессионализм сметчика, полнейший непрофессионализм. Если мне попадётся такая смета, я ВСЕ сметы данного исполнителя заверну без проверки.
Дата: Вторник, 15.09.2009, 12:49 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 570
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
При использовании кабеляукладчика - это единый процесс (кабель+лента).
прошу прощения за незнания, Егор, и вопрос позволю себе задать - а "кабеляукладчик" еще и землей кабель присыпает в этом "едином процессе"?
ПУЭ (раздел 2) пишет:
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов.
Сообщение отредактировал npe40 - Вторник, 15.09.2009, 12:52
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.