Траншея для кабеля
SvetlajaДата: Пятница, 22.02.2013, 12:53 | Сообщение # 1
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
У заказчика уличные светильники будут установлены на столбах. Для этого планируется кабель кинуть в траншее. Длина приблизительно траншеи 50 м. Правильно ли так:                                 
  1) Мы прикинули: ширина траншеи 0,5м, глубина 0,4м, кабель NYM 3х2,5 мм2.                              
2) Использовали такие расценки:
ТЕР 01-02-057-02 (Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2) - 10 м3,   
ТЕР 01-02-061-01 (Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1) - 10 м3,
ТЕРм 08-02-403-02 (Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий ) - 50м
3) Очень дешево получаются работы по земле. Приблизительно: 300р! Это откопка траншеи 50м! Может есть другие подходящие расценки?
4) Нужно ли прикрывать сверху кабель, нужна ли оболочка какая-нибудь (труба или гофра)?
 
veronikaДата: Пятница, 22.02.2013, 12:54 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
SvetlajaДата: Пятница, 22.02.2013, 12:58 | Сообщение # 3
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо, сейчас почитаю!
 
veronikaДата: Пятница, 22.02.2013, 12:59 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Svetlaja, расценка на прокладку кабеля применена неверная. постель для кабеля. защита кабеля кирпичом, если необходимо


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Tanja55Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:01 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (Svetlaja)
3) Очень дешево получаются работы по земле. Приблизительно: 300р!

индексы и лимитированные применить не забыли?


Работаю в программе А0
 
SvetlajaДата: Пятница, 22.02.2013, 13:27 | Сообщение # 6
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Veronika, для прокладки кабеля использовать ТЕРм 08-02-142-01? А какие в эту расценку работы входят? Прокладка кабеля в этой траншее там сидит? Я ПРОСМОТ расценки делаю, там ничего не написано.

Добавлено (22.02.2013, 13:27)
---------------------------------------------
Tanja55, я проиндексировала. У меня только 2% используется на непредвиденные (в конце сметы насчитываются). А так смета для капитального ремонта и госзаказчик к тому же. Работы будут летом... Что тут еще накрутить можно... Вообще, странные у них расценки, кто будет за 300 р - 50 м траншеи лопатами копать?

 
Tanja55Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:40 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата (Svetlaja)
Tanja55, я проиндексировала.

Цитата (Svetlaja)
Вообще, странные у них расценки, кто будет за 300 р - 50 м траншеи лопатами копать?

смету прикрепите, посмотрим, где в земле ошиблись...


Работаю в программе А0
 
SvetlajaДата: Пятница, 22.02.2013, 15:24 | Сообщение # 8
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Сейчас прикреплю! Только к рабочему месту вернулась...
 
SvetlajaДата: Пятница, 22.02.2013, 15:35 | Сообщение # 9
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Пункты 22-24!
Прикрепления: 1829768.rtf (119.2 Kb)
 
veronikaДата: Пятница, 22.02.2013, 15:37 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Svetlaja, во-первых - индексы у вас я не вижу чтобы были применены. во-вторых - расценка на прокладку кабеля в траншее, как я выше писала, применена неверная. ту что вы применили - это для внутренних проводок внутри зданий. м08 в помощь


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
SvetlajaДата: Пятница, 22.02.2013, 16:01 | Сообщение # 11
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
А какую расценку нужно для прокладки применять? (Устройство постели при одном кабеле в траншее ?)
Индексы построчно начисляются. Там в каждой строчке.
 
veronikaДата: Пятница, 22.02.2013, 16:03 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Svetlaja, индексы к зп рабочих - 1,176 - это нормально?
Цитата (Svetlaja)
А какую расценку нужно для прокладки применять?
откройте м08. кабель в траншеях есть.
Цитата (Svetlaja)
Устройство постели
это дополнительно


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
SvetlajaДата: Пятница, 22.02.2013, 16:07 | Сообщение # 13
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
ТЕРм 08-02-141-01 "Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг" - эта расценка? Меня смущает - 35кв! Это же много! NUM где-то 0,6 кв...
 
veronikaДата: Пятница, 22.02.2013, 16:08 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата (Svetlaja)
"Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг" - эта расценка
эта.


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
SvetlajaДата: Пятница, 22.02.2013, 16:16 | Сообщение # 15
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
ТЕРм 10-06-003-01 "Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 кг" а эта??

Добавлено (22.02.2013, 16:16)
---------------------------------------------
"Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг" - эта дороже,
ТЕРм 10-06-003-01 "Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 0,6 кг" - эта вроде больше подходит!

 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.