Кабель в гофре?
AumДата: Вторник, 15.11.2016, 17:44 | Сообщение # 136
Лейтенант
Киев
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Киев
Сообщений: 65
Репутация: 3
Статус: Offline
Проясните пожалуйста:
В проекте кабель ВВГнг 3х2,5 в гофре диам. 16 мм: L кабеля 100 м, L гофры 95 м.
В смете монтируем по ТЕРм08-02-413-02 - 95 м. трубок, остальные 5 м на разделку просто в материалах, верно?


Все, что у нас есть - это время! (с)
 
ЗеленоглазаяДата: Среда, 16.11.2016, 06:29 | Сообщение # 137
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация: 136
Статус: Offline
Aum, да, 5 м кабеля просто по стоимости. И на гофру уже давно появилась прямая расценка
 
AumДата: Среда, 16.11.2016, 10:08 | Сообщение # 138
Лейтенант
Киев
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Киев
Сообщений: 65
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата Зеленоглазая ()
И на гофру уже давно появилась прямая расценка
Спасибо, видел эту расценку, но она не учитывает заготовку кабелей и протяжку.
Ее, насколько понял, правомерно использовать дополнительно, например к вводному кабелю:
Монтаж ВВГнг 5х35 по ТЕРм08-02-148-03+прокладку гофры.


Все, что у нас есть - это время! (с)

Сообщение отредактировал Aum - Среда, 16.11.2016, 10:08
 
Сергей_АлександровичДата: Среда, 16.11.2016, 11:14 | Сообщение # 139
Полковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 220
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата Aum ()
и протяжку

ТЕРм08-02-412 вам не подходит?
 
AumДата: Среда, 16.11.2016, 11:34 | Сообщение # 140
Лейтенант
Киев
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Киев
Сообщений: 65
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата Сергей_Александрович ()
ТЕРм08-02-412 вам не подходит?
Не годится, т.к. не соответствует действительному составу работ: тянуть же будем не в проложенную трубу/гофру.


Все, что у нас есть - это время! (с)

Сообщение отредактировал Aum - Среда, 16.11.2016, 11:36
 
Сергей_АлександровичДата: Среда, 16.11.2016, 12:08 | Сообщение # 141
Полковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 220
Репутация: 6
Статус: Offline
Цитата Aum ()
Не годится, т.к. не соответствует действительному составу работ

А другого не дано. Ну как хотите, в принципе дело ваше.
 
ЗеленоглазаяДата: Среда, 16.11.2016, 12:36 | Сообщение # 142
Генерал-лейтенант
Барнаул
Награды:
40  
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 776
Репутация: 136
Статус: Offline
Aum, так берется отдельно затягивание кабеля. А предложенная вами расценка мало того, что применительная, так еще и древняя совсем
 
AumДата: Среда, 16.11.2016, 13:03 | Сообщение # 143
Лейтенант
Киев
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Киев
Сообщений: 65
Репутация: 3
Статус: Offline
ЗеленоглазаяСергей_Александрович
со стороны подрядчика я б отстаивал ваш вариант, т.к. он дороже, там можно еще и распред коробки смонтировать отдельно, но от состава работ не уйти и экспертизе тяжело обосновать, т.к. "древняя расценка" - один в один, только трубка нынче другая.


Все, что у нас есть - это время! (с)
 
Сергей_АлександровичДата: Среда, 16.11.2016, 13:52 | Сообщение # 144
Полковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 220
Репутация: 6
Статус: Offline
Aum, как раз экспертиза меня заставляла брать затягивание в гофру. Это нормально.
 
RRRinkaДата: Среда, 16.11.2016, 15:05 | Сообщение # 145
Генерал-лейтенант
Москва
Награды:
29  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 617
Репутация: 39
Статус: Offline
Добрый день,
подскажите пожалуйста...все про те же кабели в коробах, лотках, гофротрубах...
У нас кабели ВВГнг сечением 5*35, 5*6, 5*10, 3*2,5 и тд. Расценками (по настоянию заказчика - ЦБ РФ)  пользуемся ФЕРм08-02-398, ФЕРм08-02-399 и вопрос в сечение кабеля.
Например, они для кабели 5х35 хотят, чтобы мы применяли расценку ФЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2, как-то не учитывая, что кабель вообще-то  5-ти жильный...
Кабель
ВВГнг-LS 5х35 (1кВ) имеет
наружный диаметр 31,6 мм.
Каждая жила имеет сечение 35 мм2
Общее сечение
кабеля составляет: πR2 =3.14*(31,6/2)2 =783.87 мм2
Даже если не учитывать общую оплетку, жилы все равно расположены по кругу, посередине сердечник и общее сечение кабеля достаточно велико.
И я настаиваю на максимальной расценке из таблицы ФЕРм08-02-399, если уж они не принимают "Кабель до 35кВ..."
Аналогично для расценки: провод в резинобитумных трубках при количестве проводов до 2-х максимальное сечение по таблице -до 16 мм2 (ФЕРм08-02-413-02) и эту расценку  и ставлю как максимальную, но например, для кабеля 5*6 они требуют ФЕРм08-02-413-01 - "Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2" wacko

Или что-то я не так понимаю?


...желаю всем вдохновения ;)

Сообщение отредактировал RRRinka - Среда, 16.11.2016, 15:11
 
abk63Дата: Среда, 16.11.2016, 15:41 | Сообщение # 146
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата RRRinka ()
Или что-то я не так понимаю?
не понимаете одного. зак хотИт снизить стоимость работ... но предложите ему кабель 5х35 в качестве физзарядки в гофру просунуть... а видео процесса на ютюб выложить...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
MasyaSvetДата: Вторник, 11.07.2017, 16:43 | Сообщение # 147
Генерал-майор
Владивосток
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Владивосток
Сообщений: 304
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
Если длина прокладки, промерянная линейкой по чертежу = 100 метров, то прокладка гофры 100+(2% на змейку + 4% на изгибы, повороты), прокладка кабеля 100+(2% на змейку + 4% на изгибы, повороты) Это должно быть в кабельном журнале. В ресурсах - гофра (100+(2%+4%+2% на отходы), кабель (100+(2%+4%+2% на отходы). Эта цифра должна быть в спецификации. При этом не забываем, что провода всех типов до 10 мм2 увеличиваем не на 2, а на 3% на отходы. Это связано с тем, что раньше подключение светильников и розеток производилось проводами. Сейчас же прокладка идет в основном кабелем. Поэтому кабель на светильники и розетки должен быть увеличен не на 2, а на 3%.
Все очень хорошо расписано и понятно! Записала себе на будущее. Скажите откуда эти проценты. Я только знаю откуда берется 2% на отходы... а на змейку, на повороты и изгибы про это где прочитать можно? ПЭУ СНиП??

Добавлено (11.07.2017, 16:43)
---------------------------------------------
И еще правильно ли я понимаю что расход в 2% берется не только на кабель но и на гофру и трубу ПВХ. (Трубы асбестоцементные и пластмассовые = 2% )- из ТЧ СБ8 прил. 8,4.

 
den795Дата: Вторник, 11.07.2017, 16:44 | Сообщение # 148
Генералиссимус
Москва
Награды:
79  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация: 121
Статус: Offline
MasyaSvet, Поиск в документе ctrl+a

Добавлено (11.07.2017, 16:44)
---------------------------------------------

Цитата MasyaSvet ()
И еще правильно ли я понимаю что расход в 2% берется не только на кабель но и на гофру и трубу ПВХ.

Да правильно.


Денис Владимирович
 
ТатьянаТВДата: Четверг, 21.09.2017, 16:34 | Сообщение # 149
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите, пожалуйста, разобраться. Ранее никогда не сталкивалась. Монтаж провода пучком из 5 жил 16 мп. Провод ПуГВ 35 мм2. Правильно ли применяю расценки:
м08-02-412-8 Затягивание провода ....первого..., суммарное сечение до 240 мм2 16мп
м08-02-412-14 Затягивание провода ...каждого последующего ..., суммарное сечение до 240 мм2 64мп
или первую расценку надо брать м08-02-412-4 Затягивание провода ....первого..., суммарное сечение до 35 мм2 ???
 
vladnikДата: Четверг, 21.09.2017, 16:38 | Сообщение # 150
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата ТатьянаТВ ()
первую расценку надо брать м08-02-412-4 Затягивание провода ....первого..., суммарное сечение до 35 мм
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика