Монтаж заземления экрана сшитого поэлитилена 220 кВ
vladnikДата: Четверг, 18.07.2019, 13:43 | Сообщение # 16
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
ящик? да еще на 220 кВ

))))

если в ящике.. то  точно не на  220кВ
 
abk63Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:47 | Сообщение # 17
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
если в ящике.. то точно не на 220кВ

вот и я задумался... в ящике, да еще подвесить biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
DvinyatinkaДата: Четверг, 18.07.2019, 14:15 | Сообщение # 18
Генерал-майор
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 353
Репутация: 11
Статус: Offline
abk63, здравствуйте) и вам тоже очень рада) попытка №1 провалилась
ТЕРм 08-03-575-02 Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг
из раздела НКУ и ящик ) но не короб )

Добавлено (18.07.2019, 14:16)
---------------------------------------------
ОПН 6 кВ

 
abk63Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:25 | Сообщение # 19
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Dvinyatinka, хоть бы марку ОПН тогда написали. мы бы за вас прогуглились и нашли инструкцию по монтажу... ОПН есть наружной установки. им ящики не нужны. и есть внутренней, но там кроме них еще что-то должно быть в ячейке, которую собирают на заводе... бывают варианты модернизации существующих ячеек, но там все по другому монтируется. типа выкатных блоков и т.д. но вешать на металлоконструкциях ОПН... в ящике.. не слышал... наверно проект неправильно читаете...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Четверг, 18.07.2019, 14:39 | Сообщение # 20
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
))) как  в песне: в каждой строчке только точки, псле буквы Л..



или
 
abk63Дата: Четверг, 18.07.2019, 15:20 | Сообщение # 21
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
хм. интересно, что там за 2 дверцами на 1 фото...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Четверг, 18.07.2019, 15:27 | Сообщение # 22
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
что там за 2 дверцами на 1 фото...

трансы..  это узел комм. учета типовой
 
DvinyatinkaДата: Четверг, 18.07.2019, 15:34 | Сообщение # 23
Генерал-майор
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 353
Репутация: 11
Статус: Offline
Короба предназначены для заземления экранов силовых кабелей, при устройстве линии 110-500 кВ.
Основные компоненты:
  • короб из нержавеющей стали с крышкой;
  • вход для кабеля с герметизацией термоусаживаемой трубкой;
  • заземление корпуса устройства;
  • ОПН (стандартный класс напряжения сети 6 кВ);
  • изоляторы (стандартные, номинальное напряжение 10 кВ); 
  • медные щиты;
  • Герметичные кабельные наконечники.

 
Техническая спецификация:
  • узел ввода провода транспозиции в устройство сконструирован таким образом, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь короба, а также, чтобы иметь возможность установки и извлечения конца провода из устройства без удаления кабельного наконечника;
  • материал жилы провода- медь;
  • используется провод с сечением жилы 400 мм².

 
Дополнительно:
  • ОПН и изоляторы могут быть заменены на необходимые (по требованию);
  • наконечники могут быть заменены для использования провода с сечением жилы отличного от 400 мм².
Прикрепления: 0435587.gif (481.2 Kb)
 
abk63Дата: Четверг, 18.07.2019, 15:37 | Сообщение # 24
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
это узел комм. учета типовой

а зачем он там посреди поля? КЛ отходит понятно. дальше абонент сидит? тогда почему на КЛ его нет? или КЛ - магистраль, а на ВЛ абонент прицепился... как вариант... но в любом случае это не ящик biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Четверг, 18.07.2019, 15:42 | Сообщение # 25
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
ФЕРм08-01-066-01.. и больше не мучаться..
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.