По какой расценке можно взять монтаж заземления экрана сшитого поэлитилена 220 кВ проводом сечением 240мм2 в земле.
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:01 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Dimarik)
По какой расценке можно взять монтаж заземления экрана сшитого поэлитилена 220 кВ проводом сечением 240мм2 в земле.
а картинку из проекта на это дело посмотреть можно?
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:07 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Картинки нет есть только спецификация.
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:23 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Dimarik)
Картинки нет есть только спецификация.
в спецификации так и написано?
Цитата (Dimarik)
монтаж заземления экрана сшитого поэлитилена 220 кВ проводом сечением 240мм2 в земле.
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:28 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
В спецификации создан раздел КАБЕЛЬ И ПРОВОДА/ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ и в этом разделе Провод ПВХ 240 мм2
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
Dimarik, и откуда тогда вы решили что он в земле?
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:35 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (veronika)
и откуда тогда вы решили что он в земле?
Сшитый поэтилен в земле прокладываться будет, электроды заземленя тоже естественно в земле.
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:37 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Dimarik)
Провод ПВХ 240 мм2
и длина этого провода? и кол-во электродов?
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:44 | Сообщение #
Рядовой
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 13
Репутация:
Статус: Offline
5900м. на 23600м. основного кабеля, 400 шт комплектов заземления.
Дата: Вторник, 15.01.2013, 11:17 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Dimarik)
5900м. на 23600м. основного кабеля, 400 шт комплектов заземления.
интересно. при случае надо покопаться в нормативах и типовых. как они это видят. ПВХ в земле ....
Дата: Четверг, 18.07.2019, 11:42 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 353
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, помогите, пожалуйста, на переходном пункте из КЛ 220 кабель из СШЭ в ВЛ устанавливается короб для заземления экрана кабеля КЗЭ-1 и еще аналогичный с ОПН; металлический ящик, вешается на металлоконтрукциях
годится ли расценка м 08-01-102-01 Шкаф управления и регулирования ?
в составе работ Установка Установка перемычки заземления Присоединение
Дата: Четверг, 18.07.2019, 12:40 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаDvinyatinka ()
годится ли расценка м 08-01-102-01 Шкаф управления и регулирования ?
нет
короб .. в 8 сб по буквм короб, ящик- НКУ
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:07 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 353
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, рада Вам ) спасибо! мне нравится 08м-03-545-01 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10
но раздел не НКУ)))) отдел 3 раздел 3 устройства пускорегулирующие)
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:16 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаDvinyatinka ()
мне нравится
))) мне тоже... но шашлык-это мясо на углях, а не из духовки А короб для защиты-это для защиты, а ящик с ОПН ниче не регулирует.. мах-может отключить.. совсем..
Дата: Четверг, 18.07.2019, 13:39 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
а ящик с ОПН ниче не регулирует.. мах-может отключить.. совсем..
ОПН как бы не отключает. он ток в землю переключает при перенапряжении... только зачем ему ящик? да еще на 220 кВ...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.