друзья, помогите, какую применяете расценку для монтажа муфты концевой холодной усадки для 10 кВ кабеля
Дата: Среда, 05.10.2016, 17:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
pinpong, а ТЕРм08 смотрели? Вариантов-то не много.
Дата: Четверг, 06.10.2016, 06:21 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
а ТЕРм08 смотрели? Вариантов-то не много.
как бы на холодную усадку там вообще ничего нет...
Дата: Четверг, 06.10.2016, 11:59 | Сообщение #
Сержант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
dozor, abk63, , да, действительно, вариантов прямых расценок нет. Интересно, что можно взять хотя бы применительно.
Сообщение отредактировал pinpong - Четверг, 06.10.2016, 11:59
Дата: Четверг, 06.10.2016, 12:01 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаpinpong ()
Интересно, что можно взять хотя бы применительно.
термоусадку. по времени что корд выдергивать, что греть. не думаю что сложнее будет особо. корд конечно быстрее судя по видео...
Дата: Четверг, 06.10.2016, 12:32 | Сообщение #
Сержант
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо!
Дата: Суббота, 04.03.2017, 15:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
в результате земляных работ поврежден кабель. восстановление кабельной линии произвели путем установки двух соединительных муфт со вставкой. по расчету минимального радиуса изгиба при прокладке получается длина кабеля-вставки должна составлять минимум 1,5-1,6м (т.к. разные производители указывают разные диаметры кабеля). возникает вопрос - существуют ли какие то либо требования по расстоянию между муфтами на одной кабельной линии (одном кабеле) при ремонте кабеля?
Дата: Суббота, 04.03.2017, 15:31 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ПУЭ
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20- 35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт. Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Добавлено (04.03.2017, 15:31) --------------------------------------------- мне вот только интересно - а исполнители буквы ПУЭ знают? может еще и кольцо зафигачили?
Дата: Суббота, 04.03.2017, 17:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
abk63,
Цитатаabk63 ()
ПУЭ
2.3.70.
это для вновь строящейся. в моем случае, на уже существующей кабельной линии порвали и ремонтируют кабель. вроде в таких случаях кабельные линии не перекладывают. одной муфтой там не обойтись. поэтому устанавливают 2 муфты со вставкой между ними кабеля. вот меня и интересует существуют ли в РФ нормы на длину этой вставки. у белорусов нашла требование. расстояние между муфтами - 2м. я по расчету определила, что вставка должна быть как минимум 1,6м (но может и не правильный мой ход мыслей). руководствуюсь: п. 2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего: - кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; п. 2.3.20. Радиусы внутренней кривой изгиба кабелей должны иметь по отношению к их наружному диаметру кратности не менее указанных в стандартах или технических условиях на соответствующие марки кабелей. п. 2.3.21. Радиусы внутренней кривой изгиба жил кабелей при выполнении кабельных заделок должны иметь по отношению к приведенному диаметру жил кратности не менее указанных в стандартах или технических условиях на соответствующие марки кабелей.
оппонент считает, что хватит 1 м, т.к. меньше купить нельзя.
видимо, таких требований при ремонте не существует
Цитатаabk63 ()
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
Алексей, но при ремонте их используют.
Дата: Суббота, 04.03.2017, 19:49 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМарика ()
это для вновь строящейся.
ХТО сказал такую ересь? если количество муфт превышает установленное ПУЭ - КЛ подлежит замене. другого в РФ не установлено. хотя в мою бытность на 1 км было установлено порядка 20 муфт. причем стрелял кабель именно в них...
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 05:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
ХТО сказал такую ересь?
Алексей, читаю по буквам
Цитатаabk63 ()
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть
отсюда и получается, что такие же "знатоки", как я , читая по буквам, считают, что в ходе эксплуатации, при обрыве кабеля по каким либо причинам, можно установить муфты со вставкой кабеля
Цитатаabk63 ()
если количество муфт превышает установленное ПУЭ - КЛ подлежит замене. другого в РФ не установлено
если я хозяин небольшой кабельной линии метров так 150-200, то я могу начать молиться, чтоб мне ее порвали, и я поменял ее за счет виновника
Цитатаabk63 ()
для трехжильных кабелей 1- 10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.
Алексей, а КЛ-0,4 можно отнести под 1кВ ? -------------------------------------
Цитатаabk63 ()
может еще и кольцо зафигачили?
Алексей, в экстрасенсы подался? фотография устранения за тысячи км от тебя, и я на ней вижу кольцо
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 06:41 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаМарика ()
Алексей, читаю по буквам
я про эти буквы
Цитатаabk63 ()
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.
ЦитатаМарика ()
фотография устранения за тысячи км от тебя, и я на ней вижу кольцо biggrin
ничто в энергетике так не ценно, как возможность законно переделывать работу много раз...
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:58 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Алексей, вот что нарыла документ советских времен, но статус действующего. только вот никак не пойму по нему, на территории РФ действует ли (но все ссылки на него на ру) РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий Ч. 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ Приложение 23 УКАЗАНИЯ ПО РЕМОНТУ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ Ремонт токопроводящих жил кабеля
Повреждение токопроводящих жил кабеля устраняется установкой в месте повреждения одной соединительной муфты или заменой дефектного участка новым отрезком кабеля с установкой двух соединительных муфт. Первый способ применяют, когда разрыв жил кабеля не сопровождается повреждением его на сколько-нибудь значительной длине и оставленный при прокладке запас достаточен для разделки и монтажа одной муфты. Если запаса кабеля нет, то в некоторых случаях могут быть применены удлиненные соединительные гильзы и муфты. Ремонт в этом случае может быть ограничен установкой одной муфты. Во всех остальных случаях при ремонте токопроводящих жил кабеля применяется вставка кабеля и монтаж двух муфт.
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 07:06 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Марика, а в чем проблема? все правильно сказано в документе советских времен...
ЦитатаМарика ()
Во всех остальных случаях при ремонте токопроводящих жил кабеля применяется вставка кабеля и монтаж двух муфт.
вырезают кусок кабеля примерно 8-10 метров. достают новый кабель из склада длиной 12-15 метров. укладывают в траншею буквой S или полукольцом и ставят 2 муфты. но это делают когда экскаватор вдоль линии прошел и срезал изоляцию с броней и изоляция типа бумажной замокла. в остальных случаях достаточно выкопать траншею 5-8 метров в каждую сторону от точки повреждения. вытянуть кабель и установить удлиненную эпоксидную муфту. удлиненной она называется потому, что берут трубку медную или алюминиевую. туда засовывают концы кабеля, опресовывают, изолируют, укладывают это в футляр и заливают эпоксидным компаундом. к футляру прицепляют бирку с номером новой муфты и указывают ее в паспорте КЛ.
Дата: Понедельник, 06.03.2017, 16:39 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Алексей, и снова вопрос. с вашего сайта: http://psb-energo.ru/publ....1-0-765 "В том случае, если влага проникла под оболочку или повреждена поясная изоляция, а также изоляция жил, участок кабеля вырезается иа всей длине, где имеется влага или повреждения изоляции. Вместо него вставляется необходимой длины отрезок кабеля и выполняется монтаж двух соединительных муфт. Сечение и напряжение кабеля должны соответствовать вырезанному участку". на каких умозаключениях определяется, что вставка кабеля между соединительными муфтами в 2м - это маломерный отрезок, а 10-15м уже не маломерный? как токового понятия маломерных отрезков кабеля не нашла. по ПУЭ п. 2.3.70 маломерными могут быть отрезки кабеля и в 50, и в 100 метров. единственное, что приходит на ум привязать из таблицы строительной длины кабелей и проводов Маломерные отрезки: Количество от длины сдаваемой партии, %, не более 10 для силового кабеля с изоляцией из ПВХ ------------------------------------------------------------- на сайтах электриков и то вставляют 1,5-2 м ))))))))))))))