Доброго времени суток ув. коллеги! Помогите советом. Есть кабель ПвВнг(А)-LS 3х70/16-20 кВ. на него монтируется "Компактный Т-образный экранированный адаптер тип С 630А
3X(K430TB-630A-18-TMBC-10-M16) N(A)2XS(2)Y 1X50-95RM 12/20 KV). вот ссылочка http://elicom-group.ru/instruk04_adapt01.php . Применил 08-02-170-01 + 08-02-172-01 (прим. как корпус адаптера). Так же имеется муфта натяжная, внутренняя AIN20 GR1 из которой используется только перчатка которой нет у адаптера, расценил как 08-02-159-06 (то же прим.). Засомневался не много ли я налепил? может есть альтернатива?
 
abk63Дата: Четверг, 19.04.2012, 06:12 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Nigativ)
Т-образный экранированный адаптер тип С 630А


ФЕРм08-02-164-02

Quote (Nigativ)
AIN20 GR1


она однофазная, больше ФЕРм08-02-158-01 подходит.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
NigativДата: Четверг, 19.04.2012, 10:04 | Сообщение # 3
Рядовой
Харьков
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Харьков
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (abk63)
ФЕРм08-02-164-02


Не спорю, состав работ хороший спс. Однако там сидят изоляторы которые смонтированны на ячейке КРУ 20 кВ, но может и пройдет. Честно говоря мне больше нравится Ваша расценка.

а вот

Quote (abk63)
она однофазная, больше ФЕРм08-02-158-01 подходит.


не соглашусь. эта расценка для кабеля одножильного 1 кВ. Комплект из трех муфт состоит. Скорее всего я не правильно выразился. Извиняюсь. Но все равно благодарю за помощь


Сообщение отредактировал Nigativ - Четверг, 19.04.2012, 10:12
 
abk63Дата: Четверг, 19.04.2012, 10:12 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Nigativ)
не соглашусь. эта расценка для кабеля одножильного 1 кВ.


так АИН20 вроде как и одно...
если ошибаюсь, дайте ссылку
для 3-фазных обычно 3х... пишут


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
NigativДата: Четверг, 19.04.2012, 10:18 | Сообщение # 5
Рядовой
Харьков
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Харьков
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
http://elicom-group.ru/vnutr_ust01.php вот кстати и на cсылке позиции которые используются это п. 7 и 6 остальное в ящик.

Более детально изучив расценку которую Вы предложили для адаптера все таки меня смущают вышки телескопические. В принцепе они то и тянут сумму основную. И снова сомнения huh


Сообщение отредактировал Nigativ - Четверг, 19.04.2012, 10:44
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.