Я начинающий сметчик, в электричестве плохо разбираюсь, так как специализируюсь по общестрою больше... Мне необходимо составить смету на конкурс. В Техническом задании есть два пункта: 1) Устройство обогрева труб водостоков с помощью греющего кабеля, установленного на трубах - 148 м.п. труб; 2) Устройство управления системой обогрева с подключением ее к существующей сети электроснабжения ПС - 3 водостока;
В теме "Греющий кабель" сметчики пищут, что для греющего кабеля можно применить расценку ТЕРм 08-02-405-3, но кроме прокладки греющего кабеля, нужно кабель законцевать (как-то так мне объяснили в фирме-поставщике этой системы), необходимо присоединить кабель к монтажной коробке, устроить подключение к существующей сети с помощью силового кабеля...работ еще хватает... Так вот вопрос: какие расценки можно применить к этим видам работ?
Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:00 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Присоединяюсь к вопросу... тоже интересует. Расценку
Quote (freenini)
ТЕРм 08-02-405-3
в целом считаю по составу работ и деньгам - ОК. Но вопрос... а КАК этот кабель прокладывают в трубе? Чисто рассуждения... т.е если водосток существующий его надо как минимум демонтировать... иначе как закрепить кабель в трубе? Т.е нужен демонтаж/монтаж водостока. Дальше (размышления) как минимум: - Терморегулятор - УЗО - Автомат Так ли это в реальности? Ничего не упустил или лишнее?
Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:34 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Серьга)
- УЗО - Автомат
может объединим в одном блоке ?
Quote (Серьга)
Ничего не упустил или лишнее?
ВРУ,узел учета, кабельный ввод от существующей ТП , ПНР, проект ... большую пилу не забыть купить ))) кабеля разные, есть саморегулирующиеся ...
Сообщение отредактировал RomanM - Суббота, 31.03.2012, 10:39
Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:52 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Серьга)
- УЗО
Quote (Серьга)
лишнее
Quote (Серьга)
как закрепить кабель в трубе?
а зачем? и как в других трубах крепят? но если сильно надо, то можно компаундом залить, правда вода потом проходить не будет
Quote (Серьга)
а КАК этот кабель прокладывают в трубе?
залезает монтажник на крышу и спускает кабель в трубу но можно все усложнить. сначала протянуть кондуктор (проволоку с грузиком и веревочкой), а затем этой протяжкой кабель вытянуть
Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:57 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые сметчики! У меня был задан конкретный вопрос про расценки на устройство греющего кабеля для обогрева водосточных труб, а здесь начинают просто глумится все я не могу понять: неужели для устройства этого кабеля достаточно одной расценки, которая уже включает все работы по его монтажу?
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
Quote (freenini)
а здесь начинают просто глумится все
а кабель какой ? а блок управления какой ? а система заземления какая ? законцевать чем ? подключить к существующей системе где и как ?
Quote (freenini)
работ еще хватает...
расценок тоже хватает ... ТЕРм 08-02-405-3 кабель в водостоке, остальное берете своего инженера и пытаете ( разрешаю кабелем ) или вы считаете нас телепатами ?
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:38 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
проблема вся в том, что есть только Техзадание, которое я процитировала выше...я понимаю, что данных не хватает, сама уже головой готова биться об стенку, потому что подробных данных вообще нет почти во всех позициях Техзадания...и спросить не у кого... начальство дало задание мол составь смету для участия в конкурсе и все, делай как хочешь...по пунктам связанным со строительством и ремонтом сама беру примерные данные, а вот по электрике я не знаю как правильно взять даже примерно, какие расценки прикрутить в смете еще по этому кабелю
Сообщение отредактировал freenini - Суббота, 31.03.2012, 11:40
а вот по электрике я не знаю как правильно взять даже примерно
а поискать технологию в интернете? Да и на форуме неоднократно обсуждали антиобледенительные системы http://cmet4uk.ru/load/18-1-0-2001 откройте спойлер и по поиску на странице введите "обогрев"
Сообщение отредактировал Tanja55 - Суббота, 31.03.2012, 11:59
Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:19 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 20
Репутация:
Статус: Offline
Спасибки всем а то растерялась с этой системой совсем
Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:58 | Сообщение #
Лейтенант
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Прошу помощи в поиске расценки на монтаж комплекта для обогрева HL 609 (состоит из: саморегулирующийся кабель 47Вт/230В, самоклеющееся теплопроводное полотно и изолирующий материал) в системе внутреннего водостока.
Сообщение отредактировал Liliyshka - Четверг, 24.10.2013, 12:58
Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:31 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 298
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаСерьга ()
монтаж водостока. Дальше (размышления) как минимум: - Терморегулятор
Добрый день, так какой расценкой монтировать этот терморегулятор (реле) для устройства обогрева водосточных труб и лотков?
Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
fly_to, по м11
Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:39 | Сообщение #
Генерал-майор
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 298
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, спасибо =) ээээ, ТЕРм11-03-001-01 - близко к нужному?...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.