Прокладка кабеля в трубе
SveтикДата: Понедельник, 20.04.2009, 08:23 | Сообщение # 1
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 54
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
У меня к Вам такой вопрос, работы - прокладка кабелей в траншее.
Песок под кабель ТЕРм08-02-142-01, труба для кабеля ТЕР34-02-003-01. В составе работ по прокладке трубы входит - Засыпка мягким грунтом основания траншеи и промежутков между трубами, Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб.
Заказчик требует убрать из длины постели длину трубы, т. к. в расценку по прокладки трубы уже якобы входит постель.
Правильно ли это?
 
vladnikДата: Понедельник, 20.04.2009, 09:14 | Сообщение # 2
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Sveтик, к Вашему сожалению,заказчик прав...технологически постель-это выравненная подсыпка под кабель,трубу
 
BerrkanaДата: Пятница, 12.02.2010, 07:36 | Сообщение # 3
Майор
Когалым
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Когалым
Сообщений: 96
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот у меня тоже вопрос про постель образовался. help
Ситуация такая:
Длина всех траншей в сумме 65,5м, при этом
Длина траншеи при 6-ти нитях кабеля -12м (12*6=72м кабеля)
Длина траншеи при 4-х нитях кабеля - 21,5м (4*21,5=86м кабеля)
Длина траншеи при 2х нитях кабеля - 32м (32*2=64м кабеля)
Итого получается кабеля 222м.
Я беру расценку 8-02-142-1 с объемом 65,5
плюс расценку 8-02-142-2 с коэф.=5 (при 6ти нитях) - с объемом 12м
плюс расценку 8-02-142-2 с коэф. =3 (при 4х нитях) с объемом 21,5м
плюс расценку 8-02-142-2 с коэф.1 (при2х нитях) с объемом 32м

Это правильно? В расценке написан объем за 100 м кабеля???
Подрядчик хочет чтобы в первой расценке стоял объем всего кабеля 222м
во второй еще 72м, в третьей еще 86м, в четвертой еще 64 eek

Как-то логически не укладывается в голове. Неужели так надо???? или я чегото не догоняю???

Кабель без трубы с покрытием кирпичем или сигнальной лентой.

Всего в проекте 595 м кабеля. Кабельного журнала нет, объяснили, что заложено 10% запаса и а весь остальной кабель идет на ввод в помещение и разводку до мест подключения.

Помогите пожалуйста разобраться. wacko

Добавлено (12.02.2010, 07:36)
---------------------------------------------

Quote (Berrkana)
Подрядчик хочет чтобы в первой расценке стоял объем всего кабеля 222м

Или я сейчас, пока писала, так сообразила:
в первой 65,5,
во второй 60 (5*12,5),
в третьей 64,5 (3*21,5)
в четвертой 32 (1*32)
Ну согласна еще плюс к каждой расц 2% на неровность укладки)))
Так еще как-то более реально???

Но тогда нужно ли коэффициенты к расценке 8-02-142-2 применять на кол-во нитей???



«Это невозможно» - сказала Причина. «Это безрассудно» - заметил Опыт. «Это бесполезно» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.

Сообщение отредактировал Berrkana - Пятница, 12.02.2010, 07:39
 
FeeДата: Пятница, 12.02.2010, 08:24 | Сообщение # 4
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
Berrkana, мне кажется, что в первый раз вы все сделали правильно


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
 
BerrkanaДата: Пятница, 12.02.2010, 09:00 | Сообщение # 5
Майор
Когалым
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Когалым
Сообщений: 96
Репутация: 0
Статус: Offline
вот
Quote (Fee)
Berrkana, мне кажется, что в первый раз вы все сделали правильно

Вот мне это уже третий человек говорит, а подрядчик сопротивляется,
как бы ему это документально доказать...
Дело в том, что я спциализируюсь на общестрое, а подрядчик как раз на электромонтаже, вот я и сомневаюсь biggrin



«Это невозможно» - сказала Причина. «Это безрассудно» - заметил Опыт. «Это бесполезно» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.
 
FeeДата: Пятница, 12.02.2010, 09:09 | Сообщение # 6
Подполковник
Самара
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 111
Репутация: 0
Статус: Offline
ну по логике так вроде получается, что, когда мы пользуемся расценкой на добавление, то ставим тот же объем, что и в основной расценке с соответствующим коэффициентом..


ну и что, что ветер в голове, зато мысли всегда свежие
 
vladnikДата: Пятница, 12.02.2010, 10:17 | Сообщение # 7
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Fee)
на добавление, то ставим тот же объем, что и в основной расценке с соответствующим коэффициентом
-не обязательно.. длина следующего может быть меньше (случай уширения траншеи до 2-х ниток)
Berrkana, нарисуйте на листочке чертежик-и все станет понятно для объяснения
А ход ваших рассуждений верный.. только корректнее добавлять не с коэффициентом(не будете себя запутывать).. а соответствующую длину последующего кабеля, укладываемого в эту же траншею..
то есть у вас 65,5м-для первого +добавка на последующие=(всего кабеля в траншее-длина первого) всего 2 расценки..
 
abk63Дата: Пятница, 12.02.2010, 11:11 | Сообщение # 8
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Для постели

Quote (Berrkana)
Длина траншеи при 6-ти нитях кабеля -12м (12*6=72м кабеля)
Длина траншеи при 4-х нитях кабеля - 21,5м (4*21,5=86м кабеля)
Длина траншеи при 2х нитях кабеля - 32м (32*2=64м кабеля)

1. ФЕРм08-02-142-01 12 метров + ФЕРм08-02-142-02 с к=5 - 12 метров
2. ФЕРм08-02-142-01 21,5 метра + ФЕРм08-02-142-02 с к=5 - 21,5 метра
3. ФЕРм08-02-142-01 32 метра + ФЕРм08-02-142-02 - 32 метра



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Пятница, 12.02.2010, 11:24 | Сообщение # 9
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
abk63, biggrin в п.2 К=4-1=3 biggrin

тока расценок 6 штуков..но проверяющему м.б. понятнее..

 
BerrkanaДата: Пятница, 12.02.2010, 11:34 | Сообщение # 10
Майор
Когалым
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Когалым
Сообщений: 96
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (abk63)
2. ФЕРм08-02-142-01 21,5 метра + ФЕРм08-02-142-02 с к=5 - 21,5 метра

с к=3 наверное всетаки?!

Quote (vladnik)
Berrkana, нарисуйте на листочке чертежик-и все станет понятно для объяснения

Ну можно и чертежик, только у меня перед глазами проект в автокаде, где все видно)))
А куда смотрит сметчик подрядчика - я не знаю, пока только по тел.общались)))

Благодарю всех за ответы))) up Теперь уверена, что в общем-то ничего страшного не сделала, суть таже. ))))
Если отправят замечаниями, переделаю без коэф. по длине кабеля, добавлю еще 2% на расход, (типа все для вас biggrin ) хотя в проекте итак 10% запаса заложено....



«Это невозможно» - сказала Причина. «Это безрассудно» - заметил Опыт. «Это бесполезно» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.
 
hahatushka222Дата: Пятница, 03.02.2017, 10:34 | Сообщение # 11
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 144
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите мне нужна постель из песка под кабель расценка ГЭСНм08-02-142-01 без песка. Она вообще подходит?Или брать устройство подстилающих слоев?
 
veronika-2Дата: Пятница, 03.02.2017, 10:36 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
hahatushka222, нет, постель под кабель берется по м08 сб, стоимость песка учитывается дополнительно


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика