существуют же наверное ответы на эти вопросы в нормативных документах, на которые можно ссылаться и с помощью которых можно доказать..
Дата: Четверг, 14.05.2009, 13:49 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Кабели распределительной сети по лоткам лестничного типа я бы брал по 02-147-1---9 Групповых осв. сетей по лоткам лестничного типа по 02-402-1 (обоснование- кабель, крепится по всей длине, ставятся коробки, соединяются концы)
Дата: Четверг, 14.05.2009, 14:01 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
а если по трубам ПВХ?
Дата: Четверг, 14.05.2009, 14:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Александр_К)
если бы мне один раз дали нормальный ответ и объяснили почему, то я бы больше и не спрашивал, думаете мне это интересно, спрашивать тут по нескольку раз а вот многие ответы от вас, как раз и являются флудом.. четкого ответа нет
вы вначале задайте четко вопрос, а потом ждите на него нормальный ответ. ваш первый пост
Quote (Александр_К)
кабели силовые ВВГнг-LS. (суммарное сечение от 4,5 до 80 мм) (Электромонтаж) хочу пременить расценку: м08-02-148-1 ""Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1" правильно ли это?
Опять пара ВВГнгLS+трубы ПВХ- да по лоткам все это... Зачем ПВХ то нужна? отвлеченно так... Кабель в трубу- затягиваем по 412, с учетом того, что скорее всего трубу будут натягивать на кабель, лучше ограничится 412, 148 тут уже со скрипом даже для распред. сетей, если примените 148- то объясняйте ее применение назначением сетей (распределительные). П.С. Труба- гофрированная ПВХ?, я правильно понимаю? А вообще наш родной РЦЦС(СПБ) рекомендует гофру+затянутый в нее кабель прокладывать одной расценкой 413. Потеряете деньги на этом, зато правильно все будет:), ссылку на рекомендацию- я давал где то в форуме.
Дата: Четверг, 14.05.2009, 15:28 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
спасибо)
Дата: Четверг, 14.05.2009, 15:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
Вопрос 9.04. г. Иркутск 2. По какой расценке следует определять прокладку кабеля, в гофрированной трубе - ПВХ? Ответ. 2. Прокладку кабеля в гофрированной трубе - ПВХ рекомендуется определять по Сборнику на мон¬таж оборудования № 8 «Электротехнические установки» по нормам (расценкам) 08-02-413, применитель¬но.
Quote (Ghostspb)
Опять пара ВВГнгLS+трубы ПВХ- да по лоткам все это... Зачем ПВХ то нужна? отвлеченно так...
а у нас проектировщики все в трубы затягивают, и заказчики кричат: почему не в трубах?!
Добавлено (14.05.2009, 15:35) --------------------------------------------- только по 08-02-413 деньги однозначно теряются
Дата: Четверг, 14.05.2009, 15:40 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Марика, зато гипс и мастика остаются.. у подрядчика... Пока конфликтов по сумме 409+412 не возникало..удавалось доказать
Дата: Четверг, 14.05.2009, 16:19 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Марика)
и заказчики кричат: почему не в трубах?!
У меня недавно по эксплуатации электроустановки горели коробки TYCO и трубы ПВХ, лихо так горели, и пониженного дымовыделения- не наблюдалось:) vladnik, 409+412 рекомендовалось РЦЦС СПБ в 2005 году 413- в 2007 году(РЦЦС СПБ). Обе рекомендации- действуют, когда заказчик вкурсе обоих вариантов, предлагает брать наиболее свежий:)
Дата: Четверг, 14.05.2009, 18:15 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Награды:
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация:
Статус: Offline
Александр_К, что-то вы путаете . Ну никак я не могла вам посоветовать брать осветительные сети по 148 расценке. Учитесь находить обоснование расценкам в них самих. Доказать заказчику правильность применения расценки уметь надо. А для этого нужно всё-таки подучиться. В ПУЭ почаще заглядывайте, со специалистами-электриками советуйтесь.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.