Затягивание кабеля
Александр_КДата: Пятница, 10.04.2009, 15:32 | Сообщение # 1
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста:
какую расценку лучше применить для прокладки кабеля (КСПВ, UTP, ВВГ) в гофр. трубах ПВХ:
м08-02-148-1 "Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах: Кабель, масса 1 м, кг, до 1"
или
м08-02-412-2 "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6"

и могу ли я вместе с этой расценкой применять: м08-02-144-01 (разделка и включение кабеля), м10-01-051-33 (присоединение к зажимам) ???



http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
GhostspbДата: Пятница, 10.04.2009, 15:59 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
+ к сказанному Веллой: скорее всего могут попросить кабель UTP прокладывать по 10 сборнику.
08-02-144 применяете только в том случае, если производите замену кабеля эксплуатируемого оборудования.
Для кабелей слаботочных подключение жил и разделки брать надо по 10 сборнику , они не учтены в расценках.


Сообщение отредактировал Ghostspb - Пятница, 10.04.2009, 16:04
 
Александр_КДата: Пятница, 10.04.2009, 16:07 | Сообщение # 3
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
уточню, кабели
большая часть: (КСПВ 4х06, КПСВЭВ 2х2х0,75, КПСВВ 1х2х1,0)
меньшая часть: (ВВГ, UTP)


http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
ВеллаДата: Пятница, 10.04.2009, 16:18 | Сообщение # 4
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
Насколько я знаю, прямых расценок в 10 сборнике на такие работы нет. Многие пользуются 8 сборником. Если заказчик согласен, то, как правило, применяют именно его.
Из своего опыта подсказать не могу - редко с этим сталкивалась, обычно опять же 8 устраивал всех, поэтому могу говорить только за сильные токи biggrin


АДВИТА
 
vladnikДата: Пятница, 10.04.2009, 16:25 | Сообщение # 5
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Александр_К, почитайте внимательно т.ч. к 10м в части кабелей...(час оптять уедем в классификацию. кто есть кто... biggrin )
в части прокладки по правильности..провод в трубках, второе комбинация 2-х расценок 400гр...
 
Александр_КДата: Пятница, 10.04.2009, 16:47 | Сообщение # 6
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
ну с прокладкой кабеля я определился - м08-02-412-2 "Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6"
а как насчет м08-02-144-01 (разделка и включение кабеля), м10-01-051-33 (присоединение к зажимам), можно применить?


http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
ВеллаДата: Пятница, 10.04.2009, 16:57 | Сообщение # 7
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
biggrin а как это вы так определились? Мы же тут лоб расшибли, доказывая, что в трубках! - это раз!
Quote (Велла)
разделка и включение кабеля и присоединение к зажимам учтено в монтаже оборудования.
- это касается всего 8 сборника, а
Quote (Александр_К)
м08-02-144-01
- это вообще для силовых сетей.

Quote
Для кабелей слаботочных подключение жил и разделки брать надо по 10 сборнику , они не учтены в расценках.
- это если в монтаже вашего оборудования не учтены присоединения.


АДВИТА
 
Александр_КДата: Пятница, 10.04.2009, 17:38 | Сообщение # 8
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
спасибо)
Quote
Для кабелей слаботочных подключение жил и разделки брать надо по 10 сборнику , они не учтены в расценках.

это - м10-01-051-33 "Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный" ?
кстати, там ед.изм. - 10КОНЦОВ.. я так понимаю что для каждого оборудования примерно по 2 конца выходит?


http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
ВеллаДата: Пятница, 10.04.2009, 17:44 | Сообщение # 9
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
biggrin Ну я же не знаю, какое у вас оборудование...
К тому же не забывайте, что кабель приходит откуда-то, вы же оборудование куда-то подключаете - к чему-то, от чего-то... Жил количество огромное бывает подключается (концов:) Считайте, смотрите проект, паспорта...


АДВИТА
 
vladnikДата: Пятница, 10.04.2009, 18:00 | Сообщение # 10
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Александр_К, такие решения принимаютЪся глядя в проект... Это же и относится к Вашему СУПЕРвопросу в соседней ветке.. cry angry smile
 
Александр_КДата: Пятница, 10.04.2009, 18:08 | Сообщение # 11
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
по поводу кол-во концов - согласен, конечно, по проекту посчитаю. спасибо за ответы smile


http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
GhostspbДата: Понедельник, 13.04.2009, 11:29 | Сообщение # 12
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Наш РЦЦС настоятельно рекомендует:
Кабели слаботочные, прокладываются по 10 сборнику.
Оборудование слаботочное- устанавливается по 10(11) сборнику.
Подключение слаботочного оборудования- осуществляется по 10(11) сборнику.
Нельзя прокладывать кабель слаботочный по 8-ке smile
Так же доходит до маразма порой в своих консультациях РЦЦС: если вы прокладываете пластиковый короб под провода или кабели связи (слаботочные) то и сам короб расценивайте по 10-ке, по Горячкину 8-02-396 уже никак нельзя:)
Тут как договоритель с заказчиком, проще использовать 8-ку, логичнее хотя бы.
 
vladnikДата: Понедельник, 13.04.2009, 12:10 | Сообщение # 13
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Наш РЦЦС настоятельно рекомендует:
Кабели слаботочные, прокладываются по 10 сборнику.

Quote (Ghostspb)
Нельзя прокладывать кабель слаботочный по 8-ке smile

а можо скан сей бумажки в студию??? это ж и мой РЦЦС.. wink
 
GhostspbДата: Понедельник, 13.04.2009, 13:13 | Сообщение # 14
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Скан не получится, а вот процитировать с указанием года месяца и страницы консультаций- можно.. сейчас поищу...

Добавлено (13.04.2009, 13:13)
---------------------------------------------
Консультации и разъяснения. Выпуск 3 ,2005 г (стр. 32)
Вопрос 5.12
Подрядчик учитывает прокладку слаботочных кабелей по расценкам ТЕРм 08-02-148, ТЕРм 08-02-412, а трубы и короб по ТЕРм 08-02-409, ТЕРм 08-02-396 и дополнительно включает монтаж коробок КП-5;КРА-4;РА-504 ;АК-1; АК-2; УК; КРТВ-10 по расценкам ТЕРм 10-04-066-04, 10-06-034-12. Прав ли подрядчик?
Ответ.
Стоимость прокладки слаботочных кабелей определяется по расценкам Сборника № 10 "Оборудование связи", а не по Сборнику № 8 "Электротехнические установки".
По расценкам 08-02-148 определяется стоимость монтажа силового кабеля, а по расценкам 08-02-412- кабеля освещения, а не слаботочного кабеля.
Что касается монтажа труб и коробов для слаботочного кабеля, то в автоматических телефонных станциях затраты определяются по расценкам раздела 4 отдела 01 Сборника № 10, для других помещений, из-за отсутсвия в сборнике № 10 расценок на прокладку труб винипластовых, полиэтиленовых и т.д., затраты на монтаж возможно определять по сборнику № 8, применительно. Стоимость монтажа коробок кабельных соединительных или разветвительных для телевизионной аппаратуры определяется по расценке 10-04-066-04, а для телефонного кабеля и радио - по расценке 10-06-034-12.

Консультации и разъяснения. Выпуск 4 , 2005 год (стр. 32)
Вопрос 8.02
Прошу разъяснить: какой расценкой необходимо пользоваться при прокладке слаботочных проводов (кабелей) в пластиковом кабель-канале: расценкой -ТЕРм 08-02-399 "Провода в коробах" или расценкой -ТЕРм 08-02-422 "Затягивание проводов в электротехнический плинтус"?
Ответ.
При прокладке слаботочных проводов (кабелей) стоимость монтажа кабеля определяется по Сборнику ФЕРм (ТЕРм) № 10 "Оборудование связи" по расценкам отдела 01. "Городская телефонная связь" и отдела 06. "Линии связи", прокладка пластикового кабель-канала по расценкам таблицы 10-01-038, применительно, -для строительства за счет средств федерального и регионального бюджетов. Для строительства за счет собственных и привлеченных средств, возможно использование единичных расценок на монтаж, применительно, с 08-02-396-20 по 08-02-396-22 "Короба пластмассовые". Указанные единичные расценки опубликованы в Справочнике инженера-сметчика под общей редакцией П.В. Горячкина "Нормы и расценки на новые технологии в строительстве".

 
Александр_КДата: Среда, 15.04.2009, 10:40 | Сообщение # 15
Лейтенант
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 52
Репутация: 0
Статус: Offline
Заказчик просит убрать расценку м10-01-051-33 "Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный"
объясняя это тем, что включение провода к оборудованию уже включено в монтаж этого оборудования. так ли это?
или нужно разбираться конкретно с каждым оборудованием и читать тех части на их расценки?


http://sunless.promodj.ru/ - Chillout Music
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика